PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Grundfrage zur Raumtemperaturregelung



wuschel28m
02.11.05, 18:04
Hallo,
wir sind immer noch an der Grobplanung unseres Hauses.
Unser potenzieller Bauträger hat uns einzelne undetaillierte Angebote von seinen ausführenden Firmen vorgelegt.
1. Die Heizungsfirma bietet Fußbodenheizung komplett an. Preis: xxx
2. Der Elektrobetrieb bietet EIB an. Ohne Heizung. Preis: xxx
Jetzt möchte ich gerne die Heizungsregelung bei Nr.1 herausnehmen und bei Nr.2 hineinpacken.
Was brauche ich von wem?
Es müssen ja Stellantriebe an die Fußbodenheizung. Elektrisch! EIB fähig? Das macht noch die Heizungsfirma, oder?
Dann ein Regler für die Stellantriebe (z.B. Gira Tastsensor 2 plus)?
Dann ein Thermostat?
Wie arbeiten die 3 Dinge zusammen?
Müssen die alle in den Schaltschrank geführt werden und dort verbunden? Mit was?
Überigens meint der Elektriker, es tut nicht nötig Heizung über EIB! Ich finde doch, trotz der trägen Fußbodenheizung.
Und wie wird das ganze dann noch mit der Kühlfunktion im Sommer? Planen nämlich Erdwärmepumpe! Geht das ohne EIB überhaupt noch?
Gruß und schönen Abend aus dem Westerwald
Manfred

PS: Vielen Dank für jede Hilfe.

bjo
02.11.05, 18:42
Hallo,
wir sind immer noch an der Grobplanung unseres Hauses.
Unser potenzieller Bauträger hat uns einzelne undetaillierte Angebote von seinen ausführenden Firmen vorgelegt.
1. Die Heizungsfirma bietet Fußbodenheizung komplett an. Preis: xxx
2. Der Elektrobetrieb bietet EIB an. Ohne Heizung. Preis: xxx
Jetzt möchte ich gerne die Heizungsregelung bei Nr.1 herausnehmen und bei Nr.2 hineinpacken.
Was brauche ich von wem?
Es müssen ja Stellantriebe an die Fußbodenheizung. Elektrisch! EIB fähig? Das macht noch die Heizungsfirma, oder?
Dann ein Regler für die Stellantriebe (z.B. Gira Tastsensor 2 plus)?
Dann ein Thermostat?
Wie arbeiten die 3 Dinge zusammen?
Müssen die alle in den Schaltschrank geführt werden und dort verbunden? Mit was?
Überigens meint der Elektriker, es tut nicht nötig Heizung über EIB! Ich finde doch, trotz der trägen Fußbodenheizung.

PS: Vielen Dank für jede Hilfe.

- ohne Einzelraumregelung hat man keinen Komfort und kaum eine Möglichkeit
zu sparen
- Heizungsbauer montiert in die Heizkreisverteiler als Ventilaufsätze
z. B. sowas
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4368f9a10157c526273f50f3361c068e/Catalog/1570

- der Elektriker montiert den Gira Tastsensor 2 plus

- der Elektriker montiert dann z.B. noch sowas in den Heizkreisverteiler
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4368f9a10157c526273f50f3361c068e/Product/View/N300013

Heizungsaktoren 6fach gibts ab 200 € aufwärts!

mehr brauchst du nicht !

wuschel28m
02.11.05, 18:57
Danke für die schnelle Antwort!
Das bedeutet also: Der Stellantrieb kommt an das Heizungsrohr (klar)!
Dann brauch ich von dort Kabel zum Heizungsaktor (z.B. in den Schaltschrank)!
Der Heizungsaktor muß EIB fähig sein (Der Stellantrieb nicht)!
Dann muß der Heizungsaktor mit dem Tastsensor über BUS Kabel verbunden sein!
Wer erfasst denn dabei die "Isttemperatur"? Der Tastsensor2 plus?
Dann habe ich immer die Temperaturerfassung dort, wo der Schalter sitzt! Also meist neben einer Tür!
Gruß
Manfred

Michel
02.11.05, 19:48
Danke für die schnelle Antwort!
Das bedeutet also: Der Stellantrieb kommt an das Heizungsrohr (klar)!
Dann brauch ich von dort Kabel zum Heizungsaktor (z.B. in den Schaltschrank)!
Der Heizungsaktor muß EIB fähig sein (Der Stellantrieb nicht)!
Dann muß der Heizungsaktor mit dem Tastsensor über BUS Kabel verbunden sein!
Wer erfasst denn dabei die "Isttemperatur"? Der Tastsensor2 plus?
Dann habe ich immer die Temperaturerfassung dort, wo der Schalter sitzt! Also meist neben einer Tür!
Gruß
ManfredGenau so ist das! Gut erfasst! :respekt:

bjo
03.11.05, 07:26
Danke für die schnelle Antwort!
Das bedeutet also: Der Stellantrieb kommt an das Heizungsrohr (klar)!
Dann brauch ich von dort Kabel zum Heizungsaktor (z.B. in den Schaltschrank)!
Der Heizungsaktor muß EIB fähig sein (Der Stellantrieb nicht)!
Dann muß der Heizungsaktor mit dem Tastsensor über BUS Kabel verbunden sein!
Wer erfasst denn dabei die "Isttemperatur"? Der Tastsensor2 plus?
Dann habe ich immer die Temperaturerfassung dort, wo der Schalter sitzt! Also meist neben einer Tür!
Gruß
Manfred

Hallo,
>
Dann brauch ich von dort Kabel zum Heizungsaktor (z.B. in den Schaltschrank)!
>
der Link von mir zeigt einen Aktor der im Heizkreisverterteiler sitzen kann.
d. h. das kurze Kabel des Antriebes reicht aus !

>
Dann muß der Heizungsaktor mit dem Tastsensor über BUS Kabel verbunden sein!
>

kein extra Kabel, ist ja Bus !

>Also meist neben einer Tür!

jawohl, empfohlende Höhe 140 - 150 cm Fertigmaß