Ich nutze die Merten Rauchmelder die miteinander vernetzt sind.
Ein Raum bei mir hat ca. 70 m2 und ist bis zum First offen (Mansarde).

Brauche ich trotzdem nur einen Rauchmelder, oder sind 2 von nöten?
Gibts eine Vorgabe, wieviel m2 oder m3 ein Rauchmelder abdeckt? Oder ist pro Raum einer ausreichend?

Vielen Dank

Hannes

kaindorfer
06.08.05, 16:28
also ich weiß es nur von den "normalen" brandmeldern (esser).
da hat ein brandmelder einen erfassungsradius von ca 6m (optisch) und 3m (thermodifferenzial)

am besten die beschreibung durchlesen da steht sicher drinnen welchen erfassungsradius deine melder haben.;)

brachtendorf
06.08.05, 17:20
Rauch steigt physikalisch bedingt, immer nach oben. Also spielt die Grösse keine Rolle, sondern lediglich, dass die Melder am höchsten Punkt sitzen.

Wenn Du sicher gehen willst, nimm zwei Melder. Offizielle Verordnungen schreiben das auch vor. Erst wenn beide Melder Alarm geben, ist eine gefährliche und bestätigte Rauchmeldung detektiert.

Sollte ein Unterzug die Decke teilen, sind in jedem Deckenfeld wiederum zwei Melder notwendig.

Da es für den Privatbereich bisher keine Verordnung gibt, kannst du selbst entscheiden, wie sicher Du es machen möchtest.

Clemens.

Unique24
06.08.05, 17:49
Hallo Clemens

Vielen Dank.
Werde dann einen Rauchmelder erstmal montieren.
Denke eben auch, das der Rauch nach oben steigt und sich dort sammelt.

Hannes

brachtendorf
06.08.05, 18:27
Noch recht wichtig:


Bevorzug die Flur (Fluchtwegbereiche). Diese sollten-müssten immer Rauchfrei sein.

Keine Melder in der Küche. Fehlalarme sollten vermieden werden.
Vorsicht bei Rauchmeldern im Schlafzimmer: Im Tiefschlaf kann der Signalton zu einem Herzinfarkt führen! (Obwohl dann auch der Tod durch Ersticken vermieden würde).

Clemens

bjo
06.08.05, 18:32
Hallo

Ich nutze die Merten Rauchmelder die miteinander vernetzt sind.
Ein Raum bei mir hat ca. 70 m2 und ist bis zum First offen (Mansarde).

Brauche ich trotzdem nur einen Rauchmelder, oder sind 2 von nöten?
Gibts eine Vorgabe, wieviel m2 oder m3 ein Rauchmelder abdeckt? Oder ist pro Raum einer ausreichend?

Vielen Dank

Hannes

kein Witz !
ruf die Feuerwehr an, die kommt gerne raus um sich das Vorort anzukucken
bzw, im Neubau Vorschläge zu machen wo Melder hin sollen.
PS: ist sogar kostenlos !

Unique24
06.08.05, 19:13
Hallo bjo

Gute Idee. Nach meiner Spende für das neue Feuerwehrauto sollen die gleich angesprungen kommen :-)

Hoffe die haben bei der Freiwilligen Feuerwehr jemand kompetenten vor Ort.

Hannes

max99
07.08.05, 13:20
Zitat Merten (Technische Information 2005):

Ein Melder kann Räume bis max 60 m² und 6 m Höhe überwachen. Der Melder soll in Raummitte an der Decke angebracht werden.

Ungeeignete Montageorte: z.B direkt in der Dachspitze. Ein Abstand von mind 30 cm zur Dachspitze ist einzuhalten"
Nehme an, um die Raucherkennung nicht zu verzögern - Rauch steigt zwar grundsätzlich auf, jedoch muss der Rauch auch in die Messzelle gelangen und das funktioniert besser wenn der Rauch "vorbeistreichen" kann.


LG,
Markus

eibfuzzy
07.08.05, 14:50
Direkt unter der Dachspitze soll deshalb kein Rauchmelder montiert werden, weil sich dort kein Rauch bildet. Es würde nie zur Auslösung kommen.

Ciao,
Markus

db9wv
07.08.05, 15:06
An der höchsten Stelle des Raumes bilden sich Wärmepolster. Je nach dem wie warm es dort ist kann sich der Rauch mehr oder weniger direkt unter der Decke sammeln. Deswegen werden auch Melder in Räumen mit Decken bis unters Dach mit Abstand zur Decke gesetzt. Der Überwachungsbereich ist wie vorher schon beschrieben von der Raumhöhe und Einschränkungen wie Stürze und Träger abhängig.

Noch Fragen oder Ergänzungen?

mfg Daniel

Unique24
07.08.05, 17:44
Also wäre es wohl am besten, wenn ich den(ie) Rauchmelder unter die Zange montiere?
Auf der Zange, sodass man fast nichts sieht vom Melder ist schon wegen des verkehrt herum angebrachten Melders ungeeignet, oder?
Ich könnte ihn so etwas "verstecken"

Ansonsten wird´s dann wohl die Unterseite der Zange. Und da wohl 2 Stk um sicher zu gehen.

Richtig?

Danke für die Hilfe

Hannes

db9wv
07.08.05, 20:28
Hi! Ich weis zwar nicht was eine Zange ist aber ich glaube du meinst die Mittelpfette des Gebälk. Ich würde die Melder unterhalb dieser anbringen um dem Wärmepolster zu entgehen. Wenn du Melder von Merten hast (Gute Wahl!) dann wie in einem vorher gehenden Beitrag geschrieben hast du 60m² bei 6m Raumhöhe als Überwachungsfläche! Wenn du sichtbare Balken hast und die weniger als 20cm auftragen dann sind diese zu vernachlässigen!

Ich gehe mal davon aus das du deinen Wohnraum nicht VdS zertifizieren lassen willst. Ich habe mein Dachgeschoss 8x14m mit zwei der Merten Melder ausgestattet und diese mit dem 2-Drahtbus verbunden. Im Haus ebenso und diese dann Bereichsweise auf den EIB mittels Relais-Modul und 24V Binäreingang aufgeschaltet. Zum Auslösen gibt es Prüfgas oder man nehme einen kostengünstigeren Raucher...

Achja, Sicherheit geht vor Architekt! Also nicht so sehr auf die Optik schauen und evtl. drauf gehen, gut sichtbar anbringen, wie beschrieben.

mfg Daniel

Filo
07.08.05, 22:27
Bitte nicht..

Brandmelder einfach verkehrt, seitlich, auf dem Kopf, schräg oder sonstwie motieren :eek: , weil ihr sonst mir dem Leben spielt. Die Funktionieren so nicht mehr korrekt. Unbedingt und nochmals unbedingt auf die Hinweise des Herstellers achten. Es gibt ja optische, thermische und Optothermische Melder. Welche Merten macht, weiss ich nicht. Bei optischen (oder kombinierten), muss man wissen, dass es doch eine Weile dauert, bis Rauch erkannt wird. Es wird ja nicht gleich der kleinste Rauch als Alarm ausgegeben. Bis dann genügend Rauch in der Messkammer vorhanden ist, ist am Boden schon ein hübsches Grillfeuer mit Nullsicht ziemlich sicher. Je nach Brandart reagieren die Melder sowieso unterschiedlich. Lass die mal ne Fehlalarmgarantie oder ähnliches vom Hersteller geben.
Brandmelder korrekt zu installieren, ist nicht so einfach, um auch Fehlalarme zu verhindern.
Also nochmals die Bitte: Nur nach Herstellerangaben montieren und niemals anders. Arbeite halt in einer "Bude", die als Kernbusiness Brandmelder hat, da ist man irgendwie geprägt.

Dieter Koch
08.08.05, 08:52
Vorsicht bei Rauchmeldern im Schlafzimmer: Im Tiefschlaf kann der Signalton zu einem Herzinfarkt führen!
Clemens

Das ist bestimmt noch nicht vorgekommen und vollkommen daneben. Weist Du eigentlich wie eine Familie mit Kleinkindern aussieht, die in Ihren Betten erstickt ist, weil Sie keinen Rauchmelder hatten - ich schon.

Wenn schon nur ein Rauchmelder, dann im Schlafzimmer der Eltern. Die nächsten dann in den Kindernzimmern, in den Fluren und in den Wohnräumen über den Elektrogeräten wie TV, HiFi usw.

Wenn die dann irgendwie vernetzt sind und von einer vertrauenswürdigen Quelle stammen (Es wurden tausende Plagiate von Supermärkten verkauft) ist die Sicherheit schon enorm.


Gruß
Dieter


PS: Jeder Hausbeistzer sollte eigentlich förderndes Mitglied seiner Feuerwehr sein. Denn die Kommunen kaufen nicht das Beste für Ihre Leute, sondern das gestztlich vorgeschriebene. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen. Die 50 Euro tun ja keinem weh und sind noch steuerlich absetzbar - zumindesten in unserer Feuerwehr mit ca. 250 Einsätzen/Jahr

Unique24
31.10.05, 22:33
Hallo

Zum Thema Merten Rauchmelder habe ich nun noch Fragen:

1) Wie muss die Verkabelung der 2 Adern zu den Rauchmeldern sein, um sie zu vernetzen? So wie die EIB Leitung ... alles, außer Ringförmig?

2) Könnt ich durch das Schließen der 2 Adern, die Rauchmelder manuell Auslösen?

3) Die Relaiskarte (wo der Binäreingang dranhängt) muss weder auf dem 1. noch auf dem letzten Rauchmelder sitzen. Man kann irgendeinen Merten Rauchmelder dafür nehmen, der mitvernetzt ist?

Danke

Hannes

EIB-Freak
01.11.05, 18:17
Hallo Hannes,

1) Linien, Stern- und Baumförmig funktioniert
2) nein, m.W. wir die spannung auf dem Bus verändert
3) ja, jeder beliebige Melder (z.b. nähe Binäreingang) funktioniert

Gruss,

EIB-Freak

Unique24
01.11.05, 19:16
Vielen dank

Matthias Schmidt
01.11.05, 19:26
2)

9V (z.B. von einer Batterie, richtige Polung beachten) per Schaltaktor auf die Vernetzungsklemme geben!

P.S. Ohne Garantie und Haftung!!

Unique24
01.11.05, 19:34
Hallo Matthias

Ok. Eventuell frage ich bei Merten direkt an zu 2)

Hannes

Matthias Schmidt
01.11.05, 19:37
Bei mir funktioniert das tadellos, zum Glück noch nie benötigt :)

Unique24
01.11.05, 19:49
Aso, hast du selbst in Einsatz.
Na dann ist es für mich Sicher genug :-)

Gruß

cindom
01.11.05, 20:42
Nur mal so aus Neugierde:

Warum sollte man die Melder manuell auslösen können?

Ausser Selbsttest vielleicht.


Cindom

Matthias Schmidt
01.11.05, 20:50
Naja, ist recht wirkungsvoll zum Verscheuchen von Eindringlingen...

jonofe
01.11.05, 20:53
man könnte auch so einen Brand manuell melden der noch durch keinen Brandmelder identifiziert wurde, ähnlich wie Feuer-/Brandmelder in Zweckbauten.
Oder Integration in Überwachungsanlage ;-)

Unique24
02.11.05, 20:56
Hallo

Ja, so habe ich mir das auch gedacht.
Einerseits als Alarm Akustik, andererseits eventuell werde ich die IST-Temp der RTR auf ungewöhnlichen Anstieg überprüfen.

Hannes