PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Dali und Eigenheim



blue_eib
16.11.05, 18:41
Hallo allerseits,

ich habe mir das Dali-Gateway Siemens GE 141 ja bereits ins Auge gefasst, doch suche ich noch händeringend nach Anwendemöglichkeiten, vielleicht könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen...

Klar ist, dass Lampen, die mit Dali gesteuert werden, Dali-EVGs brauchen - und genau das ist mein Problem im Eigenheim. Leider habe ich nur eine abgehängte Decke im Bad und Kinderbad, der Rest ist harter Beton. Hinter der Badewanne kann ich auch in einer Nische schöne RGB-Spielereien machen á la Mathias. In den Arbeitszimmern auch kein Thema - Leuchtstoffröhren mit Dali-EVGs, die haben in der Lampe gleich Platz.

Kurzum:
1. Was mach ich mit normalen Wandlampen, die an so kleine Schiffchen angeschlossen werden sollen? Wohin mit den EVGs?

2. "Normale" Deckenlampen (z. B. Esstisch, Flur, Küche etc.) Wohin mit den EVGs?

Bei den beiden Fällen habe ich keine Möglichkeit die EVGs einzuplanzen, die Verteilung ist im Keller, 8m-15m Leitung ist keine Seltenheit. Dies sprengt ja den Rahmen (ich glaube ich habe hier mal was von 2m Max. gelesen.).

Also doch überall Dimm-Aktoren kaufen und nur für die Spielereien im Bad und die eine Spielerei im Wohnbereich (siehe Thread vor ca. 4 Wochen?) Dali verwenden? Eigentlich zu schade...

Wie handhabt es ihr?

Herzlichen Dank im Voraus.

bjo
16.11.05, 19:02
Hallo allerseits,

ich habe mir das Dali-Gateway Siemens GE 141 ja bereits ins Auge gefasst, doch suche ich noch händeringend nach Anwendemöglichkeiten, vielleicht könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen...

Klar ist, dass Lampen, die mit Dali gesteuert werden, Dali-EVGs brauchen - und genau das ist mein Problem im Eigenheim. Leider habe ich nur eine abgehängte Decke im Bad und Kinderbad, der Rest ist harter Beton. Hinter der Badewanne kann ich auch in einer Nische schöne RGB-Spielereien machen á la Mathias. In den Arbeitszimmern auch kein Thema - Leuchtstoffröhren mit Dali-EVGs, die haben in der Lampe gleich Platz.

Kurzum:
1. Was mach ich mit normalen Wandlampen, die an so kleine Schiffchen angeschlossen werden sollen? Wohin mit den EVGs?

2. "Normale" Deckenlampen (z. B. Esstisch, Flur, Küche etc.) Wohin mit den EVGs?

Bei den beiden Fällen habe ich keine Möglichkeit die EVGs einzuplanzen, die Verteilung ist im Keller, 8m-15m Leitung ist keine Seltenheit. Dies sprengt ja den Rahmen (ich glaube ich habe hier mal was von 2m Max. gelesen.).

Also doch überall Dimm-Aktoren kaufen und nur für die Spielereien im Bad und die eine Spielerei im Wohnbereich (siehe Thread vor ca. 4 Wochen?) Dali verwenden? Eigentlich zu schade...

Wie handhabt es ihr?

Herzlichen Dank im Voraus.

schau mal bei ABB vorbei da gibts Dali Trafos 12 Volt ab 105 VA (klein genug um Trafos in Leuchten zu ersetzen)
mit Dali nur schalten = > Dali RM

http://www.tridonicatco.com/kms/cms/kms.php?id=39&str_id=427&det_back=1

Trafos mit Leitungslänge 20 Meter
http://www.luconda.com/artikeldetails/27/03/13/2018996-1-ABB-ETR-DC-300-ONE4ALL.html?PHPSESSID=c5b3d80d9db202252ac0bd8c341 eebe9

HaraldP
17.11.05, 21:08
Hallo,



1. Was mach ich mit normalen Wandlampen, die an so kleine Schiffchen angeschlossen werden sollen? Wohin mit den EVGs?

2. "Normale" Deckenlampen (z. B. Esstisch, Flur, Küche etc.) Wohin mit den EVGs?

Bei den beiden Fällen habe ich keine Möglichkeit die EVGs einzuplanzen, die Verteilung ist im Keller, 8m-15m Leitung ist keine Seltenheit. Dies sprengt ja den Rahmen (ich glaube ich habe hier mal was von 2m Max. gelesen.).


die 2m beziehen sich auf die Verwendung von Dimmern bei NV-Halogen (auch andere?). Bei HV-Halogen sind auch längere Kabel möglich und du kannst die Dali-EVGs im Verteiler statt der normalen EIB-Dimmer montieren.

Gruß,
Harald
PS: Ich bitte die Profis mich zu ergänzen oder zu korrigieren, wenn ich falsch liege.

Ralf Engels
18.11.05, 08:01
Nur mal Zur Info und hat nur indirekt mit dem Thema zu tun.

Der Zustand bei Ausfall der Dali-Versorgungsspannung ist in den Dali Geräten fest eingestellt. Beim Ausfall der Dali-Systemspannung schalten alle Dali Geräte an. Dieses Verhalten ist fest in den Dali Geräte integriert und kann laut Dali Spezifikation nicht geändert werden.

Dieser Zustand kann eintreten durch einen Phasenfehler(Ausfall Außenleiter), defekt der Dali Spannungsversorgung(Gateway), Kurzschluss (EVG defekt, Leitungsfehler,...)

Ist vielleicht wichtig für eure Planung in Großprojekten damit beim Phasenausfall nicht alle Dali Spannungsversorgungen an einer Phase oder Steuersicherung hängen und die Leuchten an den anderen Außenleitern einschalten (unter umständen einige 1000 oder mehr gleichzeitig),

Gruß

Ralf

bjo
18.11.05, 10:20
Nur mal Zur Info und hat nur indirekt mit dem Thema zu tun.

Der Zustand bei Ausfall der Dali-Versorgungsspannung ist in den Dali Geräten fest eingestellt. Beim Ausfall der Dali-Systemspannung schalten alle Dali Geräte an. Dieses Verhalten ist fest in den Dali Geräte integriert und kann laut Dali Spezifikation nicht geändert werden.

Dieser Zustand kann eintreten durch einen Phasenfehler(Ausfall Außenleiter), defekt der Dali Spannungsversorgung(Gateway), Kurzschluss (EVG defekt, Leitungsfehler,...)

Ist vielleicht wichtig für eure Planung in Großprojekten damit beim Phasenausfall nicht alle Dali Spannungsversorgungen an einer Phase oder Steuersicherung hängen und die Leuchten an den anderen Außenleitern einschalten (unter umständen einige 1000 oder mehr gleichzeitig),

Gruß

Ralf

hallo,
Frage: kann man nach dem DALI / EIB auch andere DAli Endgeräte schalten
als EVG´s und änlichem ?
ich denke da an DALI Bewegungsmelder die über das Gateway ihren Zustand ins EIB melden.
Grund für diese Frage
- Installation noch einfacher
- DALI Bewegungsmelder die ich bisher gesehen habe sind kleiner als EIB Melder manchmal sogar schöner :)