PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hilfe Temperatursensor



Twix
27.11.05, 11:21
Hallo und einen schönen ersten Advent, allen EIB infizierten !

Mein Temperarursensor der Firma GIRA (0 - 10 V, Best.Nr. 57700) liefert ungenaue Werte, er zeigt in der Viso immer höhere Werte an , es sind Abweichungen bis zu 2 °C möglich, aber immer unterschiedlich zur tatsächlichen Außentemperatur, so das auch das Angleichen des Wertes durch den HS (Subtraktion) keinen Erfolg bringt.
Ich steuere unter anderem die Eisfreihaltefunktion in meinem Gartenteich, und damit sind die Abweichungen ein bisschen stark.
Hat das gleiche Problem jemand oder sind solche Abweichungen normal ?

MfG Twix

SCHULT-GEBÄUDETECHNIK
27.11.05, 13:21
Wie genau ist denn Deine Vergleichsmessung? Sind beide Meßorte identisch?

Gruß Micha

Twix
27.11.05, 13:32
Die Meßorte sind identisch und für die Vergleichsmessung nutze ich ein Funkthermometer und ein normales Außenthermometer, stimmen ungefähr. Zur Zeit habe ich eine Außentemp. über EIB von + 3,3 °C und auf den anderen - 1,5 °C . :(

Matthias Schmidt
27.11.05, 14:33
An welchem Analogeingang hängt der denn und wie ist der parametriert?

Twix
27.11.05, 15:05
Er hängt an einem Analogeingang der Firma Merten (682129) und ist parametriert auf Eingangssignal 0 - 10 V, Sendeformat 16 Bit und Basis für 0% Eingangssignal - 30 und Basis für 100% Eingangssignal 70 und zykl. senden.

Matthias Schmidt
27.11.05, 17:12
Du solltest als erstes einmal die Grenzen auf -300 und +700 stellen zusammen mit einem Faktor von 0.1.

Twix
27.11.05, 17:45
Hallo Matthias,

ich habe bei mir den Faktor 1 und deshalb -30 bis +70 eingestellt. Ist doch das gleiche oder ?

Twix

Matthias Schmidt
27.11.05, 17:51
Nein, nicht ganz. Im deinem Fall teilst du den Mess-Bereich auf 100 Teile auf, im anderen Fall auf 1000.

Twix
27.11.05, 17:59
Hallo Matthias,

dadurch wird es genauer?

Matthias Schmidt
27.11.05, 18:03
Klar. Du siehst das an den Default-Werten des Analogeingangs (-32768 bis +32767). Es gibt als insgesamt 2^16 Schritte. Du nutzt aber jetzt nur 100 davon. Noch besser wird es, wenn Du -3000 bsi +7000 und Faktor 0,01 nimmst.