PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Seltsamme Funktion



G.Stenneken
17.10.05, 15:33
Ich habe eine Anlage mit einer
seltsammen Fehlfunktion. :confused:

Ich habe einen Dämmerungsschalter in der Hauptlinie. (ABB DM/S)
Dieser sendet eine 1-bit Schalttelegramm in die gesamte Anlage.
Zentral Beleuchtung Schalten.

Das Telegramm wird in allen Linie 1+3+4+5 von den Schaltaktoren empfangen und quittiert. Nur in der Linie 2 nicht. Das Telegramm ist aber
auf dem Bus in Linie 2 zu empfangen. Erst wenn das gleiche Telegramm wieder mit der "1" gesendet wird dann raft der sch... Schaltaktor das er umschalten soll.

Es funktioniert aber nur wenn das Telegramm zwei mal gesendet wird.
Zyklisch senden ist eine Version, aber noch keine Abstellen des Anlagenfehlers....

Info: Der Linienkoppler und der DM/S wurden getestet und getauscht und sind wohl ok.

Ich bekomme auch ACK.

Falls jemand eine Idee oder schon mal etwas ähnliches hatte bitte melden...

Danke Gerrit

Norbe
17.10.05, 18:39
Hi Gerrit !

hast du mal in einer "funktionierenden" Linie das Telegramm aufgezeichnet und das gleiche in der "nicht funktionierenden" (vielleicht mit´m EIB-Doktor) und dann mal die Rohdaten verglichen ?
Alle Koppler mal auf Durchzug gestellt ? Die Applikation des Koppler überprüft ? (evtl. Fehler aus der Datenbank)
Kann evtl. was mit der Topolgie in dieser Linie sein ?



Gruss Norbe

G.Stenneken
18.10.05, 22:39
So die Sache hat sich aufgeklärt.

Das Telegramm wurde von zwei def. Binäreingängen plat gemacht.
Die Binäreingänge wurden abgeklemmt und so funktioniert es wieder.
Die Geräte werden laut Hersteller vor Ort getauscht.

Na ja man lernt nie aus....

Gruß Gerrit

Danke Norbe für deine Info / Ideen - aber das hatte ich auch schon alles getestet. Aber nichts für ungut.