Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Diverse Problemchen mit neuem HS



EIB-Freak
07.06.05, 07:40
Hallo EIB-Gemeinde !!

Ich habe gestern bei Kundschaft einen niegelnagelneuen Homeserver installiert. Funktionierte auch dank guter Vorbereitung problemlos.

Allerding hatte eine Sache noch nicht ganz richtig funktioniert. Situation ist folgende: Einfamilienhaus, komplett EIB, Jung EAM4000 als Alarmzentrale.
Diese AZ frägt zyklisch alle 10sec jede Gruppenadresse ab, welche mit
Meldern (z.b. Glasbruch, Rauchmelder etc.) verbunden ist.

Die Rauchmelder (Gira) im Gebäude sind untereinander vernetzt und über einen Binäreingang an den EIB angebunden.
Im HS habe ich in der Logik einen Binärauslöser, welcher bei auslösen der Rauchmelder eine SMS an die Bewohnerin senden soll und eine Meldung ins
Archiv packen soll. (siehe Dateianhang).
Gleichzeitig soll, wenn die Rauchmelder zurückgesetzt werden, also der Binäreingang eine 0 schickt, wiederum SMS und Meldung abgesetzt werden.
Und bei der Inbetriebnahme hat er alle ca 2 Minuten eine SMS verschickt :confused:

Kann es mit dieser Zyklischen abfrage zusammenhängen ??

2. Wie kann ich zeit und Datum im HS anzeigen lassen ?

Vielen Dank im voraus,

EIB-Freak

Zimmi
07.06.05, 08:07
Hallo

Das Datum und die Uhrzeit kannst Du mit der Vorabversion vom März anzeigen.
Kannst Du bei Gira oder bei Dacom herunter laden.
Dann musst Du noch die Logik herunterladen von Dacom mit der Zeit und Datum umwandlung.


Brandmelder:
Sendet er jedes mal wenn Du den HS herunter lädst ein SMS?
Grund dafür ist warscheinlich, das er beim aufstarten ein 0 einlist und somit ein SMS auslöst.

Gruss

Urs

Michel
07.06.05, 10:03
Hallo EIB-Gemeinde !!

Gleichzeitig soll, wenn die Rauchmelder zurückgesetzt werden, also der Binäreingang eine 0 schickt, wiederum SMS und Meldung abgesetzt werden.
Und bei der Inbetriebnahme hat er alle ca 2 Minuten eine SMS verschickt :confused:
In deiner Logik sehe ich keinen Binärauslöser der bei einem 0 Telegramm des Binäreingangs einen Befehl auslöst. Der untere Baustein sendet auch bei <> 0 :confused:
Darüberhinaus löst der Binäreingang bei jedem Telegramm die hinterlegten Befehle aus, unabhängig davon ob sich der Eingangswert geändert hat. Was du brauchst ist ein Baustein der nur bei Wertänderung sendet. In diesem Fall schlage ich den Baustein Störmeldungen vor. Sollte wie die Faust auf´s Auge passen.;)

EIB-Freak
07.06.05, 12:34
@zimmi:

habe mir mal den Zeit&Datum baustein installiert, werds mal testen.

Die SMS wird so alle 2 Minuten gesenset, meist nach dem HS-Neustart.
Irgendwann ist dann aber ruhe ?!?!!

@Michel:
Der obere Baustein sendet bei ner 1...
der untere bei einer null (eingangsbox --> invertierter Binärauslösereingang),
d.h. bei 1 =Rauchalarm und 0 = Rauchalarm zurückgesetzt.

Momentan sind die Rauchmelder garnicht angeschlossen, der Eingang am Binäreingang ist nur gebrückt. Die Gira-Rauchmelder spinnen noch,
sind grad am austauschen.

Das mit dem Störungsbaustein werde ich mal testen.

Gruß,

EIB-Freak

EDIT:

stimmt die Logik für Rauchmelder so?
Bei Ausgelöst habe ich in der eingangsbox MIN MAX wert 1, bei änderung senden. bei Rücksetzen MIN MAX 0 und auch bei änderung senden.

Michel
07.06.05, 13:43
@Michel:
Der obere Baustein sendet bei ner 1...
der untere bei einer null (eingangsbox --> invertierter Binärauslösereingang),
d.h. bei 1 =Rauchalarm und 0 = Rauchalarm zurückgesetzt.:mad: :mad: Hast Recht, den Punkt für den invertierten Eingang hatte ich übersehen.

Matthias Schmidt
07.06.05, 13:51
Der obere Baustein sendet bei ner 1...
der untere bei einer null (eingangsbox --> invertierter Binärauslösereingang),
d.h. bei 1 =Rauchalarm und 0 = Rauchalarm zurückgesetzt.


Nur als Info: Hättest statt dem unteren invertierten BinAus natürlich auch den Ausgang ("E1=0") des oberen BinAus verwenden können. Ist übersichtlicher.

OliverH
07.06.05, 14:32
@zimmi:

Die SMS wird so alle 2 Minuten gesenset, meist nach dem HS-Neustart.
Irgendwann ist dann aber ruhe ?!?!!



Ich würde den EIB-Monitor bis auf weiteres mitlaufen lassen um den "Dauersender" schnell zu finden.

Michel
07.06.05, 14:33
stimmt die Logik für Rauchmelder so?
Bei Ausgelöst habe ich in der eingangsbox MIN MAX wert 1, bei änderung senden. bei Rücksetzen MIN MAX 0 und auch bei änderung senden.

So wie ich das sehe, soll doch das Rücksetzen beim Empfang von 0 erfolgen. Der Ausgang A2 (E1=0) des Binärauslösers ist aber nicht belegt.:confused:
Somit lösen bei Empfang einer 1 sowohl der Störungsbaustein als auch der Binärauslöser aus, bei einer 0 passiert nichts. Der Binärauslöser sollte über A2 (E1=0) senden.
Wenn mich nicht alles täuscht, geht´s so (klappt aber nur, wenn die 0 nicht auch zyklisch kommt. Wenn doch muss eine andere Lösung herbei):

Michel
07.06.05, 15:24
Wenn mich nicht alles täuscht, geht´s so (klappt aber nur, wenn die 0 nicht auch zyklisch kommt. Wenn doch muss eine andere Lösung herbei):Wenn auch die 0 zyklisch gesendet wird, nimm statt des Binärauslösers einen Flankendetektor.

EIB-Freak
08.06.05, 21:32
Noch eine weitere, grundsätzliche Info:
Der Binäreingang für den Rauchmelder-Relaisausgang ist mit einer GA verbunden, welche von der EIB-Alarmzentrale zyklisch Abgefragt wird
(lesen-Flag gesetzt). wenn jetzt 8 teilnehmer alle 10sec abefragt werden, ist nach 1min 40sec wieder der "Rauchmelder" dran, seine 0 zu senden.
Könnte dadurch der Binärauslöser (alte version, jetzt Störmeldung nach Michel`s anleitung) seine Aktionen ausführen ?

Gruß,

EIB-Freak

Matthias Schmidt
08.06.05, 21:44
Ja, wenn er ein Telegramm sendet. Der Binärauslöser löst immer aus, wenn ein Telegramm kommt, egal ob der Wert sich ändert oder nicht. Feature, kein Bug!

brachtendorf
08.06.05, 22:10
Hi,


so wie es in der Grafik dargestellt ist, MUSS es alle 2 Minuten eine SMS senden. Denn einfach mit dem Binärauslöser wird ja ganz einfach jedes Telegramm ausgewertet.

ich habe hier leider keinen aktuellen Experten, aber so würde ich es machen:

rauchmelderbit=X
referenzbit=0 (initwert)
rauchmelder=0 vergleicher = referenzbit => rauchmelderbit=referezbit =>"nirwana"

rauchmelder=1 vergleicher <> referenzbit => ALARM SEQUENZ, incl. SMS.

rauchmelder=1 vergleicher = referenzbit => rauchmelder = referenzbit =>

rauchmelder=0 vergleicher <> refenzbit => rauchmelder=referenzbit und auswertung, also entwarnung.

Das Referenzbit wird in jedem Zyklus erst verglichen, dann umgestellt. Sollte der Vergleich ungleich sein, dann meldung.


Teste mal.

Clemens.

EIB-Freak
27.06.05, 19:39
hallo zusammen,

@clemens
Ich habe es mal mit dem Vergleicher gemacht, er sendet nur noch beim neustart.

@Michel
Habe im Experten mal den Flankendetektor eingebaut, muß das mal beim
Kunden einspielen. Werd dann die Vergleicher-geschichte rausnehmen.

Allgemeines problemchen noch:
1. im Projekt ets & iEts habe ich schnittstelle BCU2/ FT1.2. Der BA hat auch
eine Phys. adresse, welche auch so im projekt eingetragen ist:
Verbindung zum EIB OK, kein iEts möglich.
2. im Projekt ets & iEts habe ich schnittstelle EIBnet/IP. Der BA hat auch
eine Phys. adresse, welche auch so im projekt eingetragen ist:
Verbindung zum EIB nicht ok, jedoch iEts möglich.

die ports 50000-50001 sind im DSL-Router frei (TCP)

Wenn eine iEts-Verbindung besteht, wir auf dem Busmonitor in der ETS3
nichts angezeigt. Was ist da noch zu machen ?

Gruß,

Michael

brachtendorf
27.06.05, 22:21
na, sagte ich doch.


Danke für die Rückmeldung.

Clemens.

EIB-Freak
04.07.05, 20:10
Hallo zusammen,

der zugriff via PIN und Portal funktioniert, so kann ich immer am HS weitermachen.

Allgemeines problemchen noch:
1. im Projekt ets & iEts habe ich schnittstelle BCU2/ FT1.2. Der BA hat auch
eine Phys. adresse, welche auch so im projekt eingetragen ist:
Verbindung zum EIB OK, kein iEts möglich.
2. im Projekt ets & iEts habe ich schnittstelle EIBnet/IP. Der BA hat auch
eine Phys. adresse, welche auch so im projekt eingetragen ist:
Verbindung zum EIB nicht ok, jedoch iEts möglich.

die ports 50000-50001 sind im DSL-Router frei (TCP)

Wenn eine iEts-Verbindung besteht, wir auf dem Busmonitor in der ETS3
nichts angezeigt. Was ist da noch zu machen ?

Noch wichtig: wie bekomme ich das Datum & Uhrzeit in eine SMS, wenn sie
versendet wird? angenommen ich habe das handy aus und erhalte die SMS
später beim wiedereinschalten des Handy, dann möchte ich datum und
uhrzeit zum ereignis in der SMS haben.
In der Visu habe ich datum zeit drin.

Gruß,

EIB-Freak

Michel
04.07.05, 20:23
Noch wichtig: wie bekomme ich das Datum & Uhrzeit in eine SMS, wenn sie
versendet wird? angenommen ich habe das handy aus und erhalte die SMS
später beim wiedereinschalten des Handy, dann möchte ich datum und
uhrzeit zum ereignis in der SMS haben.
In der Visu habe ich datum zeit drin.
Nichts einfacher als das :D Man fülle ein entsprechendes internes KO bei Alarmauslösung mit aktuellem Datum und aktueller Uhrzeit und baue entsprechendes iKO in die SMS mit ein.
Zum Füllen des iKO empfehle ich einen der Bausteine:aktuelle Zeit von DACOM oder Datum/Uhrzeit -> Text vonTilo, je nach Bedarf. Beide Bausteine findest du hier (http://www.dacom-homeautomation.de/page.php?pageid=delogik).

blue
04.07.05, 20:43
Noch wichtig: wie bekomme ich das Datum & Uhrzeit in eine SMS, wenn sie
versendet wird? angenommen ich habe das handy aus und erhalte die SMS
später beim wiedereinschalten des Handy, dann möchte ich datum und
uhrzeit zum ereignis in der SMS haben.
In der Visu habe ich datum zeit drin.


das verstehe ich nicht ganz. die uhrzeit die du beim empfang angezeigt
bekommst ist die versanduhrzeit, egal wann du die sms tatsächlich bekommst.

da der hs sofort versendet, wenn du nichts anderes angeben hast,
ist das auch die uhrzeit, bei der die sms ausgelöst wurde.

gruss

günther

EIB-Freak
04.07.05, 21:53
@Mich(a)el:

den baustein habe ich gefunden, aber wie bekomme ich das 14byte iKo in die SMS ? Wie muß ich das korrekt aufbauen, dass wenn eine Alarmzentrale auslöst (GA 2/0/111 hat 1) über den Baustein "Störmeldung" SMS geschickt werden? Es funktioniert (wie ich heute gemerkt habe), aber ich weiss nicht ob das soooo richtig ist :-)

@Günther:

Ahja, daran hatte ich noch garnicht gedacht!
Stimmt, in den SMS stehen in etwa die zeiten, als die Alarmanlage ausgelöst hat (nachvollziehbar über die Meldungen im HS archiv :-) ).

Die iETS geschichte tut immernoch ned. ich bekomme zwar
via iETS buszugriff, aber nach ein paar sec ist die Busverbindung
in der ETS (3.0b) getrennt. ein paar telegramme kommen durch.
Whats the problem ?
:confused::confused:

Gruß,

Michael

Michel
04.07.05, 22:00
@Mich(a)el:

den baustein habe ich gefunden, aber wie bekomme ich das 14byte iKo in die SMS ? Wie muß ich das korrekt aufbauen, dass wenn eine Alarmzentrale auslöst (GA 2/0/111 hat 1) über den Baustein "Störmeldung" SMS geschickt werden? Es funktioniert (wie ich heute gemerkt habe), aber ich weiss nicht ob das soooo richtig ist :-)

Ob das soooo richtig ist weiß ich auch nicht. Ich kenne ja deine Logik nicht im Detail, aber das Zauberwort heißt: Befehl "Alarm auslösen SMS an Empfänger" und im Experten kannst du dir unter "Alarmierung", "SMS" jede gewünschte SMS zusammenstellen inklusive 14-byte Texten.

EIB-Freak
06.07.05, 22:02
Rehi nochmal :-),

also das mitm iETS tut so halbwegs:
1.1. Einstellungen Experte:
BCU2/FT1.2
Phys Adr 1.1.111 (ist dem BA auch so vergeben)
IP Port 1-3 50000-50002,

1.2 Einstellungen ETS:
typ: IP (EIBlib/ip)
servername hs-fake1.net (ist auch erreichbar)
Protokoll TCP
Port 1-3 ist 50000-50002.

Er bekommt verbindung, zeichnet auch telegramme auf, aber nur für paar sekunden.

Was is da falsch ?

Gruß,

Eib-Freak

OliverH
07.07.05, 12:54
Rehi nochmal :-),

also das mitm iETS tut so halbwegs:
1.1. Einstellungen Experte:
BCU2/FT1.2
Phys Adr 1.1.111 (ist dem BA auch so vergeben)
IP Port 1-3 50000-50002,

1.2 Einstellungen ETS:
typ: IP (EIBlib/ip)
servername hs-fake1.net (ist auch erreichbar)
Protokoll TCP
Port 1-3 ist 50000-50002.

Er bekommt verbindung, zeichnet auch telegramme auf, aber nur für paar sekunden.

Was is da falsch ?

Gruß,

Eib-Freak

Hallo,

für Verbindungen mit hohen Latenzzeiten kann man im HS-Experten den Parameter
Projekt/Projekteinstellungen/EIB&iETS/Socket-Timeout
erhöhen.

Weiterhin ist natürlich die aktuelle Firmware im HS zu verwenden:
http://www.dacom-homeautomation.de/download.php?s=list&oid=8&sc=1

Die ETS3 verwenden wir auch in der Version 3.0b.

Sollten weiterhin Probleme bestehen, bitte die Gira Hotline kontaktieren.

EIB-Freak
07.07.05, 17:06
Hallo OliverH,

die ETS3 ist die 3.0b, sollte passen.
Socket-Timeout war 10, ist jetzt 99 sec, macht aber keinen Unterschied.

Dann werde ich mich mal an Gira wenden.

Gruß,

EIB-Freak