Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem mit Liniekoppler



Joschi Raab
26.10.05, 17:39
Hallo von zusammen,
Ich habe ein Projekt mit 2 Linien. 2 x Spannungsversorgung mit nur einem Ausgang (TS111) von Hager.
Einen Linienkoppler TA008 von Hager. Gruppenadressen gehen durch den Koppler in beide Richtungen. Aber ich kann nicht aus Linie 2 Linie 1 programmieren. RS232 Schnittstelle von Hager Th001 ist local auf 1.2.255 eingestellt und ist auch in Linie 2 aber auch wenn ich Sie auf 1.1.255 programmiere geht es nicht. Koppler voll auf durchzuch. Habe schon mit Hager telefoniert aber keiner hatte eine Idee . Ich habe die ETS2 V1.3 .
Bin schon seit Tagen am suchen.

Hoffe mir kann geholfen werden !

Vielen Dank im vorraus

Meudenbach
26.10.05, 18:01
Du hast also 2 Linien und nur einen Linienkoppler ??? wenn dem so ist wäre eine der beiden Linien eine Hauptlinie und die Geräte müssten eigentlich mit 1.0.x adressiert werden (tststs)... Funktionieren sollte das aber trotzdem :confused: Hast Du die Schnittstelle mal auf der Hauptline ausprobiert ??

Gruss

Joschi Raab
26.10.05, 19:08
Bei mir hat die eine Linie 1.1.x und die ander 1.2.x
Also kann daher evt. der Fehler kommen ?
Kann ich mit einem 2 Linienkoppler und einer dritten Spannungsversorgung evt. das Problem lösen ?
Schnittstelle in Linie 1 hängen kann ich morgen testen .

Vielen Dank

Meudenbach
26.10.05, 21:17
2. Linienkoppler ist in jedem Fall perfekt !!!
Von der 1. Linie solltest Du in jedem Fall programmieren können. Falls Probleme versuche mal die Adresse (RS232) 1.0.x

LG

Dundi
26.10.05, 21:47
Kurzer Auszug aus dem Buch des hochgeschätzten Herrn Hannes Leidenroth:

"EIB-Anwenderhandbuch"

Zitat:"Wird ein Koppler gekauft, lässt er sich als Linienkoppler, Bereichskoppler oder Linienverstärker verwenden.

...

Koppler-Regel Nr.1
Eingebaute Koppler müssen nach der Montage zuerst programmiert werden.

Koppler-Regel Nr.2
Linienkoppler müssen als Teilnehmer "0" an der Sekundärlinie eingerichtet werden: B.L.0 (Bereich . Linie . Teilnehmer)

Koppler-Regel Nr.3
Die physikalische Adresse der Schnittstelle (RS232 zum PC) muss dem tatsächlichen Einbauort entsprechen.

Koppler-Regel Nr.4
Die Filtertabelle muss vor dem Laden erst erzeugt werden."

Zitat-Ende.

Vielleicht hilft es ja.

Hannes Leidenroth
EIB-Anwenderhandbuch
ISBN 3-341-01385-7

Grüßerle Dundi.
:)

Joschi Raab
29.10.05, 08:19
Also habe alles noch mal umgestrickt.
Habe jetzt Linie 1.0.x und Linie 1.1.x
von der Linie 1.0.x kann ich alle Geräte programmieren.
Aber von der Linie 1.1.x nur die Geräte in der Linie .

und jetzt ?

Vielen Dank

Dieter Koch
29.10.05, 08:26
Vielleicht sind die Anschlüsse am Linienkoppler vertauscht?

Ich tippe auf jeden Fall auf einen Verdrahtungsfehler, wenn die Schnittstelle immer die richtige Adresse bekommt.

Gruß
Dieter

Busfehler
29.10.05, 14:10
Hi

welches Profil haben denn die Linienkoppler.

Schöne Grüße

Busfehler

Joschi Raab
29.10.05, 16:26
Anschlüße sind laut Hager Richtig links die Linie 1.0.x und recgts 1.1.x
Aber es geht einfach nicht.

Was meinst du mit Profil ?

MfG

Busfehler
29.10.05, 17:21
Hi

Es gibt Profile 1.0
Profile 1.1

Profile 1.1 unterstützt mehr Einstellungen
Hast Du den EIB Doktor da?. Sonst ließ mal den Speicher von 11B aus beiden BCUs aus den Linienkoppler aus.

Schöne Grüße

Busfehler

Meudenbach
29.10.05, 18:43
@Busfehler

Du meinst wohl eher Maskenversion ...

@Joshi
Wenn Du von Linie 1.0 Programmieren kannst und nicht von Linie 1.1 (Vorrausgesetzt Schnittstelle ist auf 1.1.x), dann hast Du ein Problem mit dem Koppler. Wie alt ist denn das Teil ???
Evtl. hast du wirklich die Linien vertauscht...

LG

P.S.: Poste doch mal die Parametereinstellungen...

Busfehler
29.10.05, 19:23
Hi

nein ich habe nicht die Maskenversion gemeint. Das Profil beschreibt soweit ich weiß die Software Version. Gebe zu das das aber alles etwas theoretischer Natur ist. Kann sein das man das aber nicht auf anhieb rauskriegt.

Schöne Grüße

Busfehler