PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Spannungsversorgung Velux Rollanden



moonwalker
08.01.06, 00:03
Hallo

Ich habe im Forum bereits einiges über Velux und EIB gelesene jedoch hab ich eine Frage.

Ich möchte 12 Velux Rolladen mittels 3 x 4fach Rolladenaktor 24V betreiben ich benötige hierfür ein Netzeil mit 19,2A da ein Rolladen 1,6A benötigt soweit noch alles klar.
Ist es möglich 4 x 5A Netzteile im Parallelbetrieb 20 A zu verwenden und die 3 Aktoren damit zu bespeisen ?

Ich hätte folgendes 24V/5A netzeil gefunden:
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/1091aad3d637b3aa18a43869781e256c/cl/details/cnid/-/anid/1ba41843256e0ddf7.06772730/ABB-Netzteil-230-_-24-V-DC-5-A-REG/

oder

http://www.mercateo.com/p/102-510950(2d)BP/HUTSCHIENENNETZTEIL_120WATT_24VDC.html

Dieses Hutschienennetzteil sollte man ja Problemlos in den Verteilerschrank miteinbauen können oder ? Könnte es hier probleme mit Temperatur geben ?

thx moonwalker :)

moonwalker
08.01.06, 00:32
noch eine Frage ich habe gerade gesehen dass fast alle 4fach 24 V Jalousie/Rolladenaktoren nur 6A können aber Velux braucht doch 1,6A pro Rolladen also 6,4A !

könnt ihr mir einen günstigen Aktor für 4 Veluxrolläden empfehlen ?

thx moonwalker

Ralf Engels
08.01.06, 08:51
http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=34282&postcount=5

Mit den dezentralen Netzteilen können auch die 230V Aktoren verwendet werden.

Die Foren suche bringt einen schnell ans Ziel
http://www.eib-userclub.de/forum/search.php

Gruß

Ralf

ksc
08.01.06, 11:23
Hallo Moonwalker,
ich habe für 12 Velux Antriebe eine SITOP 20 A von siemens.
Die liefert 20 A Dauerkurzschlußfest, da die Velux-Antriebe nur einen hohen Anlaufstrom brauchen, wenn der Antrieb läuft, ist die Stromaufnahme deutlich niedriger.

Die ist zwar teurer, hat aber die Möglichkeit, mittels Akku 24 V zu puffern ..

Ich benutze ABB Aktoren .. die sind so eingestellt, dass bei Busspannungsausfall die Aktoren in Sicherheitsstellung fahren -> Fenster zu -> und das geht auch noch, wenn Stromausfall von EVU ist, weil die SITOP mit Akku 5 Minunten noch Spannung liefert, bis die Fenster zu sind :)

Die WindowsMaster-Lösung war mir viel zu teuer ..

Konrad

moonwalker
08.01.06, 17:56
SITOP 20A hört sich gut an hast du den mit im Verteilerkasten eingebaut ? wie schaut es mit der Wärmeentwicklung aus ?
Kann den SITOP auch unterputz mit Lüftungsöffnung (Lüftungsgitter) im Wohnraum einbauen ?

Akku werd ich glaub ich nicht benötigen da ich nur Rolladen und nicht Fensteröffner betätigen möchte und es mir bei Stromausfall egal ist ob die Rolläden offen bleiben !

welchen SITOP modul 20A hast du den 1 oder 3 Phasigen?

welchen ABB verwendest du ?

Was ich gehört habe soll die Windowmasterlösung die teuerste Lösung sein und daher für meinen kleinen Geldbeutel nicht geeignet ;)

thx moonwalker

ksc
08.01.06, 20:35
Hi moonwalker,
SITOP der 1-phasigen .. er heizt nicht wirklich .. ist ja fast immer "standby".. das mit dem Einbau kann ich dir nicht sagen ..
Ich habe ihn einfach im Sicherungsschrank auf die Hutschine "gesteckt" .. dazu ist er fast zu schwer, er bekommt etwas Übergewicht nach vorne ..:)

Ich benutze den ABB JA/S 4.24.1 Jalousieaktor, 4fach REG, 24 V ..

Alles im Schaltschrank zentral ..

Konrad