Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS EIBMonitor Unterschied Write und Set



stefju
24.09.05, 23:56
<TABLE cellPadding=5 border=1><TBODY><TR><TD>24.09.2005 23:51:57</TD><TD>1/6</TD><TD>1/0/6</TD><TD>1.0.20</TD><TD>Write</TD><TD>bc 10 14 08 06 e1 00</TD><TD>80</TD><TD>0</TD><TD>LGang</TD></TR><TR><TD>24.09.2005 23:52:01</TD><TD>1/1543</TD><TD>1/6/7</TD><TD></TD><TD>SET</TD><TD></TD><TD></TD><TD>0</TD><TD>LB_EinZentHaus</TD></TR></TBODY></TABLE>



Hallo,

kann mir jemand erklären was im EIB Monitor SET bedeutet?

Gruß Stefan

Matthias Schmidt
25.09.05, 01:48
m.E. sind betrifft WRITE EIBObjekte, SET interne KO.

stefju
25.09.05, 09:48
Hallo,

ist es dann ein Fehler des Homeservers wenn er bei
einem EIB Objekt SET schreibt?
1/6/7 ist bei mir ein internes Objekt.

Gruß Stefan

Matthias Schmidt
25.09.05, 09:54
Nee, ist kein Fehler.

1/6/7 ist intern (gibt keine physikalische Adresse), Du hast nur eine EIB-GA vergeben. Also SET!

stefju
25.09.05, 10:17
Hallo Matthias,

ich vestehe es immer noch nicht.
Habe nun im HS testweise eine Gruppenadresse angelegt 10/1/0.
<TABLE cellPadding=5 border=1><TBODY><TR><TD>25.09.2005 10:07:43</TD><TD>10/256</TD><TD>10/1/0</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>00</TD><TD>0</TD><TD>T1</TD></TR><TR><TD>25.09.2005 10:07:44</TD><TD>10/256</TD><TD>10/1/0</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>01</TD><TD>1</TD><TD>T1</TD></TR><TR><TD>25.09.2005 10:07:45</TD><TD>10/256</TD><TD>10/1/0</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>00</TD><TD>0</TD><TD>T1</TD></TR><TR><TD>25.09.2005 10:07:46</TD><TD>10/256</TD><TD>10/1/0</TD><TD>HS</TD><TD>Write</TD><TD>--</TD><TD>01</TD><TD>1</TD><TD>T1</TD></TR></TBODY></TABLE>

Die 10/1/0 wurde nur im HS angelegt. Kein anderes Device im EIB Netzwerk hört auf diese Gruppenadresse.
Wenn ich nun mit einem Schalter in der HS Visu diese Gruppenadresse schalte kommt Write. Warum nicht SET?
Im Busmonitor der ETS3 wird dieses TlG. auch mit LL-ACK
angezeigt.

Gruß Stefan:confused: :confused:

Matthias Schmidt
25.09.05, 10:27
Du kannst natürlich im HS eine GA anlegen unter KO "EIB". Wenn Du da schaltest, kommt WRITE, weil das ja auf den Bus gesendet wird.

Ob diese Adresse tatsächlich vorhanden ist, ist doch völlig egal. (Du kannst auch einen Brief mit einer Adresse, die es auf der Welt nicht gibt, in einen Briefkasten der Post werfen :) )

stefju
25.09.05, 10:40
Genau aber,

da es dem Homeserver nicht interesiert ob die Gruppeneadresse von irgend jemanden empfangen wird und
er in diesem Beispiel immer Write schreibt, warum schreib dann der HS (im erten beispiel) ab und zu Set bei einer Gruppenadresse? Habe schon den
Verdacht das SET bei einer Gruppenadresse (EIB) bedeutet
das der HS diese nicht gesendet hat.

Gruß Stefan

Matthias Schmidt
25.09.05, 10:45
Wo genau hast Du denn die 10/1/0 im HS angelegt?

Und wo die 1/6/7 aus dem ersten Posting?

stefju
25.09.05, 11:18
Hallo,

beide wurden im HS Exp. unter Kommunikationsobjekte
EIB angelegt.

Übrigens:
Ich habe im HS Exp. "EIB-Monitor"
folgendes eingeschaltet:
"Immer aufzeichnen" und "Interne K-Objekte ebenfalls aufzeichnen"

sehe aber im EIB Monitor nur EIB Objekte.

Frage: Funktioniert bei Dir das Aufzeichnen interner Objekte im EIB Monitor?

Gruß Stefan

Matthias Schmidt
25.09.05, 11:23
Aufzeichnen der internen KO funktioniert selbstverständlich (war ja auch seinerzeit ein Wunsch von mir an DACOM :) ). Wichtig ist nur, dass bei den internen KO eine GA in der Form 100/xxx bis 199/xxx vergeben wird. Nur dann wird aufgezeichnet.

stefju
25.09.05, 22:35
Hallo,

die Aufzeinung der internen KO funktioniert bei mir jetzt auch.
Danke für die Hilfe, Ungeklärt bleibt für mich aber
warum der HS bei EIB KO SET schreibt.

Gruß Stefan

Matthias Schmidt
26.09.05, 09:44
warum der HS bei EIB KO SET schreibt.

Gruß Stefan

Werde ich heute mal klären. Was hast Du denn bei dem Objekt für Flags im HS?

stefju
26.09.05, 15:23
Hallo,

es ist nur das Übertragen Flag gesetzt.

Gruß Stefan

stefju
27.09.05, 19:07
Hallo,


also jetzt bin ich schlauer (mit Hilfe von DACOM):

- SET wird im EIBMon bei EIB Gruppenadresse angezeigt
wenn der Wert nicht auf den Bus gesendet wurde.
- mögliche Gründe
- Übertragen Flag ist nicht gesetzt
- "Nur Senden bei Ändrung" Flag ist gesetzt
u n d Wert hat sich nicht geändert d.h.
EIB Tlg. wurde korrekter Weise nicht gesendet,



Gruß Stefan