Hallo

habe folgendes Problem:


EIB funktioniert - alle Funktionen können über Schalter betrieben werden.
Homeserver zeigt in der Visu auch die richtigen Zustände an.
Aber der HS sendet keine Befehle mehr - zumindest kann ich über die Visu nix mehr schalten - auch meine Zeitfunktionen usw. führt er nicht aus.
D.h. er macht es schon, wenn ich die Telegrammliste des HS anschaue,
aber die ist ja auch vom HS.
Das Problem ist "nur so" aufgetreten, also keine Neuprogrammierung oder Stromausfall!
Habe den BUS und den HS neu gestartet... hilft nix :(:confused:

Ich habe den HS auch nochmal neu programmiert... tut auch nicht
Was kann ich noch tun?

colt
22.11.05, 08:37
Stimmen die Bentzerrechte? Darf der User auch Befehle ausführen?

Michel
22.11.05, 08:41
Was kann ich noch tun?Erst mal einen Blick in den Abschnitt "EIB" auf der Debugseite werfen, und/oder posten. Scanfehler? Vielleicht von BCU 2 / FT 1.2 Kompatibilitätsmodus auf BCU 2 / FT 1.2 umgestellt und der Schnittstelle keine physikalische Adresse zugewiesen?

Stingel
22.11.05, 08:50
Danke

aber Benutzerrechte können es nicht sein.
Die "Automatischen" Funktionen tun auch nicht
Und hab ja nix geändert... hat ein paar Stunden vorher noch alles funktioniert.
Erst als am nächsten Tag die Jalousien nicht automatisch hochgingen und
die Bewegungsmelder nicht funktionierten hab ichs bemerkt.

Ausserdem kann ich in der Visu draufklicken und der Zustand ändert sich dort dann auch - nur das Licht geht z.B. nicht an.

Michel
22.11.05, 08:54
Nochmal: schau dir die Debugseite, Abschnitt EIB, an! Am besten auch noch posten. Ich tippe stark auf ein Verbindungsproblem HS<->EIB.

colt
22.11.05, 08:55
dann greift Plan B von Michel, poste mal die debug.

Stingel
22.11.05, 09:28
Also sieht nach Scanfehler aus... dort stehen einige drin...

oder wie kann ich die Debugseite hier anhängen?

Soll ich die Schnittstelle neu programmieren?

BCU steht auf Kompatibilitätsmodus

Matthias Schmidt
22.11.05, 09:31
Ein Scanfehler hat nichts mit Sendeproblemen zu tun.

Einfach den Text der Seite markieren und hier einfügen....

Stingel
22.11.05, 10:04
<center> <table align="center" border="0" width="600"><tbody><tr><td>
</td></tr></tbody></table>

System

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr><td bgcolor="#ccccff">Abgerufen am</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">22.11.2005 09:24:25</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Systemzeit</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">1132647865.91</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Version</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2.1.050422</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Ident-Nr.</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">004063CBB245</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Laufzeit (Sek.)</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">48385.909657</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Korrektur (Sek.)</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anz. Korrekturen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anz. SequenzError</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))
Allgemein

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr><td bgcolor="#ccccff">Gestartet</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">21.11.2005 19:58:00</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">WAN-Zugang</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">Router/Flatrate</td></tr> </tbody></table>
EIB

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr><td bgcolor="#ccccff">Bcu-Version</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Max. Telegramme/Sek.</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">10</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Zeit zw. Telegrammen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0.1</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Phys. Adresse</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">15.15.255</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Auth.Level</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Sub-Status</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Telegramme gesendet</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2207</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Telegramme empfangen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">1871</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Telegramme verloren</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2207</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Telegramm verloren</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">22.11.2005 09:24:20</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Abfragen OK</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Befehle OK</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Antworten OK</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl IETS-Connect</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes IETS-Connect</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl IETS-Open</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes IETS-Open</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl IETS-Close</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes IETS-Close</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl IETS-Lost</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes IETS-Lost</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Scan-Status</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">Fertig</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Scan-Start</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">21.11.2005 19:57:36</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Scan-Ende</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">21.11.2005 19:57:59</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Scan Ok</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Scan Error</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">104</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Soft-Scan Anzahl</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Soft-Scan-Start</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Verlust EIBNET</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letzter Verlust EIBNET</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Init-Start</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2270</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Init-Start</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">22.11.2005 09:24:20</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Init-Fertig</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">2228</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Init-Fertig</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">22.11.2005 09:24:20</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Init-Abbruch</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Init-Abbruch</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Init von BCU</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">140</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Init von BCU</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">22.11.2005 08:45:54</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Reopen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Letztes Reopen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">?</td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))


Timer

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Berechnungen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">807</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Dauer</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">Min:0.000 Max:0.000 D:0.000 Akt:0.000/0.000/0.000</td></tr> <tr><td bgcolor="#ccccff">Anzahl Aktionen</td><td align="center" bgcolor="#cccccc">0</td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))
Scan-Fehler

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr bgcolor="#ccccff"><td>(1/2/0) (1/2/2) (1/2/4) (1/2/6) (1/3/0) (1/4/3) (2/3/1) (2/3/4) (2/3/5) (3/3/6) (3/3/40) (3/3/41) (3/3/42) (3/3/44) (3/3/45) (3/3/46) (2/3/0) (2/3/2) (2/3/3) (4/4/1) (2/1/1) (2/1/2) (2/2/1) (2/2/3) (2/2/5) (2/2/7) (2/2/9) (2/2/11) (2/2/13) (2/2/15) (2/2/17) (2/4/0) (2/4/1) (2/4/2) (2/4/3) (2/4/4) (2/4/5) (2/4/6) (2/4/7) (2/4/10) (3/1/5) (3/1/6) (3/2/1) (3/2/3) (3/2/5) (3/3/1) (3/3/5) (3/4/0) (3/4/1) (3/4/2) (1/4/0) (1/4/1) (1/4/2) (1/3/1) (1/3/2) (1/3/3) (1/3/4) (1/3/5) (3/3/50) (3/3/51) (3/3/52) (3/3/54) (3/3/55) (3/3/56) (1/3/10) (1/3/11) (1/3/12) (1/3/14) (1/3/15) (1/3/16) (1/3/24) (1/3/25) (1/3/26) (1/3/34) (1/3/35) (1/3/36) (1/3/40) (1/3/44) (1/3/45) (1/3/46) (2/3/10) (2/3/11) (2/3/12) (2/3/14) (2/3/15) (2/3/16) (2/3/20) (2/3/21) (2/3/22) (2/3/24) (2/3/25) (2/3/26) (1/3/6) (2/3/7) (2/3/8) (1/3/20) (1/3/21) (1/3/22) (1/3/30) (1/3/31) (1/3/32) (1/3/41) (1/3/42) (2/4/11) </td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))
Stamm-Error

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr bgcolor="#ccccff"><td> </td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))
Exceptions

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr bgcolor="#ccccff"><td>22.11.2005 06:12:50 (1)
File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1557, in doWork
error: Timeout 2</td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))
Live-Prot

<table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr bgcolor="#ccccff"><td>22.11.2005 06:12:50 (30.080)
/hslive.php?hsid=004063CBB245&hscode1=1132636341&hscode2=00b89bb0e5bbc6e1a3579adbf3b26df8

-------------------------
</td></tr> </tbody></table> (back (http://192.168.2.99/hslist?lst=debug&user=Tobias&pw=Melli#start))

</center>

colt
22.11.05, 10:14
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=600 align=center bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ccccff>Phys. Adresse</TD><TD align=middle bgColor=#cccccc>15.15.255</TD></TR></TBODY></TABLE>

Edit : Teilblödsinn :rolleyes:
BCU version 2 sieht auch komisch aus. Kann ich aber nichts zu sagen.

Setzte die Phys.Adr. mal auf den Bereich und Linie, in dem der HS auch wirklich ist.

Michel
22.11.05, 10:22
da kommt wohl nix an. Adressreum ist IMHO bis 15/7/255.
BCU version 2 sieht auch komisch aus. Kann ich aber nichts zu sagen.

Setzte die Phys.Adr. mal auf den BEreich und linie, in dem der HS auch wirklich ist.Physikalische Adresse 15/15/255 funktioniert im Kompatibilitätsmodus (BCU-Version 2) einwandfrei - zumindest bei mir ;) .

Auffällig finde ich die hohe Zahl an Init-Versuchen für die BCU. Sieht schwer nach Problemen mit der Schnittstelle aus. Versuch mal folgendes (aus der HS-Hilfe):
In seltenen Fällen muss die BCU2 nach Verwendung des Modus BCU2/FT1.2 einmalig vom EIB getrennt werden. Dazu muss man den HomeServer neu mit diesem Modus programmieren, warten bis der HomeServer gestartet hat (3-fach Doppelton ertönt), den HomeServer nun ausschalten und die BCU2 vom EIB ca. 60 Sekunden trennen. Danach wieder mit dem EIB verbinden und den HomeServer neu starten. Das Verbindungskabel zwischen HomeServer und BCU muss dazu nicht getrennt werden.

colt
22.11.05, 11:04
Moin Michel,
das war klar, dass du die Steilpassvorlage aufgreifst :D :shithappe


Wenn ich mich recht erinnere, musste für den Kompatibilitätsmodus gar keine keine Phys.Adr. vergeben werden. Das erklärt auch die o.a. Adresse. Nachtei hierbei war ein höheres Telegrammaufkommen, weil der HS/BCU kein ACK sendet.

Michel
22.11.05, 11:07
Moin Michel,
das war klar, dass du die Steilpassvorlage aufgreifst :D :shithappe


Wenn ich mich recht erinnere, musste für den Kompatibilitätsmodus gar keine keine Phys.Adr. vergeben werden. Das erklärt auch die o.a. Adresse. Nachtei hierbei war ein höheres Telegrammaufkommen, weil der HS/BCU kein ACK sendet.Hehe, :d-lol: . Ja, so ist das! Sieht aus, als ob die Schnittstelle "hängt".

Stingel
22.11.05, 11:16
Kann man auch andere Einstellungen nehmen?
Ausser Kompatibilitätsmodus?

colt
22.11.05, 11:20
BCU/FT1.2 dann musst/solltest du der BCU aber eine zur Linie passende Phys.Adr. zuweisen (ETS) und diese auch im Expeten eintragen. Das ist eigentlich der Beste Weg. wg. oben beschriebener ACK-Problematik.

Michel
22.11.05, 11:27
Kann man auch andere Einstellungen nehmen?
Ausser Kompatibilitätsmodus?
BCU/FT1.2 dann musst/solltest du der BCU aber eine zur Linie passende Phys.Adr. zuweisen (ETS) und diese auch im Expeten eintragen. Das ist eigentlich der Beste Weg. wg. oben beschriebener ACK-Problematik.Was aber IMHO mit deinem Problem nichts zu tun hat.

Stingel
22.11.05, 13:03
Also Vielen Dank an alle!
:respekt:

Jetzt tut's wieder....

Hab jetzt ohne Kompatibilitätsmodus...
Schnittstelle hatte eh schon ne Adresse... muß sie glaub auch!?
Diese hab ich jetzt im HS eingestellt.

Der Fehler war aber die Schnittstelle selber....
Hab Sie abgesteckt und nach ner Weile wieder dran.
Hat ne weile gedauert... aber dann hat's wieder getan.

Michel
22.11.05, 13:53
Also Vielen Dank an alle!:respekt:immer wieder gerne

Jetzt tut's wieder....
Super!

Hab jetzt ohne Kompatibilitätsmodus...
Schnittstelle hatte eh schon ne Adresse... muß sie glaub auch!?
Diese hab ich jetzt im HS eingestellt.
Ja, muss sie, aber nur im reinen BCU 2 / FT 1.2 Modus. Ansonsten geht´s auch ohne, jedoch mit den Einschränkungen bzgl. ACK.

Der Fehler war aber die Schnittstelle selber....
Hab Sie abgesteckt und nach ner Weile wieder dran.
Hat ne weile gedauert... aber dann hat's wieder getan.
Wie vermutet ;)