05.10.05, 12:19
Hallo zusammen,
jetzt wird's so langsam ernst bei mir mit EIB, d.h. wir finalisieren gerade den Grundriss unseres EFH und ich würde gerne mal Eure Meinung zum Thema Versorgungsschacht hören. Es ist geplant EIB für Heizung (Theben Aktor im Heizkreisverteiler), Rolläden(NYM 5x1,5), Licht (je NYM5x1,5), Steckdosen(2xNYM5x1,5 je Raum) einzusetzen. Alle Leitungen sollen in eine zentrale Verteilung gezogen werden.
Genauso soll es auch für die Leitngen der Fensterkontakte passieren (geplant 4x2x0,8 je Fensterflügel). Außerdem ist Netzwerk/Telefon über CAT7 geplant und Kabel-TV über Koax. Da kommt schon einiges an Leitungen zusammen.
Vermutlich wird Heizung und Frischwasser nicht über diesen Schacht laufen, aber evtl. das Rohr für den Zentralstaubsauger.
Ich bin gerade dabei ein Raumbuch zu erstellen mit den Funktionen und den notwendigen Aktorik/Sensorik Komponenten und den zugehörigen Leitungen. D.h. ich könnte bald eine recht konkrete Abschätzung geben wie viele NYM5x1,5, EIB, 4x2x0,8, CAT7, Koax, etc. durch diesen Schacht verlaufen würden. Allerdings haben dann vermutlich die Anzahl der Leerrohre einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Dimensionieren des Schachts, oder?
Wie groß würdet Ihr diesen Versorgungsschacht dimensionieren bzw. wie würde ich das ausrechnen?
Die Planung sieht übrigens vor, möglichst alle Leitungen in der Betondecke u verlegen, d.h. die Erdgeschossleitungen in der Kellerdecke und die OG-Leitungen in der EG-Decke. Der Keller wird wohl geschlitzt. Wäre das auch aus Eurer Sicht die beste Variante?
Sollten die Rohre erst dort beginnen, wo die Leitung in die Betondecke eingeführt wird oder schon in der Verteilung? Evtl. könnte man ja einen Zugriff auf den Schacht an den entsprechenden Stellen (Kellerdecke und Erdgeschossdecke) vorsehen um später von dort aus Kabel nachziehen zu können, dann müssten die Leerrohre nicht durch den Schacht sondern nur in die Betondecke. Wäre das sinnvoll bzw. übrhaupt machbar?
Bin sehr interessiert an Euren Erfahrungen und Empfehlungen.
Viele Grüße
André
jetzt wird's so langsam ernst bei mir mit EIB, d.h. wir finalisieren gerade den Grundriss unseres EFH und ich würde gerne mal Eure Meinung zum Thema Versorgungsschacht hören. Es ist geplant EIB für Heizung (Theben Aktor im Heizkreisverteiler), Rolläden(NYM 5x1,5), Licht (je NYM5x1,5), Steckdosen(2xNYM5x1,5 je Raum) einzusetzen. Alle Leitungen sollen in eine zentrale Verteilung gezogen werden.
Genauso soll es auch für die Leitngen der Fensterkontakte passieren (geplant 4x2x0,8 je Fensterflügel). Außerdem ist Netzwerk/Telefon über CAT7 geplant und Kabel-TV über Koax. Da kommt schon einiges an Leitungen zusammen.
Vermutlich wird Heizung und Frischwasser nicht über diesen Schacht laufen, aber evtl. das Rohr für den Zentralstaubsauger.
Ich bin gerade dabei ein Raumbuch zu erstellen mit den Funktionen und den notwendigen Aktorik/Sensorik Komponenten und den zugehörigen Leitungen. D.h. ich könnte bald eine recht konkrete Abschätzung geben wie viele NYM5x1,5, EIB, 4x2x0,8, CAT7, Koax, etc. durch diesen Schacht verlaufen würden. Allerdings haben dann vermutlich die Anzahl der Leerrohre einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Dimensionieren des Schachts, oder?
Wie groß würdet Ihr diesen Versorgungsschacht dimensionieren bzw. wie würde ich das ausrechnen?
Die Planung sieht übrigens vor, möglichst alle Leitungen in der Betondecke u verlegen, d.h. die Erdgeschossleitungen in der Kellerdecke und die OG-Leitungen in der EG-Decke. Der Keller wird wohl geschlitzt. Wäre das auch aus Eurer Sicht die beste Variante?
Sollten die Rohre erst dort beginnen, wo die Leitung in die Betondecke eingeführt wird oder schon in der Verteilung? Evtl. könnte man ja einen Zugriff auf den Schacht an den entsprechenden Stellen (Kellerdecke und Erdgeschossdecke) vorsehen um später von dort aus Kabel nachziehen zu können, dann müssten die Leerrohre nicht durch den Schacht sondern nur in die Betondecke. Wäre das sinnvoll bzw. übrhaupt machbar?
Bin sehr interessiert an Euren Erfahrungen und Empfehlungen.
Viele Grüße
André