Hallo,

spricht etwas dagegen, für die Melder der Alarmzentrale das gelb-schwarze Adernpaar zu verwenden, damit dafür eine eigene Linie gemacht wird? Oder würdet ihr davon abraten?

Danke für eure Tipps

Markus

Joschi Raab
09.12.05, 10:55
Wir haben fast immer ABB Alarmanlagen mit EIB Schnittstelle L208/EIB.
Das gelb weiße adernpaar nehmen wir dan für die Versorgungsspannung der Melder und rot schwarz als EIB BUS. Das geht ohne Probleme. Ich denke deine Lösung mit dem 2. Adernpaar sollte auch gehen .

Schönes Wochenende

EIB-Freak
09.12.05, 11:08
Hallo Markus,

wenn dann das Gelb-Weisse Paar. Ich empfehle ein separates Kabel mindestens 6x2x0,8 für Alarmtechnik. Schon allein wegen Sabotage.

Gruss,

EIB-Freak

kerberos
09.12.05, 22:46
Ich meinte eh das gelb-weisse Paar ;). Denkfehler!
Und dieses Paar wird dann nur für die Schnittstellen für die Melder verwendet. Und eventuell für die Verkabelung der Rauchmelder.

Markus