PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira Tastensensor 2 1fach mit Controller... was kann er?



dj_ven
07.11.05, 21:18
Hallo zusammen,

Gesucht ist ein Taster für folgende Aufgabenstellung:

Ein Taster:
=> erstes mal links drücken = 1. Lichtszene ein
=> zweites mal links drücken = 1. Lichtszene aus
=> erstes mal rechts drücken = 2. Lichtszene ein
=> zweites mal rechts drücken = 2. Lichtszene aus.


Versteh die Beschreibung vom Giras TS2 1-fach nicht ganz.
Kann der das jetzt, oder wie kann ich das realisieren?

Wenn nicht, was gäbe es für Alternativen aus der TS2-Serie?
Einen 3-fach-Taster krieg ich nämlich an dem gewünschten Einsatzort
nicht voll. Deshalb wär er dort ein wenig "oversized"

Danke für die Infos.

PS:
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/57e001dfcac206dc879ee967e0b3b179/cl/details/cnid/f2e40a5132f2d85f4.71979058/anid/99140a73ae0c618e4.36725363/Gira-EIB-Tastsensor-2-1-fach-mit-Controller-und-Beschriftungsfeld-System-55-neutrale-Wippe/

kerberos
07.11.05, 22:17
Wenn ich nicht irre, dann sollte das funktionieren.

Thomas S.
07.11.05, 22:28
Hi,


wenn ich nicht irre isses so:

linke Taste = Szene 1 ein
rechte Taste = Szene 2 ein
Ende Funktionen :rolleyes:

Dieter Koch
08.11.05, 07:55
Hallo zusammen,

Gesucht ist ein Taster für folgende Aufgabenstellung:

Ein Taster:
=> erstes mal links drücken = 1. Lichtszene ein
=> zweites mal links drücken = 1. Lichtszene aus
=> erstes mal rechts drücken = 2. Lichtszene ein
=> zweites mal rechts drücken = 2. Lichtszene aus.




Grundsätzlich lassen sich Lichtszenen nicht ausschalten. Man kann zwar eine Lichtszene anlegen, bei der alles ausschaltet, dieses können dann auch die gleichen Gruppen sein, die mit einer anderen Lichtszene eingeschaltet werden.

Jetzt wäre die Frage, wo Du Deine Szenen speichern willst. Es gibt auf dem Markt zwei gängige Verfahren für die Nebenstellenfunktion:
Abruf über ein Byte-Telegramm. So gibt es bei jeder Szene immer die gleiche GrpAdr - nur mit einem anderen Wert.
Abruf über eine GrpAdr mit dem Wert 0 oder 1. Bei Acht Szenen benötigt man dann mindestens 4 GrpAdr.

Wenn ich die Applikation des 1TS m.C. im Kopf habe, kann der nicht mit einem Byte-Wert toggeln. Du mußt also die o.a. Variante 2 nutzen, dann wird es gehen.

Gruß
Dieter

dj_ven
08.11.05, 08:00
Ihr seid euch also ziemlich sicher, dass der das kann?

Anders gefragt: Wird immer zwischen 2 Lichtszenen hin- und hergewechselt, wenn man links, oder rechts drückt?

Oder wär's auch folgendes möglich: Mehrere Szenen gleichzeitig aktiv?

-) Links gedrückt => Szene 1 aktiv (+ linke LED auf Taster leuchtet)
-) Rechts gedrückt => Szene 1 + 2 aktiv (beide LEDs links und rechts leuchten)
-) Rechts nochmal => Szene 2 wird deaktiviert (nur mehr Szene 1)
-) Links nochmal => Auch Szene 1 wird deaktiviert


Danke!

dj_ven
08.11.05, 08:05
Grundsätzlich lassen sich Lichtszenen nicht ausschalten.

Hi Dieter,

Hab gepostet, bevor ich deine Nachricht gelesen hab...

Wie's aussieht, muss ich mich wohl auch hier für die TS2 - 3fach entscheiden, wenn ein 1fach-Taster hier nicht ausreicht...

Dieter Koch
08.11.05, 08:32
Es geht schon. Du hast 4 Lichtszenen zu verwalten. Wenn Du die Lichtszenen in einem Baustein speicherst, der mit mit Bit-Adressen als Nebenstelle arbeitet.


Auf der anderen Seite schadet ein 3-fach Taster für spätere Änderungen auch nicht.

Gruß
Dieter