PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizungsaktor REG zur Ansteuerung von 24 Volt Stellantrieben - gibts das?



RaK
23.11.05, 20:41
Hallo,

gibts sowas? Gefunden hab ich nix. Haengt das damit zusammen, dass bei der Entfernung von den 24V keine Leistung mehr beim Stellantrieb ankommt? Geht bei REG Installation nur 230V Ansteuerung?

Warum ich das frage? Naja, die Fensterkontakte sollte man nicht mit 230V ansteuern. Wenn man ein NYM4x0.8 von der HV zum Fenster/Radiator legt, dann kann man den Fensterkontakt mit 24V ansteuern und durchs selbe Kabel den Aktor.

Oder heist 24V Aktor für den Stellantrieb immer einen dezentralen Aktor direkt in der Nähe des Heizkörpers UP?

Gruss und Danke

eibfuzzy
23.11.05, 21:04
Hallo,
der HMG8 von Theben kann sowohl 230V als auch 24V Stellantriebe ansteuern.

Grüße,
Markus

Helmfried Erdle
23.11.05, 23:29
Hallo,

der ABB ES/S 4.1.1 kann das auch.
Hat vier Kanäle, die mit 24..230 V (wahlweise AC oder DC) betrieben werden können.
Allerdings wird die Zuleitung intern durchgeschleift, so dass alle Kanäle mit derselben Zuleitung betrieben werden müssen.

Gruß
Helmfried

hardworker
24.11.05, 21:30
Hallo,

zu der Sache mit den Fensterkontakten...
Der HMG8 von Theben kann optional mit einem Fensterkontaktmodul FME8 erweitert werden. Dies wird wie gewohnt seitlich aufgesteckt und verfügt über ebenfalls 8 Eingänge für Fensterkontakte. Diese können dann jeweils mit dem Objekten des HMG8 verknüpft werden und natürlich den Status auf den Bus senden.


Gruß
hardworker