PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Jalousieproblem Lamelle/ Langzeit !?!



Stingel
30.09.05, 12:54
Hallo

meine Jalousien funktionieren eigentlich alle richtig -
aber hab so manche Automation über HS und folgendes Problem...

Hab verschiedene Zeiten, an denen die Jalousien hoch oder runter Fahren.
Diese kann ich in der HS Visu auswählen - ob sie nun mit hoch sollen - mit runter oder beides... je nachdem.
Funktioniert auch soweit :)

Aber jetzt kommts.. wenn ich eine Jalousie von Hand betätige und sie lange Fährt (Langzeitbefehl) dann funzt es auch - bei einem Kurzzeitbefehl (nur Lamelle verstellt) bleibt sie so stehn - obwohl sie ja beim Runterbefehl auch zufahren müsste oder?

Was hab ich denn da falsch gemacht??

:shithappe



http://stingel.homeip.net/hs
Benutzer: gast
Passwort: gast

Matthias Schmidt
30.09.05, 13:00
Hast Du bei den Jal-KO im HS "Nur bei Änderung senden" angehakelt? Wenn ja, mach das mal weg.

Stingel
01.10.05, 09:26
Hallo

na hab jetzt nachgeschaut - is nich angehakelt !

Ich setz bei der Automation ein Kommunikationsobjekt
auf 0 für hoch
oder 1 für runter
gehe damit über eine Sperre (Auswahl ob Fennster ausgewählt ist)
und damit auf die Jalousieadresse aber nur Fahrbefehl -
Mit der Lamelle mach ich in der Automation nix.
Irgendwie merkt sich das Teil, daß es nicht gefahren is - un dmach somit nix.
Da ja nur die Lamelle verstellt wurde.

:mad:

Dirk Beyer
01.10.05, 09:59
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem mit dem ABB bzw. BJ - Aktor.

Die reagieren einfach nicht auf Stop / Lamelle - Telegramme. Lt. Hotline könnte es sein, daß meine db defekt ist.... Muß ich noch prüfen! Daher noch keine weiteren Infos zu meinem Problem.

Welchen Aktor setzt Du ein?

Stingel
01.10.05, 10:17
Habe auch BJ (ABB)
Funktionieren aber von Hand einwandfrei... keine Probleme
Denke is eher nei HS Problem bei mir!

Dirk Beyer
01.10.05, 10:30
Was bedeutet "von Hand"?

Vom Taster, also über Telegramme, oder mit den Handtastern am Aktor?

Gruß

Dirk

Matthias Schmidt
01.10.05, 11:06
Ich glaube auch, dass es ein "Send-by-change"-Problem ist, u.U. in der Logik. Mit einer Kurzeitfahrt nach unten wird das Auf/AB-Objekt auf "AB" gesetzt. Wenn jetzt der HS per Logik (und "SbC") ein weiteres AB senden soll, tut er das nicht, weil für ihn ja schon AB ist.

Ich wette, dass die HS-AB-Befehle nur dann nicht gehen, wenn vorher Kurzeitfahrt "Ab" war. Bei vorangegangener Kurzeitfahrt "Auf" geht das HS-AB sicherlich.

Stingel
01.10.05, 11:08
Schon über Taster (Triton) Telegramme...
Meine haben noch keine Handbetätigung!

Stingel
01.10.05, 11:10
Angenommen die Jalousien sind ganz unten..
Und ich stell die Lamellen von hand auf (z.B. waagrecht)
Dann fährt sie nicht zu!
Sie ist ja sozusagen "zu" aber die Lamelle halt nicht!

Matthias Schmidt
01.10.05, 12:13
:) Jetzt kommen wir der Sache schon näher:

Du redest von zwei unterschiedlichen Dingen - der Lamelle und der Behanghöhe!

Ist bei mir natürlich auch so - und muss auch so sein: Wenn Du mit AUF/AB die Behanghöhe einstellst, dann soll sich die Lamellenstellung natürlich nicht ändern. Deswegen haben die Jal-Aktoren dafür ja auch getrennte Objekte (meistens).

Im Aktor kann man u.U. parametrieren, welcher Lamellenwinkel nach einer Ab-Fahrt eingenommen wird. Das muss nicht zwangsläufig "Lamelle Zu" sein.

Ich umgehe bei mir das "Problem" dadurch, dass ich im HS Sequenzen eingerichtet habe, die sowohl die Abfahrt erledigen als auch anschließend die Lamelle in die richtige Stellung bringen. Diese Sequenz ruft dann der HS als Befehl auf. Damit kann man auch eigenwilligen Jal-Aktoren das gewünschte Verhalten beibringen.

Stingel
03.10.05, 11:28
Also wenn ich es recht verstehe müsste ich bei ganz zu zB.
Erst Jalousie ab und dann Lamelle ganz zu (mehrere imPulse ?)
Also der Aktor weiss wenn er ganz unten is und gibt somit keinen Impuls abwärts?
Oder gibt der HS schon gar keinen Befehl raus....?