PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ETS1-Datenbak



eib-eg
01.09.02, 18:50
Wer ist schon bei der ETS1-Datenbank-Konvertierung auf Probleme gestoßen.
Und wie wurde das Problem gelößt.

:mad: :confused: :mad:

eib-eg
02.09.02, 23:06
anscheinend weis keiner bescheid, nicht einmal der software hersteller arme ETS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dies ist ein aufruf, endlich eine Software herzustellen die keine schwierigkeiten macht.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bits&Bytes
02.09.02, 23:21
Hallo EIB-eg,
wem sagst du das.
Es gibt einen Standard und ein quasi Monopol und kein anderer kommt ran.
Somit muß man mit der Arche Noah leben. Vieleich gibt die EIBA ja irgendwann mal irgendwelche Sachen frei das eine vernünftige Software entwickelt wird.
In welcher Art und Weise ist erst mal dahingestellt.
Aber nur die Öffentlichkeit hilft dabei.
mfg
Bits&Bytes

eib-eg
02.09.02, 23:51
????? WANN????

Wann wird das geschehen,
Ich hoffe blos das es den Softwarefritzen endlich gelingt eine funktionierende ETS zu schreiben, mit mehr und SICHERER Funktionen.

Deteils eftl später.

Habe da so meine Ideen, die jeden helfen könten.

Meine Meinung ohne das ich jemanden beschuldigen möchte,
aber die ETS Programierer währen bei Bill G. besser aufgehoben.

Dies ist nur mein laut gedachter Gedanke.

mfg
eib-eg

eib-eg
04.09.02, 23:07
Anscheinend wissen nicht einmal die Besten der Besten Bescheid.

Nicht einmal DIE sogenannten Besten EIB-ler

Armes Forum (??????Fachleute????) !!!!!!

??????Oder was soll man da zu sagen???????????

Ohne jemanden anzugreifen.



:o :confused:

bjoern
05.09.02, 11:09
Hallo eib-eg

habe zwar in diesem Forum noch nicht allozuviel mit Antworten beitragen können, wurde aber auf meine Probleme immer sehr schnell und auch sehr kompetent geholfen ( und das waren keine 0815 Probleme ) - aber !!!! auf dein letztes Posting kann man m.M. nur mit NICHT ANTWORTEN antworten.

MfG Bjoern

PS: Vielleicht solltest du dein Problem mal detaillierter verfassen.

Hujer
05.09.02, 20:38
Hallo eib-eg,

bist Du mit dem gleichen Namen im www.eib-forum.de angemeldet?

Nur mal so aus Interesse.

MfG Frank Hujer :)

PeterPan
05.09.02, 21:05
Hallo EIB-EG..

wie sieht denn dein Problem aus. Welche Meldung erscheint am Monitor?

Wenn es überhaupt nicht klappen sollte, dann musst du alles Projekte aus der "alten" ETS2.0V1.1b exportieren und in die neue ETS2.0V1.2a importieren.

Hoffe Du hast die "neue" ETS nicht einfach in das gleiche Verzeichnis wie die "alte" installiert.

Der Konvertierungsvorgang lief zwar langsam, aber bei mir immer zuverlässig. Hatte keine Fehlermeldung.

MFG
PeterPan

eib-eg
05.09.02, 23:50
Als erstes möchte ich mich für mein unüberlegtes,
unfreundliches und zu schnelles schreiben entschuldigen.

Hallo PerterPan

Wir haben ein Projekt das von einer anderen Firma auf der
ETS 1.35 oder 1.36 projektiert wurde.

Nun sollten wir einige Geräte in diese Eibanlage einbinden.

Das Projekt läßt sich zwar einlesen,
beim öffnen muß man da gewisse Dinge
in der richtigen Reihenfolge ausführen,
sonst mußt du den Computer neu Starten.

Nach dem ich vor ca.3 Wochen das
Demo Rekonstruktionstool gestartet habe,
wurden 319 BA und 10 Lienienkoppler, angezeigt
(dauerte seine Zeit ).

Da nur 20 Geräte mit Applikation angezeigt werden
und mir meine zeit zu schade ist alle Geräte in eine neue DB zu schreiben,
möchte ich gerne konvertieren.

Kennt jemand das Problem ?

Gibt es ein Tool das die Datenbank auf die ETS 2.1 konvertiert ?


Noch einmal enschuldigung für meinen unfreundlichen Auftritt.

Bin dankbar für jegliche Hilfe

Dirk Beyer
06.09.02, 07:26
Hallo eib-eg,

Grundvoraussetzung ist, daß Du auch die 1.3 - Version auf Deinem PC installiert hast, bevor überhaupt die ETS2 installiert wurde.

Dann wird Dir bei der Installation der ETS2 das Konvertierungstool zur Installation angeboten.

Dein "Fremdprojekt" mußt Du in die Datenbank der ETS1 importieren.

Danach startest Du die ETS2 am Besten mit einer "jungfräulichen" Datenbank (eibstart.db) und öffnest das Konvertierungstool.

So.... auswendig weiß ich jetzt nicht mehr weiter, aber ich glaub Dir damit auf den Weg geholfen zu haben....

Ich weiß auf jeden Fall, daß ich mir wegen der Sache mit der leeren Datenbank vor ca. 1 1/2 Jahren auch ziemlich die Zähne ausgebissen hatte! Ob das bei der aktuellen Version auch noch nötig ist weiß ich nicht, aber sicher ist sicher....

Gruß

Dirk Beyer

eib-eg
06.09.02, 18:30
Danke erstemal für den guten Rat,
aber bis dahin bin ich schon gekommen.
Es heißt dann -

"Fehler beim Zugriff auf die ETS1-Datenbank.
Bitte überprüfen Sie ihre ETS1-Installation."

Habe schon alles was mit EIB zu tun hat gelöscht
Habe ETS1.36 neu Inst.
Danach PDB der ETS1.36 Inst.
Weiterhin das Projekt importiert
Folglich die Ets 2 inkl. patsch
Dann PDB Imp.

Und jetzt das schlimme dabei, deswegen meine unüberlegten Schreibweisen,
wenn ich dann auf Konvertieren klicke

"Fehler beim Zugriff auf die ETS1-Datenbank.
Bitte überprüfen Sie ihre ETS1-Installation."

Weis jetzt noch jemand Bescheid, was da los ist.

Artur Henneberg
06.09.02, 18:40
Hi,

mal eine ganz dumme Frage: Wurde bei der Installation der Pfad auf die ETS1 richtig gesetzt ?
(Schau mal in der Autoexec.bat, da muss bei
PATH= blabla;C:\ETS1-36 oder so mit drinstehen

Die ETS 2 findet Deine ETS 1 nur über diesen Weg. Vielleicht ist es ja dieser Trivialfehler...


Ciao,


Artur

eib-eg
06.09.02, 18:58
Auch schon überprüft

PeterPan
06.09.02, 19:57
Hi EIB-EG...

aaaaaaahh... jetzt wirds klarer:

Ich nahm zuerst an, dass du die "alte" ETS2.0 V1.1b-Datenbank in die "neue" ETS2.0 V1.2a-Datenbank umwandeln wolltest....

aber es handelt sich um die "ganz alte" ETS 1.36.

Nun gut. Alsooo...

Bei der Installation der "neuen" ETS2.0 V1.2 erscheint irgendwann ein Menu, bei dem man die "Module" anwählen kann, welche man gerne installiert haben möchte.
Da ist das "Konvertierungstool" nicht "abgehakt". Das muss man bei der Installation "abhaken" - also markieren. Erst dann wird das Konvertierungstool mit installiert. Und dann erscheint auch im Startfenster der ETS der Button "Konvertierung".

ABER: Nach der Installation von Diskette/CD-Rom der ETS2.0V1.2 ist erst der Patch "020107" zu installieren. Kontrolle: Im Startfenster auf das Menü "Hilfe--->Über" klicken. Steht dann im Fenster "ETS2.0V1.2a" ist alles in Ordnung.

KEINE Hersteller-DATENBANK in die ETS2.0V1.2 importieren!

Für die Konvertierung der ETS1.36-Datenbank in die "neue" ETS2.0V1.2a benötige ich zwei Dateien:

ETS1.36 muss installiert sein.
Das Projekt muss aktiv gesetzt sein. (ETS öffnen und nachsehen ob das Projekt als Projektdatei vorhanden ist)
ETS2.0V1.2a muss "wissen" wo die alte ETS1.36 installiert ist. Das passiert automatisch, wenn man "Konvertierung" installiert. Dann kommt ein Menü, in dem man den Pfad der ETS1.36 eingegeben kann.

Folgende Daten müssen dabei gefunden werden.
- EIBROM.dbs und
- EIBUSER.dbs

Dann auf den "Konvertierungs"-Button drücken.

Wähle dann beim Projektimport zunächst auf der Seite "Produkte" als Quelle "EIBROM" an. Gehen dann auf die Seite "Projekte", wählen dort die Datenbank "EIBUSER" und dann das Projekt. Klicken danach auf "Konvertieren".

Hoffe es klappt. Wenn nicht, dann bin ich auch am Ende meiner Weisheit.

Mit freundlichen Grüssen
Peterpan

eib-eg
07.09.02, 23:40
Nachdem ich das Projekt in die ETS 1.36 Imp. habe, kann ich es nicht öffnen.

Die Reihenfolge muß eingehalten werden sonst Computer neu starten.

1. Ein neues Projekt anlegen mit einem Gerät, das reicht fürs erste.
2. Das neue Projekt in der Inbetriebnahme öffnen
3. Datei anklicken
4. Projekte anklicken
5. Im neuen Fenster Importiertes Projekt ; und dann erscheint der Name des Imp. Datei.
6. !!!!!!!! auf abbrechen drücken !!!!!!! WICHTIG sonst Computer neu starten.
7. oben auf Export/Import drücken
8. Produkt und Einlesen Drücken
9. !!!!!!!! auf abbrechen Drücken !!!!!!!!! WICHTIG sonst Computer neu starten.
10. JETZT BINN ICH IM PROJEKT
11. BEIM NÄCHSTEN NEUSTART DIE GLEICHE PROZEDUR . .........

Es hat einige schlaflose Nächte ( Wochen ) gedauert bis ich diese Reihenfolge gefunden habe.


Kann ja sein das dieses Problem bei einigen anderen auch aufgetreten ist.
Oder bin ich der einzige.
Oder wurden die alten Datenbanken ( die ca. 4 Jahre in der Verteilung lagen ) beschädigt

Für dieses Problem brauche ich allerdings Trick Nummer 35, beim Nummer 31 bin ich schon

Oder ist meine ETS 1.36 Def.

Bei Über steht in meiner ETS

ETS 2

1.2 (010112)

oder unterstützt die ETS 2 1.2 das noch nicht ? meines Wissens schon
denn bei der ETS 2 Inst. wird ja nach dem Tool gefragt ob JA oder Nein


Der Hauptgrund warum Import
1. Geräte Menge
2. Geräte die es nicht mehr gibt

Bin für jede Hilfe DANKBAR

PeterPan
08.09.02, 18:33
Hallo EIB-EG..

bitte installier den neuesten Patch!

Bei <Hilfe> <Über> muss dann ETS2.0V1.2a stehen!

MFG
Peter

eib-eg
08.09.02, 21:26
Sorry habe vergessen mit hin zu schreiben
aber das ist schon Inst.

In meinen Augen müßte das ETS 1.36 Projekt defekt sein.
Weil wie beschrieben beim öffnen der 1.36

Meudenbach
09.09.02, 18:46
@eib EG,

also ich kann Deine Probleme überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir funxt das einwandfrei. Es scheint, dass a: die Datenbank geschossen ist, du b: Deine Rechnerkonfiguration überprüfen solltest, oder Du c: die Software falsch installiert hast.

Der Weg, wie von Peter´le beschrieben muss funktionieren !!!!

Ich habe das mit ca. 30 Projekten aus vergangenen Tagen vollzogen und jeweils ohne Probleme.



Bei Über steht in meiner ETS

ETS 2

1.2 (010112)


.... ist definitiv nicht das aktuelle Patch.....
muss lauten.... 1.2a(020107)....

und übrigens..... ich überleg zwar noch, ob ich mich über Deine Äusserung angesprochen fühlen soll.... Entschuldigung OK....
ABER... evtl. solltest Du die Verwahrensweise... erst denken, dann handeln... auch bei Deinem Versuch die Datenbank zu konvertieren anwenden... dann funxt es vieleicht auch bei Dir.

Wenn nicht, kannst mir die DB gern zusenden. Aber bevor Du wieder los brüllst... ich kann mich frühestens am WE darum kümmern.

Gruss



[QUOTE]