Nen schönen Abend!
Wie kann man den Stromverbrauch meiner Erdwärmepumpe über den EIB messen und welche Komponenten sind dazu erforderlich?
Angezeigt sollte der Stromverbrauch auf einen Busch-Jäger Kontrollpanel werden.
MfG
Adi
Christian_MUC
17.12.05, 18:10
Hi Adi,
schau dir doch mal bei ABB das Strommodul an, bis 16A , 3 kanäle
http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/eib/download/i_bus/technische_daten/handb%fccher/SMS_31630_PH_de_V1-0_GSTO303399S0001.pdf
Gruß
Christian
Hab noch was hinzuzufügen:
Die Wärmepumpe hat wird mit 400V betrieben und hat eine Nennleistung von 2,2kW.Der max. Anlaufstrom beträgt 35A.Wobei die Wärmepumpe mit einem Leitungschutzschalter von 16A abesichert wird.
Gruss
Adi
Christian_MUC
17.12.05, 18:37
Hi,
ja dann passt es doch.
:D
Gruß
Christian
Willst Du den Verbrauch messen sprich einen Zähler haben? Dann hilft das hier http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/eib/download/i_bus/technische_daten/handb%fccher/DZ+_xxxx_PH_de_V2-0_2CDC512038D0102.pdf - oder jeder andere Zähler mit Impulsausgang wobei der ABB-Zähler noch div. Parameter auf den Bus geben kann.
Wenn es nur jeweils um die Momentane Stromaufnahme geht der von Christian verlinkte Baustein.
Gruss
Markus
Hallo Adifink
Wenn Du den tatsächlichen Verbrauch der Pumpe messen möchtest wäre wohl die Lösung von Markus mit dem ABB Zähler die geeignetste.
Du kannst Dir die momenttane Leistung und den Zählerstand zyklisch oder auf Anfrage senden und anzeigen lassen.
Da die Pumpe ja ein eher induktives Gerät ist kannst Du nur mit dem gemessenen Strom alleine keinen genauen Verbrauchswerte ermitteln.
(mal ganz abgesehen davon das Du den Strom noch mathematisch mit der Spannung und Wurzel 3 und einem cos phi wert umrechnen lassen müßtest aber dann wärs auch noch net so ganz genau)
S=U*I*Wurzel3
Du mißt quasi den Scheinstrom und wenn Du ihn dann mit der Spannung und Wurzel3 multiplizierst hast Du die Scheinleistung.
Die bringt Dir aber nicht viel weil Du ja tatsächlich nur die Wirkleistung bezahlen brauchst und der Wert wohl von größerem Interesse für Dich sein dürfte.
Je nachdem wie gut oder schlecht der cos phi der Pumpe ist könnte die
Scheinleistung gegenüber der Wirkleistung stark differieren.
Gruß Randy
Was kostet denn so ein ABB Baustein?
ABB Zähler 3Phasen (Direktmessend bis 80A)
- Wirkleistung ca.500,- EUR UVP
- Wirk- und Blindleistung 758,- EUR UVP
- Tarifzähler 600,- EUR UVP
ABB Strommodul 3 Kanal 335,- EUR UVP
beide haben wie im Thread erwähnt, unterschiedliche Eigenschaften.
Josef Pichler
05.01.06, 21:11
Siemens bietet einen multifunktionalen EIB-Zähler 7KT1162 (https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/bizLogic/bizGotoMLFB.asp?nodeID=10018586&mlfb=7KT1162&siteID=DE&lang=de) mit direkter Messung und Meßwertanzeige im Katalog I2/ET-B1.
Siehe:
www.ad.siemens.de/produkte/E-Commerce/Gamma/instabus/Meßgeräte
Beschreibungen: http://www2.automation.siemens.com/et/gamma/html_00/support/techdoku.htm unter Angabe der o. a. Nummer (7KT...)