Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stetigregler,Schaltaktor
Steinke D.
03.06.02, 18:39
Hallo zusammen,
wer kann mir sagen, ob ich mit einem Jung Stetigregler einen
Berker 6-fach Schaltaktor (Ansteuerung eines Heizventils)
schalten kann,über welches Objekt?
Danke
Hallo Steinke D.
die kannst mit jedem EIB Steigregler jeden Schaltaktor ansteuern.
Einfach die Art der Heizfunktion auf schaltende PI-Regelung und dann das Objekt Heizen des Reglers mit dem Schaltobjekt des Schaltaktors verbinden.
Gruß
Alexander
Steinke D.
03.06.02, 20:18
erstmal Danke für die schnelle Antwort, ich habe es so versucht,
aber ich erhalte immer die Fehlermeldung: Objekt hat falschen Typ. Was mache ich verkehrt?
Dieter Koch
03.06.02, 20:32
Hallo Steinke D.
Wahrscheinlich liegt Dein Fehler beim Parameter für die Art der Regelung. Diesen musst Du unbedingt ++vorher++ auf den Wert stellen, den Alexander genannt hat. Durch die dynamische Objektverwaltung wechselt dann das Kommunikationsobjekt 7 von defaultmässigen 1-Byte in 1-Bit.
Ein eher unwahrscheinlicher Fehler ist, das Du eine Applikation beim Aktor mit Zwangsführung erwischt hast. Hier benötigst Du ein 2-Bit Telegramm, das der Stetigregler nicht liefern kann.
Wenn es immer noch nicht klappt, nenne mir den Schaltaktortyp von Berker, du bkommst dann ein kleines Demoprojekt mit 2 Geräten.
Gruß
Dieter Koch