Hallo
Habe gestern 6 Berker Universalschnittstellen programmiert.
Habe alle markiert und auf programmieren gedrückt.
Die ETS programmiert dann ja alle auf einmal. Und meine Überlast-LED am Netzteil blinkt so vor sich hin.
Am Hilfsspannungsausgang des Netzteiles hängen derzeit noch 48 Relais. Da ist klar das im Moment die 640mA knapp werden.
Aber was wenn ich 60 EIB Teile im Projekt habe und ich würde 20 programmieren lassen. So wie es aussieht werden alle 20 gleichzeitig programmiert?
Dann würde wohl der Bus zusammenbrechen.
Oder kann ich sicher sein, das alle korrekt programmiert werden? Denn in ca. 3 Monaten werde ich meinen Umbau fertig haben und dann sind 20 EIB Teile zum programmieren. Möchte nicht sie einzeln programmieren, sondern das alle hintereinander programmiert werden.
Seht ihr da ein Problem, oder kann ich bedenkenlos die 20 Teile auf einen Rutsch programmieren lassen?
Danke
Hannes
Habe gestern 6 Berker Universalschnittstellen programmiert.
Habe alle markiert und auf programmieren gedrückt.
Die ETS programmiert dann ja alle auf einmal. Und meine Überlast-LED am Netzteil blinkt so vor sich hin.
Am Hilfsspannungsausgang des Netzteiles hängen derzeit noch 48 Relais. Da ist klar das im Moment die 640mA knapp werden.
Aber was wenn ich 60 EIB Teile im Projekt habe und ich würde 20 programmieren lassen. So wie es aussieht werden alle 20 gleichzeitig programmiert?
Dann würde wohl der Bus zusammenbrechen.
Oder kann ich sicher sein, das alle korrekt programmiert werden? Denn in ca. 3 Monaten werde ich meinen Umbau fertig haben und dann sind 20 EIB Teile zum programmieren. Möchte nicht sie einzeln programmieren, sondern das alle hintereinander programmiert werden.
Seht ihr da ein Problem, oder kann ich bedenkenlos die 20 Teile auf einen Rutsch programmieren lassen?
Danke
Hannes