Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hochleistungs Dimmaktor für Teichpumpe (> 1.100 Watt)
Hallo zusammen,
ich möchte eine Oase Teichpumpe über den EIB steuern. Oase bietet ein Funkmodul an welches meines erachtens nichts anderes ist als ein normaler Dimmer. Schöner wäre natürlich die direkte Integration in den EIB Bus.
Hierzu suche ich einen Hochleistungsdimmaktor, welcher die max. 1.100 Watt starke Pumpe dimmen kann.
Kennt jemand von Euch einen solchen EIB Dimmaktor ?
Eingesetzte Pumpe:
http://de.heim-und-garten.oase-pumpen.com/de/pdb/produkt_details.php?Art_key_art=5059 (http://de.heim-und-garten.oase-pumpen.com/de/pdb/produkt_details.php?Art_key_art=5059)
Vom Lieferanten vorgeschlagene Dimmeinheit (diese sollte durch EIB Dimmer ersetzbar sein ?!):
http://de.heim-und-garten.oase-pumpen.com/de/pdb/produkt_details.php?Art_key_art=5063# (http://de.heim-und-garten.oase-pumpen.com/de/pdb/produkt_details.php?Art_key_art=5063#)
Danke für einen Tipp !
MFG,
Michael Becker
Hi!
Hochleistungsdimmer findest Du unter http://www.altenburger.de/en/index.php (http://www.altenburger.de/en/index.php)
Ciao,
Markus
Hallo Michael,
VORSICHT!!!!
Ein Dimmer ist für die Beleuchtungssteuerung und nicht für das Drehzahlstellen bei Motoren entwickelt. Nur wenn der Hersteller das Gerät für diesen Betrieb freigibt, darf es eingesetzt werden (sonst kann es teuer werden:( !)
Leider haben wir kein solches Gerät im Angebot.
Gruss
Eugen
Meudenbach
12.09.05, 16:56
Nun ja, der Hersteller sagt ja es geht... Den Dimmer würde ich allerdings etwas grösser auslegen. BJE hat auch einen entsprechenden Dimmer im Sortiment.
(1x Steuerbaustein 6997/60 3x6593-102 Universalzentraldimmer) =1500W =ca. 570€...
Der Steuerbaustein hätte noch 1 Kanal frei für einen weiteren Steuerkreis.
Bei Schäden an Dimmer oder Pumpe.... :shithappe ;)
Gruss
Servus!
Ich kann mich Eugen nur anschließen!
Trotz Überdimmensionierung ist mir ein Dimmer bei Motorenbetrieb in Flammen aufgegangen!Bitte unbedingt beim Herrsteller nachfragen!
mfg.
Volmar
Danke für die Tipps. Werde mal hören was der Aktor-Hersteller zu meiner Pumpe sagt.
Danke,
Michael
Hallo Michael,
ich habe mal einen Drezahlsteller mit 1-10 Volt Steuereingang eingesetzt (Conrad), der kann 2,2kW regeln und ist für Elektromotore gedacht. Ich habe aber vorher beim Hersteller vom Motor nachgefragt ob dieser auch Regelbar ist.
Gruß
Ahorn
Dimmer für Motore gibt des öfteren Probleme, weil der Anlaufstrom des Motors beim Einschalten des Dimmers z. B. bei niedriger Anfangsdrehzahl zu hoch ist (u. a. Losbrechmoment...).
Vielleicht bei der Dimmerkonfiguration beachten, dass der kleinste möglich Dimmwert nicht voll genutzt wird!
Hallo Kollegen..
Man nehme bitte einen 1-10V-S/D-Aktor und einen Drehzahlsteller (z.B. Danfos).
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass üblicherweise weder der S/D-Aktor noch der Drehzahlsteller-Steuereingang aktiv ist. Daher ist eine Spannungsquelle 10V= zu integrieren (inkl. Vorwiderstand).
Es wäre auch ein Universal I/O-Modul möglich, welches 0-10V (passiv) über den EIB steuert (5WG1 670-1AB02). Auch hier ist eine Spannungsquelle 10V= sowie ein Vorwiderstand erforderlich. Ebenso ein Drehzahlsteller (z.B. Danfos).
Eine fertige Lösung (EIB-Sensor und EIB-Aktor für Motoren) ist mir derzeit nicht bekannt, bin aber immer lernfähig.
Gruss
PeterPan
Ich hab vor einiger Zeit einen Dimmer von Merten eingesetzt um Lüfter in der Küche zu Regeln. Kann mich aber nicht an die Leistung geschweige an Art. Nr. erinnern. Musst du schauen gehn :p
Da die meisten (haushaltsüblichen) Motoren für Lüfter bzw. Pumpen in ihrer Dimensionierung für eine Kühlung bei Nenndrehzahl ausgelegt sind lohnt sich wirklich eine Nachfrage beim Hersteller. Ansonsonsten kann das Gerät bei kleineren Drehzaheln schnell den Hitzetod sterben.
Hallo Michael,
habe gestern erst eine ebensolche Lösung bei einem Kunden montiert.
Dimmer mit 1-10V + kleiner Frequenzumrichter mit entsprechender Schnittstelle.
Grüße
Ernst
Josef Pichler
21.09.05, 18:58
Wenn es sich um eine Einphasenpumpe handelt, wird ein Dimmer höchstwahrscheinlich Probleme machen.
Hier gibt es die Möglichkeit einer Impulsgruppensteuerung welche kurze, unverstümmelte, Wellenpakete durchschaltet.
Für Kleine Leistungen: www.mss.co.at, Gerät PDIG oder Carlo Gavazzi-Produkte für größere Leistungen.
Eventuell Produkte im Heizungspumpen(Energiesparbereich) suchen!
Grüße aus Österreich
Josef Pichler
28.09.05, 16:25
Wenn es sich um eine Einphasenpumpe handelt, wird ein Dimmer höchstwahrscheinlich Probleme machen.
Hier gibt es die Möglichkeit einer Impulsgruppensteuerung welche kurze, unverstümmelte, Wellenpakete durchschaltet.
Für Kleine Leistungen: www.mss.co.at (http://www.mss.co.at), Gerät PDIG oder Carlo Gavazzi-Produkte für größere Leistungen.
Eventuell Produkte im Heizungspumpen(Energiesparbereich) suchen!
Grüße aus Österreich
Link ist leider falsch, habe da 2 Firmen verwechselt mit denen ich zu tun habe!
Hier der richtige:
http://www.msselektronik.com/elektronik/pdig0.htm
Grüße aus Österreich
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.