Hallo,

ich habe Probleme beim Programmieren des Powernet Steuerbausteins 6997/60 von Busch-Jäger. Es kommt folgende Fehlermeldung:

Programmieren (Appl): 1.1.30 6997/60 Steuerbaustein,
REG Jalousie-Steuerung Verteiler
Start: 09:22:25, Ende: 09:22:29
Unbekannte BCU-Version $17B0.

Der Baustein kann nur über den Bus programmiert werden. Kann mir jemand helfen?
Danke!

Thomas

tweky
20.08.05, 11:50
Mehr Input

Hallo,

gib uns doch ein bischen mehr Infos....

- Mit was Progrmmierst du? (ETS, PowerProjekt)
- Welche Version hat die Software? (zb. ETS2 1.3)
- Welchen Steuerbaustein hast du? (Es gibt neue und alte)
- kannst du andere Geräte Programmieren ?
- was sollten wir noch wissen?

thomas01
20.08.05, 12:33
Sorry, natürlich hab ich das wichtigste vergessen:

- Ich habe das Projekt mit der ETS2 V1.3 erstellt und dann importiert in die ETS3 Pro (Update 3B).
- Es ist der neue Steuerbaustein 6997/60 (#6900-0-1658) mit je drei 2fach-Jalousieaktormodule 6996/20 pro Datenleitung.
- Das gesamte restliche Projekt läßt sich ändern, programmieren und funzt einwandfrei.
- Programmier-Port: USB oder RS232
- Alle verfügbaren .vd2 und .vd3 Dateien von BJE eingefügt
- Ich habe auch schon versucht einen neuen Baustein zu Programmieren, klappt auch nicht.

Was braucht ihr noch?

PeterPan
20.08.05, 14:36
- vd3-Dateien
- USB-Konvertern (ausser Schlaps-Weiche)

Sollte der Baustein eine VD3-Datei benötigen, ist das der Fehler; denn dann brauchst dringend die ETS3.

Gruss
PeterPan

thomas01
20.08.05, 15:05
Ich arbeite mit der ETS3 Pro. Nur erstellt wurde das Projekt mit der ETS2 und damit hat alles einwandfrei funktioniert. Nach der Umstellung auf ETS3 konnte ich die Steuerbausteine nicht mehr programmieren.

PeterPan
21.08.05, 00:27
... Hotline.. scheinbar ist das ein Gerät mit DLL in der ETS2. Somit neue Applikation in ETS3.

Alles klar?

PeterPan

tweky
21.08.05, 00:54
Hört sich auch so an als hättest du irgendwas durcheinander gebracht.
Ich würde eine neue Datenbank anlgen und nur die aktuelle Steuerbaustein.vd3 Datei in die ETS3 importieren. Anschliesend ein smalles Projekt gründen mit nur diesen Bauteil und testen

Wenn du nicht ausprobieren kannst/ möchtest, dann goto Hotline 0180 5669900 (Tagsüber, also noch warten bis Montag :p )

S. De Bruyne
22.08.05, 08:53
Mask 17B0h refers to a recent system implementation, mainly used by Busch-Jaeger, referred to as "System B". In ETS 3, it requires indeed a plug-in.
I do not know whether a plug-in had been designed for ETS2.
Most sure seems indeed to refer to Busch-Jaeger's hotline and/or check for the proper plug-in via import of the product database.

thomas01
30.08.05, 18:33
Hallo,

vielen Dank für die Antworten. Die Hotline von BJE hat mir geholfen.

Gruß
Thomas

steross
29.07.10, 23:42
Hallo thomas01

Ich habe das gleiche Problem mit dem steuerbaustein 6997/60 unbekannte bcu version. Wie hast du es gelöst?

Ich benutze ets3

Gruß
Stefan

Regit36
28.12.11, 10:17
Auch ich habe ein Problem mit den BCU-Versionen.
Ich habe die ETS Version ETS3.0F und möchte gerne den Gira Gira Tastsensor 3 Komfort 3fach System 55 513300 programieren. der Busankoppler ist ein Gira Busankoppler 3 KNX/EIB 20080.
Als Fehlermeldung bekomme ich Incompatible BCU-Version $0012 erforderlich $0705.

Frage: Was mache ich falsch oder wie kann ich das Problem lösen?

Leider bin ich noch Anfänger und wäre daher über eine Antwort sehr erfreut.

EIB-Freak
28.12.11, 14:32
Ich gehe mal davon aus, das du den Busankoppler nicht in der ETS eingefügt hast und die Prog-Taste am TS3 drückst.

Ich bin mir auch grad nicht sicher, ob der TS3 nicht einen anderen Busankoppler braucht....

Regit36
28.12.11, 17:07
Hallo Michael,

danke für Deine Antwort.

Laut Beschreibung funktioniert der Tastensensor 3 von Gira nur mit dem Busankoppler 3 2008. Dieser hat auch keine Programiertaste. Vorteil, den Tastensensor kann man einfach auf einen anderen Busankoppler des gleichen Typ stecken. Man benötigt auch die ETS Version ETS3.0d mit Patch A. Ich denke in der Version ETS3.0f sind diese Funktionen auch enthalten, oder etwa nicht?

Die Programiertaste am Tastensensor hatte ich gedrückt. Das verlangt auch die ETS beim programieren.

EIB-Freak
28.12.11, 18:48
Plugin ist richtig installiert ?

Regit36
28.12.11, 19:47
Hallo Michael,

wie erkenne ich den das der Plugin richtig installiert wurde? Schulter4
Wenn ich bei einem Update keine Fehlermeldung bekomme, gehe ich davon aus, dass alles ok ist.
Die ETS zeigt mir Version ETS 3.0f (Build 00990)

EIB-Freak
28.12.11, 19:51
Du must vom TS3 die Produktdatenbank bei Gira downloaden und in deine ETS3 importieren.

Regit36
28.12.11, 19:57
Hallo Michael,

das habe ich natürlich gemacht und auch verschiedene Treiber ausprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung.
Übrigens funktioniert es auch nicht, wenn ich einen Gira Tastsensor 3 Plus 5fach System 55 514500 verwende. Hier gibt es nur einen Treiber.

Gruß Alfred

Axel
06.01.12, 20:04
Die Maskenversion Meldung sagt aus, das dein Busankoppler der falsche ist.

Gira Busankoppler 3 ist zwar absolut richtig, aber wer weiss schon was drinnen steckt?

Hast du einen anderen Busankoppler zum testen? oder kannst du den Busankoppler tauschen`?