PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sauna = Feuchtraum?



Lutz_KS
21.09.05, 12:49
Handelt es sich bei einer Saunakabine laut Definition um einen Feuchtraum? Ich denke mal ja, da hier mit Wasserdampf zu rechnen ist, oder?

Ich würde gerne einen LJ-Raumtemperaturfühler einsetzen, und die Frage ist ob ich diesen in der Sauna montieren darf. In der Anleitung steht "nur für trockene Räume". Kann der Fühler hier Schaden nehmen?

Ansonsten müßte ich einen Kabelfühler aus gleichem Hause nehmen und die Elektronik außerhalb der Sauna montieren.

Gruß Lutz

jungeugen
21.09.05, 14:05
Hallo Lutz,

die Sauna ist auf jeden Fall ein Feuchtraum (denk mal an den Aufgruss! :D )

Darüber hinaus gibt es, wenn ich mich recht erinnere, für Schwimmbäder und Saunen besondere VDE-Richtlinien, die auf jeden fall zu beachten sind!.

Gruss

Eugen

Michel
21.09.05, 14:21
Hallo Lutz,

die Sauna ist auf jeden Fall ein Feuchtraum (denk mal an den Aufgruss! :D )

Darüber hinaus gibt es, wenn ich mich recht erinnere, für Schwimmbäder und Saunen besondere VDE-Richtlinien, die auf jeden fall zu beachten sind!.

Gruss

EugenGilt die auch für SELV? Ansonsten könnte ich mir nur noch vorstellen, daß aufgrund der Luftfeuchtigkeit bei einem Ausguß die Auswertelektronik des Fühlers einen "Kurzen" bekommt. Gehäuse und Fühler sollten den Temperaturbereich in einer Sauna locker standhalten können.

Lutz_KS
21.09.05, 14:50
Gehäuse und Fühler sollten den Temperaturbereich in einer Sauna locker standhalten können.

@Michel:

Ja, der Fühler ist zugelassen für Umgebungstemperaturen bis 125°C (und mißt auch bis dahin, im Gegensatz zu Fühlern von BJ, Gira usw.).


@alle:
Wie handhabt ihr das gleiche Problem denn im Bad? Hier ist zwar die Temperatur geringer, aber die Luftfeuchtigkeit stellt m.E. das gleiche Problem da (Dusche -> Wasserdampf) ???

Michel
21.09.05, 15:15
@alle:
Wie handhabt ihr das gleiche Problem denn im Bad? Hier ist zwar die Temperatur geringer, aber die Luftfeuchtigkeit stellt m.E. das gleiche Problem da (Dusche -> Wasserdampf) ???Die Luftfeuchtigkeit ist sogar noch höher! Eine solche Luftfeuchtigkeit in der Sauna und du wirst gekocht! Ist nicht zu empfehlen.:D

Lutz_KS
21.09.05, 15:46
Eben!
Und was sagt der RTR / Präsenzmelder / EIB-Taster dazu? (ich meine im Bad)

Kann man das vernachlässigen?

jungeugen
21.09.05, 16:47
Eben!
Und was sagt der RTR / Präsenzmelder / EIB-Taster dazu? (ich meine im Bad)

Kann man das vernachlässigen?

I.d.R. ja, da es im Bad nicht dauerfeucht ist, es trocknet immer wieder ab. Wir hatten damit bisher keine Probleme.

Für die Sauna ist zu bedenken, dass die EIB-Produkte sowie die Busleitung nicht für die dort herrschenden Temperaturen ausgelegt sind. Das bringt auf jeden Fall Ärger!

Gruss

Eugen

mb1
21.09.05, 18:27
Hallo Lutz,

die trockene Saunaanlage (Heißluftsauna) zählt zu den trockenen Räumen; nachzulesen in DIN VDE 0100 Teil 703.

Viele Grüße
Martin

Gaston
22.09.05, 09:29
Wenn in der Anleitung des LJ Fühlers steht "nur in trockenen Räumen", dann ist es wohl nicht die FRF (sprich FRF99) Version, denn die ist für Feuchträume ?

Gruss,
Gaston

brachtendorf
22.09.05, 17:09
Sauna ist auf jeden Fall ein trockener Raum.


Die Begriffe feucht oder trocken beziehen sich auf die relative Luftfeuchtigkeit.
Und die ist in einer Sauna super niedrig und wird durch den Aufguss nur unwesentlich erhöht.

Ansonsten wären die Insassen innerhalb von Minuten gar!!!

Anders sieht das ganze natürlich bei einer Dampfsauna, Hamam aus. Hier werden tiefere Temperaturen gefahren.

Problematisch könnten dennoch die Abkühlzeiten sein, da in diesem Fall bei geschlossener Türe durchaus hohe Luftfeuchte erreicht werden kann.


Clemens.

Gaston
22.09.05, 19:12
Sauna ist auf jeden Fall ein trockener Raum.

Wo bitte steht das ?

Die Begriffe feucht oder trocken beziehen sich auf die relative Luftfeuchtigkeit.

Für dich mag das zutreffen, jedoch VDE sieht das anders. Hier genügt die Gefahr von Kondenswasser etc... und dues ist in einer Sauna absolut gegeben.

Und die ist in einer Sauna super niedrig und wird durch den Aufguss nur unwesentlich erhöht

Ansonsten wären die Insassen innerhalb von Minuten gar!!!

Also dass die Luftfeuchtigkeit in einer Sauna super niederig ist ist genau so falsch. Es stimmt wohl dass wenn man mit hohen Temperaturen fährt dass man so ca. 20% Luftfeuchtigkeit haben soll wenn man Aufgiesst. Allerdings kann man genausogut die gleiche Sauna mit niederiger Temperatur fahren und dann 60% Luftfeuchtigkeit haben.

Problematisch könnten dennoch die Abkühlzeiten sein, da in diesem Fall bei geschlossener Türe durchaus hohe Luftfeuchte erreicht werden kann.

Und genau aus diesem Grund ist die Sauna laut VDE ein Feuchtraum.

Gruss,
Gaston

wulff
23.09.05, 10:35
http://212.87.40.249/rts-automation/.img/ar.64.pictsmall.jpg (http://212.87.40.249/rts-automation/.img/ar.64.pictbig.jpg)


und plaziere nur den Fühler in der Sauna!





www.rts-automation.com (http://www.rts-automation.com/)





http://212.87.40.249/rts-automation/?REM_site=10&suaid=64



wenn der Link nicht geht:



Produkte/Sensoren/Hülsenfühler

Gaston
23.09.05, 13:22
Oder eben den:

FRF99 von L&J (http://www.lingg-janke.de/sensoren.htm)
http://www.lingg-janke.de/bilder/FRF1.gif

Gruss,
Gaston