hallo,

bei uns zieht in kürze der EIB ein, einige anfängerhürden sind zu überwinden, u.a. diese: für bestimmte fälle hätte ich gerne eine blinkfunktion für manche leuchten - z.b. wenn in der nacht im erdgeschoss alarm innen scharf ist (präsenzmelder berker komfort), soll im treppenhaus die beleuchtung aufblinken, wenn man hinuntergehen will und so den alarm auslösen würde; oder wenn sich jemand vom garten aus dem haus nähert (wahrscheinl. konventionelle bewegungsmelder), soll die terrassenbeleuchtung aufblinken. läßt sich "blinken" mit jedem schaltaktor realisieren, oder benötigt man einen aktor mit einer speziellen "blinkfunktion" (wie z.b. der von lingg&janke)? - bei mir werden berker schaltaktoren 8fach 75318006 eingebaut, eine spezielle funktion für "blinken" finde ich nicht in der applikationsbeschreibung.

danke
max

PeterPan
19.09.05, 10:48
Hallo Kollege..

"Blinkfunktion" bei Aktoren kenne ich nur als Zusatz bei der Treppenhausfunktion. Sozusagen als "Achtung das Licht geht gleich aus".

Ich würde das mit einem Ereignisbaustein realisieren. N341 heisst der. Den kannst Du dann gleich für Szenenfunktionen (Anwesend-Funktion/Abwesend-Funktion) und für Abläufe verwenden. Blinken ist da ganz leicht zu realisieren.
Auch mit dem neuen N350E lässt sich das einfach realisieren. Vorteil zum N341: Du hast ein HTML-Userinterface, somit kannst Du ohne ETS über jeden Webbrowser die Einstellungen und Änderungen vornehmen.
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=660 border=0><TBODY><TR bgColor=#f5f5f5><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=bluesm>5WG1 350-
1EB01</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD class=listblue vAlign=top>IP Controller N350E (APB:21 CO IP Controller 908701)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_vd1.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/vd1/n350e.vd1)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/tpi/3501eb01_tpi.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/bma/3501eb01_bma_d-e.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_pdf.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/apb/908701_apb.pdf)</TD><TD class=listblue>http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/grafik/ico_zip.gif (http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/fw/setup_n350e_configurator_v10104.zip)</TD><TD class=listblue> </TD></TR></TBODY></TABLE>

Gruss
Peter

Filo
19.09.05, 11:41
Wenn jemand an der Haustüre klingelt, dann blinken in bestimmten Räumen das Licht. Man hört ja die Hausglocke nicht überall. Habe das ganze mit der LOGO und dem EIB/KNX Modul gelöst.

max
20.09.05, 18:39
"Blinkfunktion" bei Aktoren kenne ich nur als Zusatz bei der Treppenhausfunktion. Sozusagen als "Achtung das Licht geht gleich aus".

Ich würde das mit einem Ereignisbaustein realisieren. N341 heisst der. Den kannst Du dann gleich für Szenenfunktionen (Anwesend-Funktion/Abwesend-Funktion) und für Abläufe verwenden. Blinken ist da ganz leicht zu realisieren.
Auch mit dem neuen N350E lässt sich das einfach realisieren. Vorteil zum N341: Du hast ein HTML-Userinterface, somit kannst Du ohne ETS über jeden Webbrowser die Einstellungen und Änderungen vornehmen.
Gruss
Peter

Hallo,

danke! - Ich plane, mir einen Homeserver zuzulegen (wenn ich mir das noch leisten kann...) - ich nehme an, damit würde sich der Kauf eines Ereignisbausteins erübrigen?

Gibt es irgendwo im Netz eine gute und *umfassende* Zusammenstellung der Funktionen des HS? - Auf der Gira-Website habe ich nichts wirklich Brauchbares gefunden. - Zu einzelnen Tastensensoren gibt es eine 150seitige Dokumentation, für den HS aber scheinbar nicht?

Da es sich ja doch um eine ziemliche Investition handelt: sagen die allgemeinen Erfahrungswerte, dass es sich beim HS um ein *verlässliches* Gerät handelt..., oder geht öfters mal der eine oder andere Bauteil ex (basiert ja auf PC-Bauteilen)

Thanks Max

Matthias Schmidt
20.09.05, 18:43
Wenn du die Suchfunktion hier nutzen würdest, bekämst du mehr als 150 Seiten Erfahrung zum HS :)

1 Ja, er ersetzt einen Ereignisbaustein, oder besser 100 Ereignisbausteine. Und 100 Zeitschaltuhren, oder 200. Und Logikbausteine, und und und

2 Ja, er ist verläßlich, denn anders als ein "normaler" PC hat der HS keine drehenden Teile! Auch das teilt dir die Suchfunktion im Forum mit! :)

max
20.09.05, 19:04
Wenn du die Suchfunktion hier nutzen würdest, bekämst du mehr als 150 Seiten Erfahrung zum HS :)

Claro... ;) Ohne dieses Forum hätte ich mich gar nicht an den EIB herangewagt.

- Was ich an dieser Stelle aber gemeint habe, ist so etwas wie eine systematische Home-Server-Dokumentation - hätte ich eigentlich erwartet, auf
http://www.gira.de/informationen/download/fsub_download.phtml zu finden.

Gruß Max

Michel
21.09.05, 10:28
Claro... ;) Ohne dieses Forum hätte ich mich gar nicht an den EIB herangewagt.

- Was ich an dieser Stelle aber gemeint habe, ist so etwas wie eine systematische Home-Server-Dokumentation - hätte ich eigentlich erwartet, auf
http://www.gira.de/informationen/download/fsub_download.phtml zu finden.

Gruß MaxDarauf wirst du auf den GIRA Seiten wohl vergeblich warten. Der Homeserver ist von Haus aus erstmal "blöd" :D , vergleichbar mit einem Werkzeugkasten. Oder hast du z.B. schon mal eine Funktionsbeschreibung für einen Hammer gesehen? ... mit diesem Gerät können Sie: Nägel in die Wand schlagen, Mauern zerstören........ :D

Die beste Auflistung der bisher realisierten Funktionen mit dem Homeserver findest du eben hier im Forum bzw. in Form von Add-ons bei Dacom.

Homeserver - geht nicht, gibt´s nicht! :D :D