PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme mit Merten Plantec



Christian_MUC
20.04.02, 15:11
Hallo Eibler,
ich habe das Problem, daß ich mit der PTS die Daten nicht in das Plantec bringe, ich kann mich erinnern daß ich beim letzten Plantec die serielle Schnittstelle um Systemmenü des Rechner ändern musste.
Leider weiß ich nicht mehr was ich damals ändern musste.
(Ich denke mal der FIFO-Puffer, aber wenn ich den wegschalte steigt mir die PTS nach 4 % aus, das alleine war es nicht)
Vielen Dank für eure Tipps
Christian

Christian_MUC
20.04.02, 15:46
beim Auslesen der Geräteinformation erscheint:
Artkelnummer 6230 24
Firmwareversion 11
Load Status der Applikation error
Run Status der Applikation unloaded
Load Status der BCU loaded
Run Status der BCU running

Beim Versuch das Gerät zu programmieren erscheint zu erst:
Gerätedaten werden überprüft,
Balkenanzeige steht lange auf 0 %
geht dann schnell auf 31 %
er erschein "Download wird vorbereitet"
Dann die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, überprüfen sie die Schnittstelle

VIELLEICHT HILFTS JA WEITER

Dirk Beyer
20.04.02, 16:22
Hi Christian,

das Problem haben wir auch!

Allerdings nur auf zwei Rechnern, auf andereren PC´s funktioniert es! Ich habe zwar keine Erklärung (und unser Merten - Außendienstler auch nicht) aber vielleicht hilft es Dir ja weiter zu wissen es auf einem anderen Rechner auszuprobieren!

Gruß

Dirk Beyer

Christian_MUC
20.04.02, 18:02
Hallo Dirk,
bei mir funktioniert es jetzt:
Habe die Einstellungen des COM 1 in der Systemsteuerung des Rechners wie folgt geändert:
8 Datenbits
keine Parität
1 Stoppbit
Kein Protokoll
FIFO deaktiviert

Vielleicht hilfts dir auch.

Grüße
Christian