Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : homeserver kompilitätsmodus
:bahnhof: hallo homeserver freaks,
ffice:office" /><o ="">:p></o>:p>
seit freitag läuft mein homeserver nur noch im bcu2 /ft1.2 kompilitätsmodus.
der lösungsansatz aus dem forum, die schnittstelle für mehre minuten abzuklemmen, brachte leider keinen erfolg. wer von euch weiß da rat – ich wäre dankbar für einen hinweis. vielen dank im voraus.
gruss helmut
Wie immer gilt hier: screenshot der Parameter aus dem Experten und Auszug des EIB-Teils aus der Debugseite! Hat die BCU eine physikalische Adresse?
auch noch wichtig wäre...
welche Softwareversion (HS, Experte), welche Hardware Komponenten (BCU, Schnittstelle)
Dann können sich die HS Experten ein Bild von deiner Konfig. machen und dir die ensprechenden Ansätze hoffentlich liefern :beer:
hallo michael, hallo tweky,
bcu hat eine physikalische adresse. die version ist 2.1.050810, bis freitag hat alles prima funktioniert.
hier mein debug als zip, gruss helmut
Hallo Mantel,
das gleiche Problem hatte ich auch schon. Siehe dazu folgenden Beitrag:
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=1814)
Bei mir hatte das geholfen.
Gruß Lutz
hallo lutz,
vielen dank für deinen tip, hat leider nicht funktioniert. nach mehrmaliger rücksprache mit gira habe ich die ir anwendung 588xx auf die bcu 2 geladen.
seitdem funktioniert es wieder.
gruss helmut
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.