PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS und IETS



EIB-Klaus
09.12.05, 19:27
Hallo zusammen,
hurra mein HS ist da.
Habe HS programmiert, an RS232 Gira Schnittstelle angeschlossen,
an meinen Laptop die IP Adresse für de IETS Server geändert (hatte vorher IETS Server auf einem Server laufen) meine ETS3 sagt aber keine Kommunikation.
Was kann das sein?

Gruß Klaus:confused:

Michel
09.12.05, 19:47
Poste einfach mal einen Screenshot aus deinem Experten (Projekt-EIB&iETS) und aus den Schnittstelleneinstellungen der ETS. Dann finden wir den Grund leicht und schnell.:D

EIB-Klaus
09.12.05, 20:01
Hallo Michel,
anbei die Screenshots.
Gruß Klaus
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 409.8pt; HEIGHT: 224.4pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOKUME~1\Klaus\LOKALE~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.png"></v:imagedata></v:shape>

tweky
09.12.05, 20:26
Poste bitte auch die Einstellungen der IP Schnittstelle in der ETS3. (EIBlib)

Zudem muss, glaube ich, bei einem iETS Zugriff die Schnittstelle des HS zwingend eine Phys. Adr. haben. Wie ich sehe, hast du das.

EIB-Klaus
09.12.05, 20:33
Sorry,
anbei noch mal die Schnittstellenkonfiguration.
Im HS habe ich die phy.Adresse eingetragen und der BA ist auch programmiert, glaub ich??????

EIB-Klaus
09.12.05, 20:45
Den BA habe ich gerade nochmal programmiert.

Michel
09.12.05, 21:24
Entferne in der HS-Konfiguraton mal das interne Gateway.

EIB-Klaus
09.12.05, 21:29
Entferne in der HS-Konfiguraton mal das interne Gateway.

Hat auch nicht genutzt.
:confused: :confused: :confused:

EIB-Klaus
09.12.05, 22:55
muss das lfd.Projekt identisch mit dem im HS sein?
Ich habe das Projekt nochmal neu strukturiert.
D.H. im Moment läuft einen andere Programmierung im HS.
Nach der Installation des HS wollte ich alles nochmal neu programmieren.
Das hat aber doch nichts mit der IETS zu tun, oder?
Kann ich feststellen ob der HS mit der Schnittstelle/Programmierung kommuniziert?
Kann das damit zusammen hängen?
Ich habe gerade nochmal meinen Server angehangen, läuft.
Gruss aus Dormagen
Klaus

Michel
10.12.05, 11:53
Nein, das Projekt im HS hat mit dem in er ETS nichts zu tun. Ob beim HS überhaupt etwas ankommt, kannst du im Bereich EIB der Debug-Seite sehen.

Wie sieht´s denn bei dir mit Firewalls aus? Gibt´s auf der Debugseite noch irgendwelche Fehlermeldungen? Ja? Dann auch posten!

EIB-Klaus
10.12.05, 13:31
Hallo Michael,

anbei poste ich die Debug Seite.
Mit der Firewall habe ich auch schon nachgedacht, aber wenn mein Server funktioniert, warum soll der HS Schwierigkeiten machen.
So wie ich die DebugSeite interpretiere hat der HS ein Problem mit der Schnittstelle.
Die Anforderungen vom IETS Client werden verarbeitet.

Michel
10.12.05, 14:29
So wie ich das sehe, funktioniert die Kommunikation zwischen Homeserver und Bus nicht. Laut Debug hat die Schnittstelle keine physikalische Adresse und auch das Initialisieren der Schnittstelle funktioniert nicht, dazu noch 2 Scanfehler.

Mach jetzt erst mal folgendes: http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=32786&postcount=11

EIB-Klaus
10.12.05, 15:18
Kerl in der Kiste,
habe gerade die Schnittstelle kontrolliert.
Is noch ne alte BCU 1.
D.H. nächste Woche erst mal ne neue Schnittstelle kaufen.
Danke erst mal, sollte es da immer noch nicht klappen melde ich mich nochmal.
Gruss aus Domagen
Klaus

Gerald Düthorn
10.12.05, 15:42
Hallo EIB-Klaus,

auf dem objekt Freigabe Fernwartung brauchst du eine GA sonst geht garnichts.Wie von dir gesagt brauchst du auch eine BCU 2.

Gruß
Gerald Düthorn

Michel
10.12.05, 16:00
Hallo EIB-Klaus,

auf dem objekt Freigabe Fernwartung brauchst du eine GA sonst geht garnichts.
Sorry Gerald, aber das ist nicht richtig. Wie auf dem Screenshot zu sehen, sind das optionale Parameter.
Mit einer FT 1.2 Schnittstelle sollte es funktionieren.

EIB-Klaus
10.12.05, 17:25
Hallo,
nochmals Danke an alle.
Gruß aus Dormagen
Klaus
:cool: :cool: :cool:

Gerald Düthorn
11.12.05, 08:47
Hallo Michel,

kann sein habe es von anfang an mit ein und ausschalten angelegt.

Gruß
Gerald Düthorn