icemeyer
03.01.06, 15:45
Hallo Leute,

ein frohes neues Jahr erst einmal,

habe besagtes Teil vom Christkind bekommen und versuche damit gerade unter anderem eine Heizungssteuerung mit Rücklaufanhebung in meinem Haus zu realisieren.
Leider komme ich bei der Parametrieung und der Platzierung der Fühler für eine Rücklaufanhebung nicht sonderlich weit, da mir die nötige Sachkenntniss in diesem Bereich fehlt.
Also Heizung funktioniert,
Solarsteuerung funktioniert,
Brauchwasserladung funktioniert auch,
Einzelraumregelung funktioniert,
nur bei der Rücklaufanhebung klemmt es.

Vielleucht ist ja jemand im Forum der mir weiterhelfen kann.

Ich stehe vor folgendem Probelm.

Die Rücklaufanhebung funktioniert bei meiner Heizung über ein Dreiwegeventil
Weg A = Pufferspeicher
Weg B = Kessel
Weg AB= Heizungsrücklauf

Dieses Ventil wird durch anlegen einer Spannung in Richtung B=>AB durchgesteuert.

Spannungslos ist der Weg A=>AB geöffnet.

Ich habe dieses Ventil als Mischer im HM angelegt angelegt, aber es wird ein Vorlauffühler verlangt.
Wo platziere ich diesen für die Rücklaufanhebung?
Tatsächlich im Vorlauf? Wenn Ja in welchem derer gibt es bei mir 3 Stück?
Oder muss ich diesen in den Rücklauf einbauen?
Aber wo?
Des weiteren würde mich interressieren wann das Ventil in welcher Stellung stehen sollte.
und welche Parameter für das Dreiwegeventil im Mischerparameterfenster zu hinterlegen sind.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre ich dankbar.

Gruß icemeyer

bjo
04.01.06, 23:09
Hallo Leute,

ein frohes neues Jahr erst einmal,

habe besagtes Teil vom Christkind bekommen und versuche damit gerade unter anderem eine Heizungssteuerung mit Rücklaufanhebung in meinem Haus zu realisieren.
Leider komme ich bei der Parametrieung und der Platzierung der Fühler für eine Rücklaufanhebung nicht sonderlich weit, da mir die nötige Sachkenntniss in diesem Bereich fehlt.
Also Heizung funktioniert,
Solarsteuerung funktioniert,
Brauchwasserladung funktioniert auch,
Einzelraumregelung funktioniert,
nur bei der Rücklaufanhebung klemmt es.

Vielleucht ist ja jemand im Forum der mir weiterhelfen kann.

Ich stehe vor folgendem Probelm.

Die Rücklaufanhebung funktioniert bei meiner Heizung über ein Dreiwegeventil
Weg A = Pufferspeicher
Weg B = Kessel
Weg AB= Heizungsrücklauf

Dieses Ventil wird durch anlegen einer Spannung in Richtung B=>AB durchgesteuert.

Spannungslos ist der Weg A=>AB geöffnet.

Ich habe dieses Ventil als Mischer im HM angelegt angelegt, aber es wird ein Vorlauffühler verlangt.
Wo platziere ich diesen für die Rücklaufanhebung?
Tatsächlich im Vorlauf? Wenn Ja in welchem derer gibt es bei mir 3 Stück?
Oder muss ich diesen in den Rücklauf einbauen?
Aber wo?
Des weiteren würde mich interressieren wann das Ventil in welcher Stellung stehen sollte.
und welche Parameter für das Dreiwegeventil im Mischerparameterfenster zu hinterlegen sind.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre ich dankbar.

Gruß icemeyer

hallo
vielleicht hilft dir keine weil man dein Anliegen nicht genau erkennt.
gibts keinen Hydraulik-Plan von deiner Heizungsanlage ?
würde helfen.
mittels Google findest du einiges über Rücklaufanhebung !

M. Rilling
05.01.06, 09:40
Hallo icemeyer,

wie tief greifst Du in die Heizung ein?
Steuert der HM (Homemanager) auch den Brenner?
Wie wird das 3-Wegeventil gesteuert (analog, Binärausgänge, Jalousieaktor, mit/ohne Federrückstellung)?

Normalerweise funktioniert die Rücklaufanhebung mit dem HM so:
1. Der Mischer wird auch als solcher angelegt.
2. Als Fühler nicht den Vorlauf- sondern den Rücklauffühler als Regelfühler verwenden.
3. Beim Mischer wird in diesem Fall für die Heizkurve ein konstanter Wert festgelegt (gleiche Werte bei +20° und -20° Außentemperatur). Das ist der Sollwert der Rücklauftemperatur.
4. Unter Energieerzeuger diesen Mischer bei Rücklaufanhebung eintragen.
Regelrichtung beachten. Der Mischer regelt AUF, wenn der Sollwert (hier die gewünschte Rücklauftemperatur) unterschritten ist.

Viele Grüße
M. R.

P.S.: Auf dieser Seite gibts aktuelles zum EIB-HM:
http://www.moeller.at/de/buildings/xcomfort/eib/eibhome.html

icemeyer
05.01.06, 10:57
Hallo M.Rilling

vielen Dank für das Posting,
hier meine Antworten auf Deine Fragen.

Der Homemanager steuert alles was mit Heizung (auch den Brenner) und Solar sowie Brauchwassererwärmung zu tun hat.

Habe den Mischer mal mit einer konstanten Temperatur von 35°C angelegt.

Die Rücklaufanhebung funktioniert über ein Ventil mit Federrückstellung, dessen Ansteuerung über einen Binärausgang.

Momentan habe ich keinen Rücklauffühler platziert, da ich nicht weis wo ich ihn einbauen soll.

Es gäbe da 3 Möglichkeiten

im Rücklaufverteiler vor dem Dreiwegeventil
im Rücklauf zum Kessel hinter dem Dreiwegeventil
im Rucklauf zum Pufferspeicher hinter dem Dreiwegeventil

Wenn ich Dein Posting richtig interpretiere, sollte dieser Fühler im Rücklaufverteiler vor dem Dreiwegeventil sitzen.
Ist das richtig?

Gruß icemeyer

M. Rilling
05.01.06, 11:32
@ icemeyer,

das macht die Sache nicht einfacher...
Die Funktion Mischerventil regelt feiner mit einem Ventil das auch Zwischenstellungen anfahren kann. Bei Federrückstellung ist das angesteuerte Ventil zu 100% geöffnet und sonst geschlossen.
Moeller hat bei der Funktion Mischer an Geräte gedacht die entweder durch Impulse (auf/zu mit 2 Binärausgängen oder 1 Jalousieaktor) oder durch ein 0-100% Analogsignal gefahren werden.

Was ich Dir ohne großen Aufwand anbieten könnte ist eine 2-Punktregelung. Ist im HM sehr einfach zu realisieren:
Bitte erst den angelegten Mischer löschen. Das ist wichtig, da der HM ereignisgesteuert arbeitet.

1. Rücklauffühler (vor dem Ventil montiert) als Temperaturfühler anlegen
2. Binärwert: den Binärausgang der das Ventil ansteuert
3. Logikverknüpfung:
3a. 1. Variable den Temperaturfühler (Rücklauf)
3b. Verknüpfung: kleiner
3c. 2. Variable Festwert mit z.B. 35
3d. Ergebnis senden an: Binärwert -> Vetil -> Ein/Aus

Bei der Logikverknüpfung die Hysterese einstellen sonst taktet das Ventil im Sekundenrhythmus.

Hilfe gibts beim HM immer in der aktuell angewählten Funktion. Einfach mal auf Info drücken. Da steht wirklich viel brauchbares drinn!

Viel Erfolg

M.R.

icemeyer
05.01.06, 11:49
@M.Rilling

da der Unternehmer den die Anlage Aufgebaut hat sowieso noch etwas an der Anlage ergänzen muss, könnte ich das Ventil noch wechseln.

Hast Du einen Ventiltyp ( Mischer ) der die Aufgabe besser erfüllt?
Das jetzige hat 1" Anschlüsse in 3, 6 und 9 Uhr



Gruß icemeyer

M. Rilling
05.01.06, 11:58
Sorry in Sachen Hydraulik bin ich nicht so fit.
Ein ganz einfaches Mischerventil ohne Federrückstellung mit Motor wie es in fast jeder EFH Heizung zu finden ist.

Grüße

M.R.

icemeyer
08.01.06, 16:51
Hallo Leute,

habe leider seid heute ein Problem mit dem öffnen der ETS 3 Datenbank,

der Homemanager bricht nach einiger Zeit des Einlesens der Datenbank mit einem Fenster ohne Textmeldung aber mit einem roten Kreis mit Kreuz drin den Import ab.

Auch in einem neuen Projekt kann ich die Datenbank nicht öffnen.

In der ETS lässt sich die Datenbank ohne Probleme öffnen und auch eine Konsistenzprüfung in der ETS lief fehlerfrei durch.

Weis jemand Rat?

Gruß Icemeyer

M. Rilling
10.01.06, 16:51
@icemeyer,

mein Tipp:
Die HM-Software neu installieren.
Datensicherung nicht vergessen.
Einfach in das selbe Verzeichnis neu installieren.

Falls Du die neuste Version der HM-Software brauchst, sende eine Mail an folgende Adresse:
HM-Software@fliegenwurf.de (EIB-HM-Software@fliegenwurf.de)
und die Software kommt per Mail.

Grüße

M. Rilling

icemeyer
10.01.06, 18:09
Hallo M.Rilling,

das habe ich leider schon probiert.

Mit negativem Ergebnis.

Software ist auch die neuste.

Andere Projekte lassen sich einlesen nur das einen halt nicht mehr.

Gruß icemeyer