Hallo in die Technikrunde!

ich suche gerade eine günstige Methode für mich um viele Kanäle schalten zu können.

Ich habe das Glück günstig an Relaisblöcke von Weidmüller zu kommen.
http://catalog.weidmueller.com/cgi-bin/cm_syb.exe?Startup=Viewer/frameset_show&SessionID=sess3104194718716&ObjectID=A568DF6B-3B47-11D6-BAC0-000102B788D7&ID=group128955494410&infoID=productDetails
Diese bieten 24V am Eingang und am Ausgang 220V/16A.
Daher dachte ich mir einfach eine Universalschnittstelle 8-fach zu nehmen
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/43765258000af818274050f3361c0620/Product/View/N007782
(z.B. Berker: Best Nr. 75648001) und gehe über z.B. Optokoppler an die Relais ran.

Meine Frage nun an die Profis:
Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?
Ich denke hier speziell an die EIB steuermöglichkeiten und Programmierung.
Oder gibt es günstigere Binäre Ausgänge/Alternativen?

Danke für Eure Zeit und einen schönen Abend

Unique24
13.11.05, 12:36
Hallo

Ich habe ebenfalls für div. Schaltungen Berker US 8fach mit Transistor und Widerstand zu Finder Koppelrelais gebaut.

Der Nachteil würde ich sagen, ist (vom Arbeitsaufwand abgesehen) das die US keine weiteren Projektiereinstellungen hat.
Treppenhaus und Verknüpfungen kannst du dann nur extern machen.

Wenn du den 32fach Universalkonzentrator nimmst, sparst du dir den Optokoppler. Jedoch bei defekt des 32fach, fallen viele Kreise aus ;-)

Ansonsten klappt bei mir die Lösung recht gut.

commander
13.11.05, 12:45
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir den Schaltplan für die Ansteuerung der Relais geben(dann spare ich was Zeit :-) ) ?

Ich werde wohl von Berker die BIQ-Schalter nehmen. Kann ich hier die Verknüpfungen für Treppenhaus und konsorten reinpacken?

32-fach Universalkonzentrator sagt mir nix. Muss mal googlennn.

Grüsse

bjo
13.11.05, 12:49
Hallo in die Technikrunde!

Oder gibt es günstigere Binäre Ausgänge/Alternativen?

Danke für Eure Zeit und einen schönen Abend

hallo,
das was du planst baut der eibmarkt.com bereits.
da besteht ein Paket aus folgenden Teilen.
- 32 Fach Konzentrator
- Trafo
- 8 Fach Relaisblöcke
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4377283a00ad4442273f50f3361c0627/Product/View/e100

Unique24
13.11.05, 14:18
Hallo

Hier der Schaltplan für Finderrelais und Berker US.
Ist aber mit Transistor realisiert.

Gruß

tweky
13.11.05, 16:36
Hy,

die Idee gibt es schon länger und wurde hier glaube ich schon paar mal besprochen. Event. findest du ja die ein oder andere Infos.


Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?

- zu wenig Gruppenadressen
- verzögertes Schalten unter umständen (Szenen)
- keine Statusmeldung
- keine Priorität
- keine Zusatzfunktionen (Logik, Zeit)


Ich werde wohl von Berker die BIQ-Schalter nehmen. Kann ich hier die Verknüpfungen für Treppenhaus und konsorten reinpacken?

Nein. Dies wird meist immer im Aktor oder entsprechender Logik hinterlegt. Sollte also dein "Aktor" dies nicht unterstützen muss eine Logik zum einsatz kommen. Je nach Anzahl der gewünschten Funktionen gibt es versch. Produkte und Lösungen.

commander
14.11.05, 23:08
Hallo

Hier der Schaltplan für Finderrelais und Berker US.
Ist aber mit Transistor realisiert.

Gruß

Danke für den Schaltplan.
Werde es mal damit versuchen... :-)

Kaucher
15.11.05, 00:20
Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?


Zu den bereits erwähnten Nachteilen noch folgende:

- erhöhter Verdrahtungsaufwand
- 'passt nicht' (rein optisch:rolleyes: ) in einen Norm-Hausverteilerschrank
- separate Stromversorgung nötig
- ständiger Stromverbrauch während das Relais angezogen ist
- bei Ausfall der Stromversorgung geht das Licht aus. :eek:

'Richtige' EIB-Aktoren haben bistabile Relais, die nur während des Schaltvorgangs Strom ziehen, ansonsten aber nicht.
Auch wenn die Busspannung ausfällt, bleibt der Aktor eingeschaltet, so man ihn entsprechend parametriert hat.

Wenn Du das alles zusammenzählst ist ein Standard-Aktorkanal gar nicht mehr so teuer :cool:

Gruß Jörg