PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : BJ PM 6131-74-101 schalten nicht richtig



ottochen
25.08.05, 22:00
Hallo bin bald am verzweifeln,

folgendes Problem stellst sich mir wo ich bisher noch keine Ursache gefunden habe.

Ich habe in einen Flur 3 PM vom obrigen Typ die in einen Schaltaktor schalten und somit die Beleuchtung einschalten. Der Präsensmelder der an der dunkelsten Stelle (kein Fenster) sitzt schaltet nicht. Ein Wechseln des Busankopplers und des PM-Kopfes hat ebenfalls keine Veränderung gezeigt.
Folgende Werte benutze ich in der ETS 3

APPl. Schalten Wert Zyklisch Meldung/1
Parameter:
Bel. Kanal 1
Freigabeobjekt Bewegung = vorhanden
Freigabe Bewegung bei = EIN-Telegramm
Bewegungsobjekt = Schalten EIS 1
Gesendet wird bei Bewegung = EIN Telegramm
Telegramm nach Ablauf = Aus Telegramm


Einstellung Kanal 1
Schaltschwelle = ETS
Schaltschwelle = 1000 lx
Zeitbasis = 2,1s
Zeitfaktor = 60
Lichtquelle = geschaltet

Die Einstellungen sind in allen PM gleich, aber der wo es am dunkelsten ist schaltet nicht. Vielleicht hat jemand eine gute Idee die mir weiterhilft

Danke und schönen Abend
Thomas:):):):)

eibfuzzy
25.08.05, 22:10
> Freigabe Bewegung bei = EIN-Telegramm

Hast Du auf das Freigabeobjekt eine Gruppenadresse gelegt und auch eine "1" gesendet?

Ciao,
Markus

ottochen
26.08.05, 17:35
Die Freigabe der Bewegungsmelder erfolgt beim "Unscharf" schalten der EMA.

Die Sache ist nur in der Hinssicht komisch da diese Problematik in 2 Fluren (EG und 1.OG) auftritt und das an der gleichen Stelle und das sind die dunkelsten!

MfG
Thomas