Hallo

ich habe 3 Hager TS 210a Dimmer die alle das Selbe Problem machen.

Beim Taster kurz drücken für EIN und Aus läuft Prima, jedoch beim drücken der Taste lange fängt der Dimmer an zu Dimmen dimmt aber selbständig bis auf 0 und springt dann wieder auf hundert Prozent obwohl die Taste schon längst wieder los gelassen wurde. Hat jemand einen Tip. Habe schon mehre erfolgslose Versuche hinter mir und bitte um Hilfe.
Danke

Michel
16.11.05, 12:48
Verrätst du uns auch welche Taster du einsetzt? Vermute stark, daß es an der Parametrierung der Tastsensoren liegt.

Es gibt da so schöne Parameter wie:

Telegrammwiederholung
Zeit zwischen Telegrammen
Stoptelegramm senden

lutzr@gmx.de
16.11.05, 12:59
Hallo

ich benutze die BJ Future bzw Solo Serie 2fach 3fach und 4fach mit einer anderen Wippe schalte ich einen Siemens 527 Dimmer und da läuft es prima.

Michel
16.11.05, 13:51
Kenne die Sensoren nicht und das Studium der App.-beschreibung brachte auch nichts ungewöhnliches, bis auf den Parameter "BCU-Type". Was hast du dort eingestellt? Nur UP-Busankoppler, oder?
Aus der Beschreibung des Aktors kann ich eigentlich auch keine mögliche Fehlerquelle erkennen. http://www.agrodur.de/gtchat95/images/26.gif (javascript:void(0)) http://www.agrodur.de/gtchat95/images/23.gif (javascript:void(0))

lutzr@gmx.de
16.11.05, 15:08
Hi

ich habe eingestellt BCU 6120U-102, diesen habe ich auch eingebaut.

alles sehr komisch.

Michel
16.11.05, 15:26
Dann brauchen wir zur Lösung wohl Screenshots der ETS Objektzuordnungen. Oder fällt den Profi´s noch was ein? http://www.agrodur.de/gtchat95/images/think.gif (javascript:void(0))

lutzr@gmx.de
16.11.05, 15:47
Hallo

jetzt wollte ich meine Screenshots einbinden aber auch das klappt nicht.

Kann ich Sie per mail schicken?
MfG
Lutz

Michel
16.11.05, 16:50
Lutz, danke für die Screenshots! Über welche Gruppenadresse reden wir? Du hast markiert:
2.1.4 und 2.1.1
Damit sind 2 unterschiedliche Typen Dimmaktoren verbunden und auch die jeweiligen Tastsensoren sind unterschiedlich (einmal MF und einmal "normal")! http://www.agrodur.de/gtchat95/images/dunno.gif (http://javascript<b></b>:void(0))

Mit dem Dimmaktor (Grp.-Adr. 2.1.4) ist auch noch eine IR-Schnittstelle verbunden. Klappt´s damit?
Betrifft das Problem alle Hager Dimmaktoren? Habe gesehen, daß du noch mindestens 2 andere im Einsatz hast?
Ist der Taster 0.0.31 ein normaler Taster oder auch ein Multifunktionstastsensor?
Ansonsten sieht das alles für mich vollkommen in Ordnung aus http://www.agrodur.de/gtchat95/images/dunno.gif (http://javascript<b></b>:void(0)).

lutzr@gmx.de
16.11.05, 17:03
Hallo

vielen Dank erst mal.

der 0.0.31 ist zur Zeit noch ohne MF aber er soll noch gewechselt werden.

Das Problem tritt auch bei anderen Tastern mit anderen Hager Dimmer auf. Kann ich mir auch nicht erklären, da ich andere Dimmer z.B. von Jung und Siemens mit unter dem Selben Taster Schalte aber diese laufen Prima.

Noch eine Ganz andere Frage, wenn ich von einem Taster Zentral alle Dimmer aus bzw ein Schalte klappt das auch so weit, jedoch hat der einzelne zugehörige Taster als Melde oder Kontroll LED den Status nicht erkannt. Wie kann ich denn das einstellen??

MfG
Lutz

Michel
16.11.05, 18:32
Hallo

Noch eine Ganz andere Frage, wenn ich von einem Taster Zentral alle Dimmer aus bzw ein Schalte klappt das auch so weit, jedoch hat der einzelne zugehörige Taster als Melde oder Kontroll LED den Status nicht erkannt. Wie kann ich denn das einstellen??

MfG
LutzDas ist einfach :D
Die Zentraladresse muss im jeweiligen Statusobjekt der Taster als zusätzliche "hörende" Adresse eingetragen werden.

lutzr@gmx.de
18.11.05, 11:47
Hallo

habe Gestern eine Mail aus der Schweiz bekommen mit folgender Lösung.
Lösung: Übertrage die Parameter und Gruppenadressen einzeln, über partiellen Download und du wirst sehen es klappt.<o:p></o:p>

Ist mal wieder so ein Phänomen.


Habe ich gestern probiert und hat auch geklappt.
Danke

Michel
18.11.05, 12:12
Hallo

habe Gestern eine Mail aus der Schweiz bekommen mit folgender Lösung.
Lösung: Übertrage die Parameter und Gruppenadressen einzeln, über partiellen Download und du wirst sehen es klappt.<O:p></O:p>

Ist mal wieder so ein Phänomen.


Habe ich gestern probiert und hat auch geklappt.
Danke

Na prima! Haben wir wieder mal was gelernt :) !
Dank an den Tipp-Geber!

@Lutz: Status-LED´s der Taster zeigen jetzt auch korrekt an?

lutzr@gmx.de
18.11.05, 12:25
Hi

das mit der LED habe ich noch nicht hin bekommen, kannst du mir das etwas näher erleutern.
Danke

Gruß Lutz

Michel
18.11.05, 12:46
Gern!

Gehen wir mal vom Aktor aus: üblicherweise schaltet ja jeder Aktorkanal eine Leuchte. Dazu ist die Gruppenadresse dieser Leuchte mit dem entsprechenden Aktorkanal verknüpft. Damit der Aktor auch bei Empfang einer Zentraladresse die Leuchte schaltet, hast du ja zusätzlich diese Gruppenadresse bei allen beteiligten Aktorkanälen eingetragen. Alle Aktorkanäle schalten jetzt also nicht nur bei Empfang der Gruppenadresse für die einzelne Leuchte, sondern auch bei Empfang der Zentraladresse.
Bei Tastsensoren ist das fast genauso: das Status-LED-Objekt, oder wenn nicht vorhanden, das Schaltobjekt wird zusätzlich mit der Zentraladresse verknüpft. Allerdings erst als 2.Gruppenadresse. Die erste ist die sogenannte sendende Adresse, auf die nur der für diese Leuchte zuständige Aktorkanal reagieren soll. Die Zentraladresse(n) werden dann zusätzlich als "hörende" Adresse zugeordnet.
Bei Empfang dieser Zentraladresse "sagt" dem Tastsensor, daß "sein" Aktorkanal geschaltet wurde und zeigt dann den Status über seine LED korrekt an.
Also wie ein kleiner Schaltaktor nur für die Status-LED. Verständlich?

Also die Zentraladresse bei allen beteiligten Tastsensoren als zusätzliche Gruppenadresse (aber nicht als erste!) eintragen, programmieren, fertig!

lutzr@gmx.de
18.11.05, 13:05
Oh Oh

das hört sich für mich sehr theoretisch an, da ich ein Newbie bin und zwar den ein oder anderen Lehrgang besucht hatte komme ich mit deiner Beschreibung nicht weiter. Bei den Gruppenadressen habe ich unter anderem Taster mit Aktor verbunden, so weit klar, was meinst du jetzt mit Zentraladresse und welche Reihenfolge. Muss ich beim taster oder Aktor unter Eigenschaften irgendwelche Einstellungen vornehmen eventuell bei Objekt bearbeiten irgendwelche Flags setzen? Wenn ja welche.

MfG
Lutz

Michel
18.11.05, 14:04
Da deine Zentral-Aus/EIN Funktion schon wie gewünscht funktioniert, brauchst du an den Aktoren nichts zu ändern.

Ich habe jetzt mal eine Vorlage (http://www.agrodur-thermoplast.de/tmp/Lutz.pdf) konkret für dein Projekt erstellt. Ich hoffe, daß es so klarer wird.

lutzr@gmx.de
18.11.05, 15:08
Hi

vielen Dank, habe mal die Adressen mal eingetragen und werde das heute Abend mal übertragen.

Die nächste Stufe mit der ich mich befassen möchte sind Szenen, wie ich mit einem Knopfdruck das eine Licht aus das andere auf 30% an das Rollo und die Leinwand runter und der Beamer eingeschaltet wird.

Hast du oder sonst einer lust und Zeit mir da zur helfen?

Ich habe im Einsatz BJ 4f Multifunktional taster mit Scenen Speicher, glaube ich.
Anbei habe ich mal eine Stückliste meiner Geräte beigefügt.

Michel
19.11.05, 14:36
Da du ja im Forum wieder aktiv bist:

Hat das mit den korrekten Stati jetzt geklappt? System verstanden?

lutzr@gmx.de
19.11.05, 14:47
Hi

jo das mit den LED untem dem Status hat geklappt.
Vielen Dank.
Bin schon wieder am nächsten haken angekommen wie du bestimmt gesehen hast, aber so Tag für Tag kommt man ein schritt weiter. So ein Forum ist schon besser wie all die Bücher die es gibt.

Gruß Lutz