Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kombiaktor von Lingg&Janke
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe einen Kombiaktor von Lingg&Janke mit der bezeichnung NTA6F16H+COM. Ich kann zwar die Physikalische Adresse programmieren aber bei den Applikationen bricht meine ETS immer mit der meldung " Fehler bei Schreiboperation!" ab.
An was kann das liegen? An der ETS? Ich programmiere mit der ETS2 V1.3 und laut Produktbeschreibung kann es auch mit ETS2 V1.1 programmiert werden!
Bitte helft mir!!!
MfG Auer Sepp
die L&J ktoren mögen es nicht wenn man sie partiell projektiert, immer alles drüberjagen!
Cindom
Das funktioniert auch nicht! Ich kann den Aktor nicht mal mehr entladen!
Kann man das Teil irgendwie reseten? So das alle Aplikationen Adressen und einstellungen weg sind!
Ralf Engels
05.12.05, 20:38
Versuch mal das:
Busklemme abziehen
20 sek. warten
Programmiertaste drücken und festhalten
Busklemme wieder aufstecken
Programmiertaste loslassen
Gruß
Ralf
Hallo!
Das funktioniert auch nicht! Kann es sein das es daran liegt, das es sich um einen Kombiaktor( Netzgerät, Schnittstelle, Schaltaktor) handelt?
Hallo!
Die von Ralf erwähnte Vorgehensweise ist ein BCU2 Reset. Diese BCU ist auch höchstwahrscheinlich in Deinem Kombiaktor drin.
Am besten Du meldest Dich einmal beim Hersteller direkt. Die helfen Dir bestimmt weiter.
Grüße,
Markus
Dirk Weinhold
06.12.05, 07:27
Hallo,
hast Du der RS232 Schnittstelle eine pysikalische Adresse gegeben ?
Gruß Dirk
Hallo!
Nein die hat keine physikalische adresse!
Dirk Weinhold
06.12.05, 18:53
Hi,
da dürften wir das Problem gefunden haben.
Die muß in jedem Fall eine Adresse bekommen.
Füge aus der Produktdatenbank folgendes Gerät ein:
- EIB Duo Plus COM 20 Programmname: EIBCOM BCU20 A002-10
Dürfte unter Kommunikation /seriell stehen
Dann dieses Gerät in der ETS mit einer pysikalische Adresse versehen und
LOKAL nur die Adresse runterladen
Nun müsstest Du einwandfreie Buskommunikation haben.
Gruß Dirk
Hallo
Funktioniert leider nicht. Verbindung zum Bus steht ja. Physikalische Adresse kann an den Aktor auch vergeben werden, aber bei den Aplikationen scheiterts!
Hallo Sepp,
vielleicht eine etwas blöde Frage aber Du versuchst
nicht ausversehen in die BCU des Aktors die Schnittstellen-
Applikation zu laden? Kann nicht gehen.
Andere Möglichkeit: Schnittstelle muß lokal programmiert werden.
Der Aktor muß dann per Bus programmiert werden nicht auch lokal,
sonst schiebst Du die Daten wieder in die Schnittstelle.
Gruß Daniel
Hallo!
Nein, der Schnittstelle habe ich lokal die Adresse vergeben. Dem Aktor habe ich über den Bus die Physikalische Adresse noch vergeben können aber bei den Aplikationen bricht es immer wieder ab.
Dirk Weinhold
07.12.05, 09:44
Hi,
versteh ich nicht warum das nicht funzt ? :confused::confused::confused:
Hast Du die richtige Applikation. Also Produkt: eib duo Netzteilaktor / Applikation 6x Schalten, Zeit, Verknüpfung
Nicht das Dir versehendlich der eib Solo 6 fach Schaltaktor reingerutscht ist.
Also wenn das alles so ok ist weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bleibt wirklich nur ein Anruf bei Lingg&Janke. Aber die Jungs sind sehr hilfsbereit und können Dein Problem sicher lösen.
Gruß Dirk
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.