PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : verkorkste Installation ?



104jockey
16.11.05, 17:29
Hallo,

beim Einschalten eines Lichtes im Wohnzimmer geht immer zusätzlich mit einer Verzögerung von ca. 1s das Licht im Flur an. Funktioniert umgekehrt aber nicht ! Zum Spaß habe ich schon das Licht vom Arbeitszimmer auf den Aktor gelegt und habe den gleichen Effekt.

Die Adresse ist nicht doppelt belegt. Habe auch schon eine andere Gruppenadresse vergeben und habe immer noch das gleiche Problem.

Mit meinem Elektriker hatte ich damals auch ziemlich viele Probleme (s. alte Beiträge) deshalb wundert mich eigentlich nichts mehr.

Habe ich vielleicht irgendetwas übersehen ?

Zusätzlich habe ich noch Probleme mit einem Merten Dimmaktor. Nach ca. 10 Minuten wird das gedimmte Licht einfach etwas heller und bleibt dann auch so. An was könnte das liegen ?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Grüße

Michael

Michel
16.11.05, 18:37
Ich tippe mal drauf, daß im Aktor zusätzlich zur Gruppenadresse "Flur" als "hörende" Adresse die Gruppenadresse "Wohnzimmer" parametriert wurde.

colt
16.11.05, 18:56
Zusätzlich habe ich noch Probleme mit einem Merten Dimmaktor. Nach ca. 10 Minuten wird das gedimmte Licht einfach etwas heller und bleibt dann auch so. An was könnte das liegen ?

Kenne den Merten Aktor nicht aber das hört sich nach einer Kombi aus fester Einschalthelligkeit und Soft-EIN-Funktion an. Und/Oder die "Dimmkurve" passt nicht zu dem Leuchtmittel.
Setz einfach mal die Parameter von dem Aktor auf Standard.

BFan
16.11.05, 22:45
Wenn Du sicher bist, dass die Gruppenadresse nicht "doppelt belegt" ist, gehe ich davon aus, dass Du eine ETS hast? Über die Telegrammaufzeichnung sollte eigentlich schnell die Ursache zu finden sein..

104jockey
20.11.05, 13:26
Hallo,

danke für Eure Hilfe. habe gerade festgestellt, daß mein Homeserver das Licht Diele einfach mit an bzw. ausschaltet.

<TABLE cellPadding=5 border=1><TBODY><TR><TD>20.11.2005 13:14:21</TD><TD>0/282</TD><TD>0/1/26</TD><TD>1.1.100</TD><TD>Write</TD><TD>bc 11 64 01 1a e1 00</TD><TD>81</TD><TD>1</TD><TD>Licht Gäste</TD></TR><TR><TD>20.11.2005 13:14:21</TD><TD>0/270</TD><TD>0/1/14</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>01</TD><TD>1</TD><TD>Diele</TD></TR><TR><TD>20.11.2005 13:14:21</TD><TD>0/270</TD><TD>0/1/14</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>01</TD><TD>1</TD><TD>Diele</TD></TR><TR><TD>20.11.2005 13:14:25</TD><TD>0/282</TD><TD>0/1/26</TD><TD>1.1.100</TD><TD>Write</TD><TD>bc 11 64 01 1a e1 00</TD><TD>80</TD><TD>0</TD><TD>Licht Gäste</TD></TR><TR><TD>20.11.2005 13:14:25</TD><TD>0/270</TD><TD>0/1/14</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>00</TD><TD>0</TD><TD>Diele</TD></TR></TBODY></TABLE>

Was kann ich da tun ??? Ich finde einfach nicht den Fehler.

Vielen Dank

Michael

colt
20.11.05, 13:39
gehe im Experten/Kommunikationsobjekte, rechtsklick auf 0/270 Diele und dann auf Verweise. So werden dir alle Stellen angezeigt, an dem das Objekt im HS verknüpft ist.

104jockey
20.11.05, 14:19
Hallo Christian,

besten Dank, allerdings finde ich nirgends die 0/270. Bei 0/1/14 und 0/1/26 fällt mir nichts auf....:confused:

Danke
Michael

104jockey
20.11.05, 15:10
habe das Problem gelöst indem ich einfach wieder eine neue Gruppenadresse vergeben habe...

Mir ist es zwar nicht klar, aber es funktioniert.

Besten Dank an alle!

colt
20.11.05, 19:29
allerdings finde ich nirgends die 0/270

0/270 ist die zweistellige Darstellung von 0/1/14. Die beiden sind gleich.

104jockey
20.11.05, 19:41
Hallo Christian,

Besten Dank
Michael