PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anschluß HS an Instabus EIB



thokes
01.07.05, 12:09
Nur kurze Anfängerfrage: ist es richtig, daß ich folgendes benötige um einen HS an das Instabus EIB-System anzuschließen:

- Busankoppler 2
- Datenschnittstelle FT 1.2
- RS-232-Anschlussleitung

Alles in allem ca. 225 Euro?

Kann ich den BCU2 auch irgendwie Aufputz montieren?

Danke

Matthias Schmidt
01.07.05, 12:12
Ist soweit richtig. Es gibt Aufputzgehäuse für jedes Schalterprogramm. Habe ich auch so.

thokes
01.07.05, 12:16
Danke Matthias, schneller geht's nicht :) .

EIB-TECH
01.07.05, 20:44
Du könntest aber auch über IP (Siemens IP Router) mit dem HS die Kommnikation aufbauen.

funzt echt super

thokes
01.07.05, 21:25
Hallo Helmut,

kommunizieren kann ich über die Ethernet-Schnittstelle schon, aber wie sollten denn dann die Befehle auf den Bus gesendet werden?

Ich war bislang der Meinung, daß GA's oder ähnliches nur via o.g. Gerätekombi auf den Bus zu bringen sind!

Visulisierung etc. via TCP/IP ist mir klar.



Danke Thomas

EIB-TECH
01.07.05, 21:30
Hi,

schau dir mal die Links an



http://www.eib-tech.com/Files/Berichte/Homeserver%20und%20IP%20Router.pdf


http://www.eib-tech.com/Files/Smarthouse-Gira-Siemens.pdf


http://www.eib-home.de/instabus_eib_tipps_siemens_ip-gateway_gira_homeserver.htm
Ich habe eine Anlage in der sitzt ein IP Router, mit dem IP Router unterhaltet sich:

- Homeserver II NET
- Elvis V2.4

An den Geräten hängt nur noch eine Netzwerkleitung, die Zeiten von USB - RS232 sind in diesen Objekten Vergangenheit.:D

thokes
01.07.05, 21:51
Hallo Helmut,

hatte bislang von dieser Möglichkeit der Kommunikation noch nichts gewußt. Respekt!!!

Wieviel muß ich denn in etwa für den IP-Router investieren?
Brauche ich zum Router auch immer dafür eine Spannungsversorgung?

Nochmals vielen Dank für diese super Info, Thomas.

EIB-TECH
01.07.05, 22:09
Danke für das "Lob" gibt Aufschwung weiter Lösungen zu veröffentlichen :)


Der Router benötigt 24 Volt.
Du kannst den ungedrosselten Ausgang der EIB Spannungsversorgung verwenden.

Der Brutto Katalogpreis zzgl. Ust. beträgt 0,590 K Euro (Hört sich besser an :D )

thokes
02.07.05, 23:37
Hallo Helmut,

Hi Matthias,


eine Frage hätte ich noch an Euch:

Fuktioniert das Programmieren via ETS3Prof. auch mit folgender Kombination:

Programmier-PC mit ETS3Prof. - Netzwerkdose - Hub/Switch - Homeserver - via RS232/FT1.2/BSU2 auf den Bus

Thomas

Matthias Schmidt
02.07.05, 23:43
Definitiv: JA

Ein Kabel weniger unter dem Schreibtisch *freu*