Hallo zusammen,

im Rahmen der Planung der Verteilung beschäftige ich mich derzeit mit dem Thema Reihenklemmen und würde dazu gerne Eure Meinung hören. Insbesondere zu meiner Vorstellung jedes NYM 5x1,5 auf je eine Phoenix DTI 2,5-PE/3L/N (http://www.anrath.net/eib/DTI_25_1PE3L1N.pdf) zu führen und jedes NYM 3x1,5 auf je eine Phoenix DTI 2,5-PE/L/N (http://www.anrath.net/eib/DTI_25_PELN.pdf). Hat schon jemand diese Klemmen eingesetzt? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Hier müssten doch auch problemlos die N-Brücken funktionieren, oder?

Ansonsten scheinen die STI ja recht beliebt zu sein, oder?

Viele Grüße

André

EIB-Freak
04.11.05, 12:15
Hallo Andre,

also ich kenn die neuen Weidmüller Push-IN (empfehlenswert) und die STRi 2,5 L-N-PE bzw L-L ohne PE.
Ich handhabe es immer so:
3x1,5 auf eine L-N-PE
5x1,5 auf eine L-N-PE und eine L-L,
das macht das bisserl übersichtlicher.

Gruss,

EIB-Freak

MarkusS
04.11.05, 12:28
Ich habe diese Phoenix-Klemmen in grösserer Stückzahl in diversen Verteilungen in meinem Haus eingebaut.

Würde ich mir heute nicht mehr kaufen.

Da passt einfach nix rein :(

Bei 2x 1,5 mm2 feindrähtig in Zwillingsaderendhülse ist Schluss - und das funktioniert auch nur wenn man eine "besondere" Crimpzange hat (z.B. Weidmüller PZ3), sonst passt nicht mal 2x 1,5 mm2 gehülst auch wenn im Datenblatt steht dass 4 mm2 gehen würde.

Nimm die Weidmüller PushIn, die gehen bis 6 mm2 - und wie ich am Wochenende festgestellt habe ist da auch 2x 2,5 mm2 in Zwillingsaderendhülse kein Problem.

Allerdings braucht man so oder lange Zwillingsaderendhülsen, sonst hält das nicht.

Gruss
Markus

jonofe
04.11.05, 13:12
Meint ihr die Weidmüller PDL4 N/L/PE und PDL4 L/L?
Falls nicht, wie lautet die genaue Bezeichnung? Ist ein Brücken des N-leiters möglich. PE würde ja über die Hutschiene gehen.

Gibt es auch eine Weidmüller Klemme zum Anschluss von 3 Aussenleitern (N/3L/PE) oder muss ich dann immer 2 Klemmen nehmen eine N/L/PE und eine L/L?

Die Phoenix DTI Serie hat auch eine Art PushIn Prinzip oder? Aber gerade die Argumente bzgl. Probleme mit Leiterquerschnitt würden natürlich gegen diese Klemmen sprechen. Leider hab ich noch keine Möglichkeit gefunden diese Klemmen einzeln im Internet zu bestellen. eibmarkt liefert immer nur 15er oder 50er Pakete. Ich hätte mir die Dinger gerne mal live angeschaut.

Was ist bei Reihenklemmen eigentlich der Unterschied zwischen N und NT?

Grüße

André

MarkusS
04.11.05, 13:43
Von Weidmüller gibt es ein PDF zu den PushIn-Reihenklemmen http://www.weidmueller.de/bausteine.net/dav/showdav.aspx?domid=1031&awpfad=http%3a%2f%2fcmswebdav.weidmueller.de%2fcms %2fde%2fdownloads%2fdruckschriften%2fprodukt_infos %2ftk_01%2f&rooturl=http%3a%2f%2fcmswebdav.weidmueller.de%2fcm s%2fde&awname=5651760000_PI_PReihe_DE.pdf&type=downloadlist&addmin_fd=3&sp=D&kompid=

Einzeln wirst Du die Klemnmen kaum kriegen, zumindest nicht in einem Webshop. Frag doch einfach mal bei Weidmüller an, die haben bestimmt einen Musterservice.

Ob Weidmüller N/3L/PE hat weiss ich nicht, bedenke aber dass die Klemmen unter die Verteilerabdeckung passen müssen und das auch der Platz von Hutschiene zu Hutschiene (vertikal) begrenzt ist - da muust Du mit den Leitungen noch irgendwie durch. Ich weiss nicht welche Masse die N/3L/PE haben, wenn die aber in der Höhe oder Tiefe grösser sind als L/N/PE oder L/L dann hast Du mit einem Standard-Verteiler schlechte Papiere. Z.B. Hager Univers Z gibt es auch als tiefe Ausführung, alternativ gibt es auch tiefe Standverteiler, die Preise dafür liegen aber leicht beim Doppelten eines Standard-Wandverteilers.

NT dürfte ein N mit Trennung sein.

Gruss
Markus

moonwalker
03.04.06, 15:32
Hallo

ich hätte noch eine Frage zu Reihenklemmen !

Mein Elektriker hat nur LS mit N-Trennung eingesetzt das heißt die N-Leiter sind fix einem Stromkreis zugeordnet somit ist es nicht sinnvoll PE/L/NT Reihenklemmen einzuseten da man die N-Leiter ja nicht einfach durch verbinden kann ! was sagt ihr dazu ist es wirklich sinnvoll LS-mit N-Trennung zu verwenden (mein Elektriker schwört drauf !). Einfacher was die verkabelung angeht wäre es bestimmt PE/L/NT zu verwenden und einfach alle N-Leiter zu verbinden (natürlich nur alle N-Leiter welche am selben FI hängen !)

danke
lg moonwalker :)<!-- end text.artikelname -->

bjo
03.04.06, 17:10
Hallo
ich hätte noch eine Frage zu Reihenklemmen !
was sagt ihr dazu ist es wirklich sinnvoll LS-mit N-Trennung zu verwenden (mein Elektriker schwört drauf !). Einfacher was die verkabelung angeht wäre es bestimmt PE/L/NT zu verwenden und einfach alle N-Leiter zu verbinden (natürlich nur alle N-Leiter welche am selben FI hängen !)

danke
lg moonwalker :)<!-- end text.artikelname -->

hallo,
ein mehr an Sicherheit bringt die N-Trennung auch nicht, kostet nur mehr !
selbst in Krankenhäusern und änlichen Einrichtungen ist es nicht üblich
den N mit zu trennen.
Nimm die Verkabelung wie du Sie selbst beschrieben hast,

moonwalker
03.04.06, 17:53
danke

doch der Elektriker hat mir jetzt schon die LS-mit N-Trennung eingebaut :-(

bjo
03.04.06, 18:26
danke

doch der Elektriker hat mir jetzt schon die LS-mit N-Trennung eingebaut :-(

das hab ich überlesen, das alles schon montiert ist!

tweky
03.04.06, 18:42
ein mehr an Sicherheit bringt die N-Trennung auch nicht, kostet nur mehr !

Bei einem Fehler werden die Mehrkosten durch eine rasche Fehlerbeseitigung schnell reingeholt.

bjo
03.04.06, 19:01
Bei einem Fehler werden die Mehrkosten durch eine rasche Fehlerbeseitigung schnell reingeholt.

hallo,
wieviel Fehler habt Ihr eigendich in euren Anlagen?
wenn eine Installtion sauber aufgebaut ist, passiert eigendlich nix bis
- die Waschmaschine tropft
- Papa die Bohrmaschine anpackt
- usw..

dann ist der Fehler sehr schnell zu orten !

tweky
03.04.06, 19:51
wieviel Fehler habt Ihr eigendich in euren Anlagen! ....passiert eigendlich nix bis ....

Wenn ein Fehler an einem defektem Gerät oder durch nicht fachmänische Arbeit auftritt, geht die Suche deutlich schneller. Auch bei Isolationsmessungen leisten die Klemmen ihren guten dienst.

In Gewerbeobjekten (Krankenhaus, Produktion, Kaufhäuser, etc.) lass ich mich in der hinsicht auf keine Diskussion ein. Denn Zeit spielt hier die Rolle.
Bei privaten Bauobjekten hingegen, kann man da bestimmt kompromisse eingehen.

Ich verwende nur die L/NT/PE Klemmen. Über den geringen Mehrpreis mach ich mir wirklich keine Gedanken und geniesse die Vorzüge. ZB können bei der Inbetriebnahme verschiedene Neutralleiter einfach abgeschalten werden und verhindern ein Auslösen des RCDs.

moonwalker
03.04.06, 21:28
Wenn ein Fehler an einem defektem Gerät oder durch nicht fachmänische Arbeit auftritt, geht die Suche deutlich schneller. Auch bei Isolationsmessungen leisten die Klemmen ihren guten dienst.

In Gewerbeobjekten (Krankenhaus, Produktion, Kaufhäuser, etc.) lass ich mich in der hinsicht auf keine Diskussion ein. Denn Zeit spielt hier die Rolle.
Bei privaten Bauobjekten hingegen, kann man da bestimmt kompromisse eingehen.

Ich verwende nur die L/NT/PE Klemmen. Über den geringen Mehrpreis mach ich mir wirklich keine Gedanken und geniesse die Vorzüge. ZB können bei der Inbetriebnahme verschiedene Neutralleiter einfach abgeschalten werden und verhindern ein Auslösen des RCDs.


Ich verstehe nicht ganz was du meinst ! du verwendest L/NT/PE Klemmen aber hast LS mit N-Trennung ??? wie verbindest du die N-Leiter auf den Reihenklemmen ? mußen dann ja alle Reihenklemmen eines kreises nebeneinander sein oder ???

thx moonwalker

tweky
03.04.06, 21:41
ohh, ich glaube da habe ich was durcheinander gebracht bzw. falsch interpretiert.:rolleyes:

LS mit N Trennung
ist das eine "Sicherung" die den N mit trennt?
Wenn ja, dann ist das wirklich ein Schwachsinn und ist nur für bestimmte Kreise, wo allpolig abgeschltet werden soll gefordert. (Fällt grad kein beispiel ein, also wirklich selten)


mußen dann ja alle Reihenklemmen eines kreises nebeneinander sein oder ???
Richtig. Das ist aber kein Problem und ergibt sich meist von selbst.

keldan2
03.04.06, 23:01
(natürlich nur alle N-Leiter welche am selben FI hängen !)

danke
lg moonwalker :)<!-- end text.artikelname -->

...wenn du mehrere FIs verwendest nutzen dir auch die Klemmen ohne N-Trennung nix, da der Kabel-Querschnitt vom FI zur Reihenklemme eh nicht passt, also muss ne seperate N-Reihenklemme her, die zu den folgenden Reihenklemmen durch Schiene fortlaufend brückt - bis der nächste FI-Kreis kommt, dann wieder seperate N-Klemme.

..das was MarkusS schreibt von wegen Phoenix STI PE/3L/N(T) sei schei...da nix drunterpasst stimmt mich wirklich traurig, hatte mir genau diese für meine UV vorgesehen:mad:

Wie kann Phoenix denn nur so ein Mist verkaufen und bis 4² ausschreiben wenns nicht funzt. Kosten ja immerhin >6€ pro Stück

Wo ist eigentlich der Unterschied zu den DTI - sind die zum Schrauben:confused:

Möchte eigentlcih nicht auf Weidmüller ausweichen, da ich auch 3L bevorzuge und bis dato von Weidmüller nichts gefunden habe - wisst ihr mehr, ALTERNATIVEN:confused:

Oh Mann, hab das Gefühl meine Planung fällt immer wieder um:mad:

Gruß
Daniel

PS: der Weidmüllerlink funzt nicht !!!

MarkusS
04.04.06, 00:00
Vergiss Phoenix, nimm Weidmüller und Du bist Deine Sorgen los.

DTI steht für Direktsteckklemmen, in der Theorie soll das heissen dass man den Leiter ohne Werkzeug einführen kann. Habe vor zwei Wochen wieder mal Phoenix verschafft - zum brechen. Dagegen sind die Weidmüller erste Sahne - und man hat auch überhaupt kein Problem, da 2 Stück 2,5 mm2 feindrähtig in Zwillings-Aderendhülse einzuführen (wenn man lange Aderendhülsen und ein gute Crimpzange hat).

<TABLE style="WIDTH: 536pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=713 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2852" width=78><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3876" width=106><COL style="WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3730" width=102><COL style="WIDTH: 320pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15616" width=427><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=78 height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=106>PDL4 N/L/PE</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 77pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right width=102 x:num="1899180000">1899180000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Installation-Verteiler-Reihenklemme L/N/PE</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">PDL4 L/L</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1882590000">1882590000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Installation-Verteiler-Reihenklemme L/L</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">ZQV 2.5/10</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1608940000">1608940000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Querverbinder steckbar, 10polig</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">PAP PDL4</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1883210000">1883210000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Abschlussplatte / Trennwand</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">ZEW 35/2</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="8630740000">8630740000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Endwinkel</TD></TR></TBODY></TABLE>

Gruss
Markus

moonwalker
04.04.06, 15:51
Vergiss Phoenix, nimm Weidmüller und Du bist Deine Sorgen los.

DTI steht für Direktsteckklemmen, in der Theorie soll das heissen dass man den Leiter ohne Werkzeug einführen kann. Habe vor zwei Wochen wieder mal Phoenix verschafft - zum brechen. Dagegen sind die Weidmüller erste Sahne - und man hat auch überhaupt kein Problem, da 2 Stück 2,5 mm2 feindrähtig in Zwillings-Aderendhülse einzuführen (wenn man lange Aderendhülsen und ein gute Crimpzange hat).

<TABLE style="WIDTH: 536pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=713 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 59pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2852" width=78><COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3876" width=106><COL style="WIDTH: 77pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3730" width=102><COL style="WIDTH: 320pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15616" width=427><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=78 height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=106>PDL4 N/L/PE</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 77pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right width=102 x:num="1899180000">1899180000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Installation-Verteiler-Reihenklemme L/N/PE</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">PDL4 L/L</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1882590000">1882590000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Installation-Verteiler-Reihenklemme L/L</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">ZQV 2.5/10</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1608940000">1608940000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Querverbinder steckbar, 10polig</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">PAP PDL4</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="1883210000">1883210000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Abschlussplatte / Trennwand</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Weidmüller</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent">ZEW 35/2</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num="8630740000">8630740000</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 320pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=427>Endwinkel</TD></TR></TBODY></TABLE>

Gruss
Markus

kannst du mir auch sagen wo ich diese Weidmüller Reihenklemmen bekommen kann gibts da irgend einen onlineshop ?

thx moonwalker :)

jonofe
04.04.06, 16:07
z.b. bei www.eibmarkt.com (http://www.eibmarkt.com)
such dort mal nach "PDL4" ...

Grüße

André

MarkusS
04.04.06, 16:17
z.b. bei www.eibmarkt.com (http://www.eibmarkt.com)
such dort mal nach "PDL4" ...

Grüße

André

Hossa,

das sind wohl die massivgoldenen mit Brillis:


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=15>Art.Nr.:</TD><TD>NS0428160</TD></TR><TR><TD height=15>Hersteller:</TD><TD>Weidmüller </TD></TR><TR><TD height=15>Herstellernr.:</TD><TD>PDL 4 S/N/L</TD></TR><TR><TD height=15>Lieferzeit:</TD><TD>3-5 Tage </TD></TR><TR><TD height=15>Top30-Liste:</TD><TD>http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Images/ranking_50.gif</> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/44327f210031bd4e273d50f3362a0624/UserTemplate/50)</TD></TR><TR><TD height=15>Aktualisiert:</TD><TD>03.04.2006</TD></TR><TR><TD height=15>Bestellmenge:
(Minimum)

</TD><TD>50 Stück</TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top>Preis inkl. MwSt:
(für 50 Stück)
Für EUR 143,40 pro Stück ein echter Schnapp.
</TD><TD vAlign=top><TABLE class=empty cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>7.170,00 EUR</TD><TD vAlign='top"'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

Gruss
Markus

moonwalker
04.04.06, 16:53
Hossa,

das sind wohl die massivgoldenen mit Brillis:


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD height=15>Art.Nr.:</TD><TD>NS0428160</TD></TR><TR><TD height=15>Hersteller:</TD><TD>Weidmüller </TD></TR><TR><TD height=15>Herstellernr.:</TD><TD>PDL 4 S/N/L</TD></TR><TR><TD height=15>Lieferzeit:</TD><TD>3-5 Tage </TD></TR><TR><TD height=15>Top30-Liste:</TD><TD>http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Images/ranking_50.gif</> (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/44327f210031bd4e273d50f3362a0624/UserTemplate/50)</TD></TR><TR><TD height=15>Aktualisiert:</TD><TD>03.04.2006</TD></TR><TR><TD height=15>Bestellmenge:
(Minimum)


</TD><TD>50 Stück</TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top>Preis inkl. MwSt:
(für 50 Stück)
Für EUR 143,40 pro Stück ein echter Schnapp.

</TD><TD vAlign=top><TABLE class=empty cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>7.170,00 EUR</TD><TD vAlign='top"'></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

Gruss
Markus


Ich sollte mein EIB doch in einen Save bauen ! ;-)

jemand eine idee wo man sie noch bekommen kann ?

thx

moonwalker
04.04.06, 17:02
Hallo

Mich würde noch interessieren was ihr verbaut habt und was ihr empfehlen würdet mit Schraub- oder mit Zugfeder-Anschluss ??

thx moonwalker :)

Dirk Weinhold
04.04.06, 17:27
Ich sollte mein EIB doch in einen Save bauen ! ;-)

jemand eine idee wo man sie noch bekommen kann ?

thx
Bei mir ! Für 1,56 Euro /Stk. zzgl. Versand. PN genügt !
Ab 100 kann man sicher auch noch was am Preis machen.

Bei EIB Markt muß das ein versehen sein. Da ist bestimmt das Komma um 2 Stellen verrutscht.

Gruß Dirk

Dirk Weinhold
04.04.06, 17:29
Hallo

Mich würde noch interessieren was ihr verbaut habt und was ihr empfehlen würdet mit Schraub- oder mit Zugfeder-Anschluss ??

thx moonwalker :)

Ich kann nur den Zugfederanschluß empfehlen. Schnell, sicher und man braucht keine Aderendhülsen.

Gruß Dirk

jonofe
04.04.06, 21:52
eibmarkt hat ein update problem mit der datenbank.
ab morgen solls wieder funktionieren, laut aussage der technik bei eibmarkt.

gruss

andré

keldan2
05.04.06, 23:54
Allerdings braucht man so oder lange Zwillingsaderendhülsen, sonst hält das nicht.

Gruss
Markus

Welche Aderendhülsen empfiehlst du mir in Bezug auf die Länge - wenn möglich mit Bezeichnung und Onlinelieferanten für 1,5², 2,5² Singel + Twin-Aderendhülse.
Außerdem würde ich gerne nur Aderendhülsen mit isoliertem Kragen verwenden.

Danke für deine Hilfe

Gruß
Daniel

PS: Hab deinen Rat wahrgenommen, die ABB Pro M Compact Reihe ist spitze:Prost:

Deine Ratschläge sind Gold wert, wenn irgendwann mal alles fertig ist - stell ichs online - da wirst du dich häufig wiederfinden.

MarkusS
06.04.06, 00:20
Welche Aderendhülsen empfiehlst du mir in Bezug auf die Länge - wenn möglich mit Bezeichnung und Onlinelieferanten für 1,5², 2,5² Singel + Twin-Aderendhülse.
Außerdem würde ich gerne nur Aderendhülsen mit isoliertem Kragen verwenden.


Twin-Aderendhülsen, z.B.:
2x1,5 mm2 Klauke 872/12
2x2,5 mm2 Klauke 873/13

Hier http://www.klauke.textron.com/de/products/klauke.html# kannst Du Dir den Katalog von Klauke runterladen, auf Seite 6.05 findest Du einfache isolierte Aderendhülsen, für Reihenklemmen würde ich auf die 12 mm langen gehen (z.B. 172/12, 173/12 u.s.w.). Die vergleichbaren Aderendhülsen auf den vorhergehenden Seiten unterscheiden sich in der Farbreihe.

Bezugsquelle z.B. http://www.schuebo.de oder andere gut sortierte Shops, alternativ sollten die auch über den örtlichen Elektriker oder hier im Forum zu kriegen sein, je nach Lieferant 100er Beutel oder Streifen mit 10 Beuteln a 100.

Eine gute Crimpzange brauchst Du auch noch.

Gruss
Markus

Frank S
09.04.06, 20:28
Hallo,

ich lese immer Weidmüller, gibt es hier auch alternativen, bsp. Hager?

Gruß Frank S.

bjo
09.04.06, 20:41
Hallo,

ich lese immer Weidmüller, gibt es hier auch alternativen, bsp. Hager?

Gruß Frank S.

- Phoenix-Contact
- Siemens
- Wago

albatros
09.06.06, 16:06
Nur mal 'ne kurze Frage für die Auswahlverhandlungen mit meinem Elektriker:

Was ist denn der Unterschied zwischen den von Markus empfohlenen
Weidmüller PDL 4 N/L/PE ArtNr 1899180000

und den

im Eibmarkt zu kaufenden
Weidmüller PDL 4 S/N/L/PE ArtNr 1837050000

Gruß
Flo

jonofe
09.06.06, 22:56
Nur mal 'ne kurze Frage für die Auswahlverhandlungen mit meinem Elektriker:

Was ist denn der Unterschied zwischen den von Markus empfohlenen
Weidmüller PDL 4 N/L/PE ArtNr 1899180000

und den

im Eibmarkt zu kaufenden
Weidmüller PDL 4 S/N/L/PE ArtNr 1837050000

Gruß
Flo
M.W. steht das S für die N-Sammelschiene, d.h. du kannst zwar mit beiden Arten "PDL4" und "PDL4S" den N-Leiter trennen, aber nur mit der "PDL4S" kannst Du die Neutralleiter der Abgänge per Sammelschiene miteinander verbinden. Das spart Arbeit, fordert aber gute Planung, wenn mehrere RCDs geplant sind.

Experten mögen mich berichtigen, wenn ich falsch liege.

Grüße

André

EIB-Freak
10.06.06, 20:34
Moin moin (aus Italien),

das S ist mir kein Begriff, aber die Bezeichnung bei N-Trennklemmen-Reihenklemmen wäre PDL4-NT/L/PE.
(NTrennung :rolleyes: )

Wofür das S steht, konnte ich noch nicht rausfinden.


Gruss,

Michael

MarkusS
10.06.06, 21:06
Mein Weidmüller-Katalog listet die S-Klemmen im Kapitel "Verteiler-Reihenklemmen für 10x3 Sammelschiene".

Gruss
Markus

jonofe
10.06.06, 22:16
Mein Weidmüller-Katalog listet die S-Klemmen im Kapitel "Verteiler-Reihenklemmen für 10x3 Sammelschiene".



Wenn man sich die Bilder im Online-Katalog anschaut, dann sieht man, dass wie oben erwähnt das S für Sammelschiene steht. Denn nur bei den PDL4S ist die Aussparung für die Sammelschiene vorhanden.

Grüße

André

sven29da
12.06.06, 11:24
Hallo Leute,
für den Fall das es Missverständnisse gibt.
Ich denke bei EIB-Markt ist ein falsches Bild drin.

Bei Installationsklemme PDL 4 S/L/L/PE dürfte dies sein, denn die Klemme hat einen NT und somit müsste diese die PDL 4 S/NT/L/PE sein ;)

Gruß
Sven