Hallo zusammen,
kann man das EIB-Modul von Buderus an allen Bederus Heizungen verwenden bzw. nachrüsten oder muß man drauf achten welches Buderus Produkt man hat bzw. sich anschaffen will.
Gruß
Burkhard
Matthias Schmidt
26.09.05, 10:28
Geht nur in bestimmten Steuerungen!
aus der Hüfte geantwortet gehen alle Logamatic ab 4xxx in Kombination mit dem FM446.
aus der Hüfte geantwortet gehen alle Logamatic ab 4xxx in Kombination mit dem FM446.
Jo so isses, und zwar wird ein Modul pro Regeleinheit benötigt. Das heiss wenn man eine 42xx hat in der schon 2 Module drin sind, muss man eine zusätzliche 4xxx Einheit kaufen und in JEDE der beiden ein FM446 setzen.
Gruss,
Gaston
Für den EIB Betrieb muss bei der Buderus Logamatic 4xxx das Bedienteil MEC2 und der Controller CM431 einen minimalen Firmwarestand von 4.17 aufweisen. Liegt die Version darunter, müssen das Bedienteil MEC2 bzw.der Controller CM431 ersetzt werden, da in beiden PLCC32 OTP EPROMs verbaut sind.
Bei meinem alten MEC2 mit Version 3.20 (128kB) ist der OTP noch gesockelt, beim CM431 mit Version 5.05 (64kB) musste ich den Sockel bereits nachlöten. Die EPROMs habe ich gedumpt, jetzt suche ich was aktuelleres.
Falls jemand neuere Files oder EPROMs hat, bitte eine private Mail senden.
Gruss
Megafix