Jean-Luc
09.08.05, 16:50
Hallo,

für den Verteiler beabsichtige ich Phoenic Contact Kelmmen STI 2,5 mit PE auf dei Hutschiene einzusetzen. Mit was für einem Aderquerschnitt sollten dann die Hutschienen auf den Potenzialausgleich geführt werden? Langen 4mm^2 oder ist 16 erforderlich?


Danke.
Gruss
Oliver

Christian_MUC
09.08.05, 18:33
Hi,
du solltest für deinen PE den gleichen Querschnitt verwenden mit dem du auch die Sicherungsautomaten und den Neutralleiter einspeist.

Gruß
Christian

Meudenbach
09.08.05, 18:43
Innerhalb der Verteilung ist, glaube ich, ein Querschnitt kleiner als Zuleitung noch zulässig...

Gruss

MarkusS
09.08.05, 20:15
Womit man dann üblicherweise bei 10 mm2 landet. Die Isolierstücke für die Hutschiene nicht vergessen wenn der Schrank Schutzklasse II hat, die sind lt. VDE tatsächlich Vorschrift.

Gruss
Markus

Jean-Luc
10.08.05, 10:22
Vielen Dank für die Infos.

Dann werde ich die PE mit 10mm² machen und die Hutschienen isolieren.

Gruss
Oliver

db9wv
12.08.05, 20:45
Hi!

Laut VDE 0100 Teil 540 ist der Potentialausgleichsleiter das 0,5 fache des PE der Hauptzuleitung. NYM-I 5x16mm² also 8 => 10mm². Mindestens 6mm² höchstens 25mm² Kupfer. Dies bezieht sich auf alle abgehenden Leitungen der Potentialausgleichschiene. Wenn du die Isolierstücke nicht hast mach aus dem Schutzklasse 2 Verteiler einen der Klasse 1.

mfg Daniel

MarkusS
12.08.05, 20:54
Das mit den Isolierstücken und der Schutzklasse steht aber in der DIN VDE 0100 Teil 410.

:p

Gruss
Markus

db9wv
12.08.05, 21:00
das habe ich ja auch nicht bezweifelt...

Ich habe ja nur geschrieben wie man solche eine Beanstandung des TÜV umgehen kann!

mfg

Christian_MUC
13.08.05, 11:35
Hi!
Wenn du die Isolierstücke nicht hast mach aus dem Schutzklasse 2 Verteiler einen der Klasse 1.


Das wird wohl nicht so einfach sein, da müsste der Verteiler geerdet werden und ich denke auch die Blechtüren müssen mittels flexibler Brücken geerdet werden...

Da ist er mit den Isolierstücken besser beraten, dann passts auch mit dem Typenschild.

Gruß
Christian

db9wv
15.08.05, 19:14
so lange keine Geräte in der Tür sind, müssen sie nicht geerdet werden...

mfg Daniel