Hallo EIB-Profis,
erst mal ein frohen neues Jahr.
Habe da ein kleines Problem, wo ich nicht weis, wie ich´s lösen kann (wenn es überhaupt geht)
Ein Kunde von uns hat um sein Haus eine Kranzbeleuchtung mit Halogen Downlights.
Diese Beleuchtung ist komplett dimmbar.
Eingesetzt habe ich BJ- Steuerbausteine und Universal-Zentraldimmer (6197/11-102 und 6593-103).
Die beleuchtung schaltet mit ihrem letzten Helligkeitswert ein, wie es auch sein soll.
Jetzt möchte er aber, das ein Teil der Beleuchtung zusätzlich über einen Bewegungsmelder geschaltet wird, wobei diese beleuchtung unabhängig vom letzten Helligkeitswert mit 100% leuchten soll.
Wie kann ich das realisieren?
Gruß
doc
erst mal ein frohen neues Jahr.
Habe da ein kleines Problem, wo ich nicht weis, wie ich´s lösen kann (wenn es überhaupt geht)
Ein Kunde von uns hat um sein Haus eine Kranzbeleuchtung mit Halogen Downlights.
Diese Beleuchtung ist komplett dimmbar.
Eingesetzt habe ich BJ- Steuerbausteine und Universal-Zentraldimmer (6197/11-102 und 6593-103).
Die beleuchtung schaltet mit ihrem letzten Helligkeitswert ein, wie es auch sein soll.
Jetzt möchte er aber, das ein Teil der Beleuchtung zusätzlich über einen Bewegungsmelder geschaltet wird, wobei diese beleuchtung unabhängig vom letzten Helligkeitswert mit 100% leuchten soll.
Wie kann ich das realisieren?