PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira TS2+



klaus407
12.06.05, 22:54
Hallo,
kann mir jemand sagen, wieso der TS2+ getrennte KO's für Standby und Komfort hat wenn die Betriebsmodi-Umschaltung auf Schalten stellt? Und wie geht man damit um wenn extern umgeschaltet werden soll, und nur ein KO für Standby/Komfort existiert (BJ Controlpanel 100 M)?
Grüsse
Klaus

brachtendorf
12.06.05, 23:12
damit kannst du den Zustand sofort auslösen.


Beim alten System gabs komfort und nacht. Waren beide 0 stellte man standby ein, nacht 1 komfort 0 = nacht, sobald komfort auf 1 = komfort (überstimmt nacht).

Da kannst allerdings auch das Konnex Betriebsmodus byte nehmen:

dann gilt: komfort=1, standby=2, nacht=3, frostschutz=4.

Damit kannst Du dann ganz nette Szenarien machen und hast nur noch ein KO.

Clemens.

klaus407
12.06.05, 23:44
Hallo Clemens,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie muss ich denn das BJ-Panel konfigurieren, denn anscheinend gibt es da nur KO's für Standby/Komfort, Nacht und Frostschutz und nicht für Konnex Betriebsmodus?
Grüsse
Klaus