Ich habe eine analoge eingangsmodule von Abb und eine temperatur fuhler von Berker die gibt 0-10V spannung
Ich muss ein telegram bei 25graden und ein telegram bei 20 graden
wie konnte ich das machen in die parameters
da ist keine 0 instellung
stefan
Hallo Stephan,
im ABB Analogeingang Kanal 1 auf 0-10V einstellen
Unter Wert1 die Skalierung eintragen.
0V entspricht xx°C (z.B. -3000 für -30°C)
10V entspricht yy°C (z.B. 7000 für 70°C)
Faktor einstellen 0,01
Unter Eingang 1: Schwellwert
Schwellwert 1 55% entspricht 25°C und bei Über- bzw. Unterschreitung EIN oder AUS parametrieren
Schwellwert 2 50% entspricht 20°C und bei Über- bzw. Unterschreitung EIN oder AUS parametrieren
Viel Spaß