PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten RTR Hilfe



FJanek
01.11.05, 07:50
Merten Multifunktions Taster mit RTR schaltet nicht um von Kühlbetrieb zu Heitzbetrieb.
Wenn der Taster im sich im kühlbetrieb befindet und die temperatur senkt bleibt er im kühlbetrieb, nach abziehen un wieder draufstecken geht er im Heizbetrieb.
Hat wieleicht jemand eine idee an was das liegen könnte ???

MFG JF

Unique24
01.11.05, 09:55
Kannst du die Parameter Einstellungen und die Zuordnung der GA´s posten?

Gruß Hannes

FJanek
01.11.05, 10:30
Anbei die Parameter

FJanek
01.11.05, 10:31
Und Gruppen zuordnung

Meudenbach
01.11.05, 11:10
Kann man so schlecht sagen. Bitte beachte die eingestellte Totzone von 2K. Wird diese denn unterschritten ?? Beisp.:

Wenn Deine Solltemperatur im Komfortbetrieb auf 24° eingestellt ist und Deine Isttempertaur bei beispw. 26° liegt, wird der Regler den Kühlbetrieb bis 22° aufrecht halten.

Was mir auffällt, die Zykluszeiten für das Senden der Stellgrössen sind sehr hoch eingestellt. Sendet der Regler dennoch bei Änderungen der Stellgrössen ??? (Ich kenne das Teil nicht). Ist dem nicht so, dann wird sich das sehr negativ auf das Regelverhalten (Überschwingen) auswirken...

Gruss