Hallo,
eine villeicht blöde Frage:
Wenn ich z.B. Fensterkontakte an den EIB anbinden möchte benötige ich dann Binäreingänge und ein Gateway oder reichen nur die Binäreingänge?
MfG
Hallo 1999,
für diesen Fall reicht ein Binäreingang. Am besten einer, der die Abfragespannung selbst zur verfügung stellt.
Oder Potentialfrei und nen kleines (zum Binäreingang) passendes Netzteil.
Gruss,
EIB-Freak
Hallo,
danke. Kann es z.B. dieser preiswerte sein?
Die Fensterkontakte werden gleichzeitig an eine Alarmanlage die nicht EIB sein darf (VDS C) angeschlossen. Gibt es Probleme wenn ich z.B. die Kabel der Kontakte spreize und an beide Gerät ranführe?
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="45%">http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/bild2/DIEM8_230_kl.jpg </TD><TD vAlign=top width="55%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=15>Art.Nr.:</TD><TD>e121</TD></TR><TR><TD height=15>Hersteller:</TD><TD>EIBMARKT </TD></TR><TR><TD height=15>Herstellernr.:</TD><TD>DI-EM/8.230</TD></TR><TR><TD height=15>Lieferzeit:</TD><TD>2-3 Tage </TD></TR><TR><TD height=15>Product Rank:</TD><TD>http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Images/ranking_60.gif</> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/438371770012efb6273f50f3361c06ad/UserTemplate/50)</TD></TR><TR><TD height=15>Aktualisiert:</TD><TD>20.11.2005</TD></TR><TR><TD colSpan=2> </TD></TR><TR><TD vAlign=top>Preis inkl. MwSt: </TD><TD vAlign=top><TABLE class=empty cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>138,04 EUR</TD><TD vAlign='top"'> http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Images/blue_info.gif (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/438371770012efb6273f50f3361c06ad/Product/View/e121#)</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
Rehi 1999,
haaaaaalt !!! Fensterkontakte ENTWEDER an die VDS C alarmanlage ODER an den Binäreingang. "Spreizen" o.Ä. gibts da ned.
Frag mal den Alarmanlagen-Vertreter nach nem Gateway auf den EIB.
ABB kann mit ihrer L208 o.ä. auch auf den EIB wirken (ereignisse weiterleiten).
Gruss,
EIB-Freak
EDIT:
dieser Binäreingang DARF nicht für die Fensterkontakte verwendet werden.
(230V!)
Hallo,
ja, das habe ich mir fast gedacht. Gibt es da keine andere Möglichkeit, Gateways sind so teuer.
Naja wird wieder ein teurer spaß.
Danke für die schnellen Antworten.
MfG
Muss es denn eine Alarmanlage nach VDS sein? Was soll die Anlage können? Schreibt dir das die Versicherung vor? Nein? Dann verzichte doch darauf und realisiere das Ganze mit EIB. Nennt sich dann nicht Alarmanlage VDS, kann bei richtiger Planung aber den gleichen Zweck erfüllen.
Bemühe für weitere Informationen mal die Forensuche.
Hallo,
es muss leider VDC Klasse C sein, schreibt die Versicherung vor. Anscheinend gibt es keine andere Lösung. Hatte schon die Suchfunktion benutzt und auch schon zuvor gepostet.
Mit Gareway, prost Mahlzeit.
Vielen Dank.
MfG
@1999
da haben die Nachbarn die (VDS) Alarmanlge gehört und nichts gemacht..
Denke da ist es schon besser, wenn mein eigenes Handy klingeld.
Und dazu brauchst Du ein EIB-Gateway.
Mit Gareway, prost Mahlzeit.
Wo ist das Problem? Du kannst es doch lösen!
Ist doch gut das es diese Technik gibt, oder?
Freundliche Grüße
Moin zusammen,
@1999,
schau mal grad bei abb.com/eib nach der L208-Alarmanlage, und schau ob die VDS Klasse C ist. Wenn ja, kannst du diese nehmen, und dafür gibts dann auch ein Gateway auf den EIB.
Gruss,
Michael
Bitte nicht Kabel aufschlitzen, parallel abnehmen oder sonst wie, des ist nicht VDS tauglich und bringt sowieso nur Probleme.
Ich mal einen ganz anderen Vorschlag, der sollte eigentlich VDS C tauglich sein, aber die Garantie kann ich nicht übernehmen (Nur zu meinem Schutz).
Es gibt ja zwei Grundbauformen von Kontaken:
1) Die runden zapfenförmigen (Normalerweise für Fenster)
2) Die länglichen rechteckigen (Normalerweise für Türen
Du baust in den Fensterrahmen zwei der Zapfen gleich nebeneinander ein (Die Reedrelais mit den Kabeln dran). In den Flügel dann den länglichen. Der Magnetkonakt überdeckt dann die beiden Kontakte. Den einen führst Du auf die VDS Anlage, den anderen auf den EIB, über potentialfreie Binäreingänge.
Ich habe mal ne Zeichnung beigefügt, wie ich das meine.
@EIB-Freak
"Oder Potentialfrei und nen kleines (zum Binäreingang) passendes Netzteil.
"
Sorry aber Potentialfrei, heisst Potentialfrei und ist aus der Sicht des Kontaktes zu betrachten. Bei Potentialfreien Binäreingängen, dürfen nur Kontakte angeschlossen werden, die keine Spannung führen.
Hallo Filo,
das verstehe ich etwas anderes. Beispiel:
Ein kunde hat einen Binäreingang, der kein Potential (keine Spannung) führt. Dem muß ich über den Kontakt (Reed,...) eine Spannung auf den Eingang geben, damit er den Kontakt als "geschlossen" erkennt.
Dann kenn ich noch einen Binäreingang, der seine Abfragespannung zur Verfügung stellt (ein Potential) und der Kontakt (Reed) direkt angeschlossen werden kann.
Gruss,
EIB-Freak
Hallo,
es muss leider VDC Klasse C sein, schreibt die Versicherung vor. Anscheinend gibt es keine andere Lösung. Hatte schon die Suchfunktion benutzt und auch schon zuvor gepostet.
Mit Gareway, prost Mahlzeit.
Vielen Dank.
MfGHmmm, wäre mir neu, daß für privaten EFH´s die Versicherungen neuerdings überhaupt auf den Einbau von Alarmanlagen VDS C bestehen - ausser du hast riesigeReichtümer im Haus :D .
Üblicherweise gibt´s bei selbst Einbau noch nicht einmal irgendeinen kleinen Rabatt auf die Prämie.
Hallo,
bei VDS Klasse C muss die Anlage auf einen Sicherheitsdienst aufgeschlatet werden. Da kommen dann im Alarmfall raus und kassieren dafür ca. 80,00 Euro (zzgl. Jahresgebühr).
Somit ist es egal ob die Nachbarn es hören.
Danke für den Tipp, die EIB Alarmanlage ist wirklich VDS C zertifiziert. Werde morgen anfragen ob die Anlage eingebaut werden kann/darf.