Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EIB Kabel gelbe und weiße Ader
Hallo,
bestimmt gibt es den Hinweis irgendwo, aber leider habe ich ihn nicht gefunden:(
Daher die Frage hier,
gibt es eine Vorschrift/Empfehlung welche Polarität die gelbe und weiße Ader im EIB Kabel haben sollen, wenn darüber eine Hilfsspannung, z.B. für Smartsensor, geführt wird?
Danke.
Gruss
Oliver
Hallo Jean-Luc, ich habe erst vor wenigen Tagen genau so eine Frage beantwortet, die ForumSuche hätte was finden müssen: Die Gelb-Weissen Adern dürfen für andere SELV-Stromkreise verwendet werden. Wenn also der SmartSensor so paar Volt hat 12/24V ist das kein Problem. Gruss, EIB-Freak
Hallo EIB-Freak,
auf welche Ader soll Plus und auf welche kommt Minus? Ist das vorgegeben?
Danke.
Gruss
Oliver
Matthias Schmidt
13.12.05, 13:15
Nach Belieben, würde ich sagen. Ich bevorzuge gelb=Plus, weiß=Minus.
Hallo Matthias,
passt das dann mit dem SmartSensor von Gira zusammen?
Danke.
Gruss
Oliver
Matthias Schmidt
13.12.05, 13:32
Natürlich, warum nicht. Entscheidend ist das Wörtchen SELV, nicht die Belegung der Farben. Du kannst als Versorgung auch den ungedrosselten Ausgang (29V) eines EIB-Netzteiles verwenden.
Hallo nochmal, irgendwo steht in der VDE 0833 (müsst ich suchen) wie die zählweise von Telefon- und EIB-Kabeln ist, grundsätzlich kann man sich merken: Rot / Blau (Schwarz) Erstes Paar Plus Minus, Weiss Gelb Zweites Paar Plus Minus, Weiss Grün Drittes Paar Plus Minus, Weiss Braun Viertes Paar Plus Minus, und so weiter. D.h. in aller Regel ist Weiss Plus. Gruss, Michael
Hallo Matthias,
passt das dann mit dem SmartSensor von Gira zusammen?
Danke.
Gruss
Oliver
Hallo!
Der ist an der zusätzlichen Spannungsversorgung polungsunabhängig! ;)
Hallo nochmal, irgendwo steht in der VDE 0833 (müsst ich suchen) wie die zählweise von Telefon- und EIB-Kabeln ist, grundsätzlich kann man sich merken: Rot / Blau (Schwarz) Erstes Paar Plus Minus, Weiss Gelb Zweites Paar Plus Minus, Weiss Grün Drittes Paar Plus Minus, Weiss Braun Viertes Paar Plus Minus, und so weiter. D.h. in aller Regel ist Weiss Plus. Gruss, Michael
Hallo,
bei diesen Farbcodierungen stellen die weissen Adern immer die sog. a-Ader dar, die farbige ist die b-Ader. Wenn man mehrere Spg. schaltet +/- wäre es wie oben beschrieben sinnig, jedoch nicht zwingend vorgeschrieben (sonst wäre AC zeitweise ja zu 50% falsch :-) )
mfg
GLT
Danke für die Antworten.
Dann werde ich wohl weiss auf - und gelb auf + legen, und dem SmartSensor ist es ja wohl wurst. :-)
Gruss
Oliver
Danke für die Antworten.
Dann werde ich wohl weiss auf - und gelb auf + legen, und dem SmartSensor ist es ja wohl wurst. :-)
Gruss
Oliver
Aber aufpassen, dass die Adern dann auch immer mit der selben "Funktion" belegt werden - sonst herrscht "Verwirrung".
Gruss
GLT
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.