Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : N605: nur 'aufgehängt' oder defekt ?



Kaucher
10.08.02, 21:14
Hallo Hardware-Spezialisten,

einer von meinen 3 Thermoantriebsaktoren N605 hat sich nach einem Ausfall der 230V Lastspannung total vom Bus verabschiedet.
Teilnehmer nicht mehr erreichbar, auch Busspannungs-Reset bzw die Aktion mit der Lerntaste-> Spannung aus usw, war nicht erfolgreich.
Die Programmier-LED bleibt übrigends auch nur solange an, wie man auf die Taste drückt.
Weiss jemand noch irgendwelche Tricks, um das Ding wieder zum Leben zu erwecken oder ist er dann doch 'richtig' defekt ?

Gruß Jörg

PeterPan
11.08.02, 20:07
Hi..

1. Busspannung abhängen
2. Lerntaste drücken und gedrückt halten
3. Busspannung anlegen
---> LED blinkt
4. Physikalische Adresse laden
5. Applikation laden

Klappt übrigens bei allen Geräten mit BCU 2.0 (Stempel 20R9) oder BCU 2.1 (Stempel 21R0)

MFG
PeterPan

"have fun with eib"
http://www.eib-home.de

Kaucher
11.08.02, 21:18
Hi Peter Pan,

nee, da blinkt nix ! War eben noch mal am Bau zum Testen.
Ist also doch wohl ein Fall für den Garantieaustausch !

Trotzdem Danke für den Tipp

Gruß Jörg