PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 6 byte Datentyp von Siemens schreiben



sentinel.dd
22.06.05, 14:41
Hallo EIB Feaks,

wir haben ein Projekt, wo wir von Siemens ein RXB21.1 FC-09 einsetzen.

Um dort das Kommunikationsobjekt "SollwertSchiebungHeizung" zu beschreiben wird ein 6byte Typ benötigt.
In diesem 6Byte Block werden 3 Werte eingetragen
1. Sollwert Comfort
2. Sollwert Standby
3. Sollwert Economy

also 3x2 Byte (20.50 wird als 2050 dez gespeichert)

Nun kennen wir kein EIB Gerät, welches diesen Typ schreiben kann.
Selbst die ETS3 kennt diesen Typ nicht - soll aber laut Aussage von
Siemens ein neuer bestätigter Typ sein.
Wir müssen von einer DDC (SAIA PCD2) darauf schreiben können.

Kennt jemand ein Gerät welches wir als "Gateway" missbrauchen können?
Ja Siemens hat natürlich solch ein Gerät - ist halt deren DDC - zu teuer.

Vielen Dank

sentinel.dd

sentinel.dd
31.03.06, 11:34
hi

muss das nochmal hochbringen - keiner eine Lösung?

senti

gamma
31.03.06, 12:20
Doch eine Lösung:
EIB-ASCII Terminal oder EIB-Mediengateway
von Schlaps & Partner - Damit ist das machbar.

Grüsse von Gamma

tweky
01.04.06, 10:54
vieleicht wartest du bis zur L&B.
Denke da wirds die ETS3 1.1 geben, welche die neuen Features des KNX Standarts unterstützt. (Gruppenadresse 30, 6Byte, etc.)

gamma
01.04.06, 18:35
abwarten wir also,
nach der L&B gibts die von mir vorgeschlagene
Lösung ja immer noch...

Grüsse von Gamma
:D

tweky
16.04.06, 09:58
Selbst die ETS3 kennt diesen Typ nicht - soll aber laut Aussage von
Siemens ein neuer bestätigter Typ sein.
Mir ist gerade aufgefallen, dass du mit der ETS3c im Gruppenmonitor alle Byte Werte von 1Byte bis 14Byte auf den Bus schreiben kannst. :)

gamma
16.04.06, 16:56
Hallo Tweky,
jetzt bleibt nur noch die Frage wie die SAIA Steuerung
die ETS bedienen soll.....

Grüsse von Gamma!

tweky
16.04.06, 17:17
Erstmal kann er via ETS schreiben und anschließend hilft nur eins...

"EIB-ASCII Terminal oder EIB-Mediengateway"

:Prost:

gamma
16.04.06, 23:47
:Prost: eben...