Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : rolladen
hallo
ich will das rolladen automatisch auf/ab gehen abhaengig von helligkeit
ist es moeglich mit ABB JA/S4.230.1M Aktoren in Kombination mit billige rolladenmotoren mit endschaltern und helligkeitssensor automatische positionierung von rolladen (2-3 positionen)?
oder brauche ich spezielle rolladenmotoren?
mfg
Jakob
Ist so wie du schreibst Möglich.
Der Jalousieaktor von ABB hat ein Positionierungsobjekt. Hier kannst du einen Wert von 0-100% draufschicken und der Rolladen positioniert sich direkt! Allerdings benötigst du natürlich eine Logik die Entscheidet welche Position bei welcher Helligkeit mit welchen Rolladen angefahren wird.
Spezielle Motore werden nicht benötigt. AUsser du machst dir Gedanken über Hindernisserkennung usw. -> Forum suchen
Ist so wie du schreibst Möglich.
Der Jalousieaktor von ABB hat ein Positionierungsobjekt. Hier kannst du einen Wert von 0-100% draufschicken und der Rolladen positioniert sich direkt! Allerdings benötigst du natürlich eine Logik die Entscheidet welche Position bei welcher Helligkeit mit welchen Rolladen angefahren wird.
Spezielle Motore werden nicht benötigt. AUsser du machst dir Gedanken über Hindernisserkennung usw. -> Forum suchen
hallo
ich habe nur 4 rolladen und alle sind auf ost seite mit einen helligkeitsensor
alle rolladen sollen gleichzeitig an gleiche position gehen. geht das?
ohne hindernisserkennung
mfg
jakob
Hallo Kollege..
hier hast Du: Einen IP65-Aussen-Kombisensor für Helligkeit und Temperatur mit mehreren Schwellwertpunkten und übermittlung von Temp und Helligkeit auf 2Byte-Werte. So bekommst Deine Stellungspunkte für die Jalousie gleich mitgeliefert. Ausserdem noch zusätzlich Deinen Frostschutz, falls erforderlich (Sperren der Jalousie bei extremer Kälte).
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=660 border=0><TBODY><TR bgColor=#f5f5f5><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=bluesm>5WG1 254-
3EY01</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD class=listblue vAlign=top>Kombisensor für Helligkeit und Temperatur AP 254 (APB:12 S2 Helligkeit und Temperatur 221C01)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_vd1.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/vd1/ap254.vd1)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/tpi/2543ey01_tpi.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/bma/2543ey01_bma.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/apb/221c01_apb.pdf)</TD><TD class=listblue> </TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_doc.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/aus/5wg1_254_3ey01_lv.doc)</TD></TR></TBODY></TABLE>
Gruss
PeterPan
hallo
wieviele positionen sind moeglich mit diesem sensor?
ist es mogliech auf ein rolladenaktor ausgang mehrere rolladenmotoren zu verbinden (2 oder 3 rolladenmotoren die gleich positioniert sein sollen)?
mfg
jakob
Die Forensuche findet die Antworten auf diese Fragen bestimmt!
Gruss
Markus
Hallo,
der Siemens AP 254 hat 3 Helligkeitsschwellen und 2 temperaturschwellen und auch verküpfungen aus denen. Kann alles für Pos. genutzt werden.
Die Motoren dürfen nicht parallel geschalten werden. Je Ausgang ein Motor. Konventionell wird das mit Trennrelais gemacht.
Hallo,
der Siemens AP 254 hat 3 Helligkeitsschwellen und 2 temperaturschwellen und auch verküpfungen aus denen. Kann alles für Pos. genutzt werden.
Die Motoren dürfen nicht parallel geschalten werden. Je Ausgang ein Motor. Konventionell wird das mit Trennrelais gemacht.
hallo
warum nicht parallel?
konventionell wird das mit Trennrelais gemacht ??
mfg
jakob
Hallo Jakob,
die meisten 230V-Rolladenmotoren DÜRFEN NICHT parallel geschaltet werden,
da diese dann (bedingt durch die innere Verdrahtung und Aufbau) zerstört werden. Es gibt Rolladenmotoren mit Elektronischen Endschaltern, die dürfen parallel geschaltet werden.
Deswegen wenn man an einen Aktor-Ausgang mehrere Rolladen anschließen möchte, muss man diese mit so genannten "Trenn-Relais" verdrahten.
Diese Relais erhalten auf ihrem Eingang jeweils das Auf und Ab Signal, und steuern dann mit einer (anderen) Phase die 2 Ausgänge "getrennt" an, die Rolladen fahren aber gemeinsam.
Forumsuche !!!
Gruss,
Michael
Hallo Jakob,
die meisten 230V-Rolladenmotoren DÜRFEN NICHT parallel geschaltet werden,
da diese dann (bedingt durch die innere Verdrahtung und Aufbau) zerstört werden. Es gibt Rolladenmotoren mit Elektronischen Endschaltern, die dürfen parallel geschaltet werden.
Deswegen wenn man an einen Aktor-Ausgang mehrere Rolladen anschließen möchte, muss man diese mit so genannten "Trenn-Relais" verdrahten.
Diese Relais erhalten auf ihrem Eingang jeweils das Auf und Ab Signal, und steuern dann mit einer (anderen) Phase die 2 Ausgänge "getrennt" an, die Rolladen fahren aber gemeinsam.
Forumsuche !!!
Gruss,
Michael
hallo
alles klar
mfg
jakob
.. ganz genau die Beschreibung des Jalousie(Rohr)-Motors und des gewünschten Aktors an. Das vermeidet viel viel Ärger hinterher.
Gruss
PeterPan
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.