Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EIB und DIN VDE 0108 Teil 1



Holger Wortmann
30.05.05, 12:32
Forumsuche brachte keine richtige Hilfe!

Wie behandelt ihr folgenden Auszug aus der VDE?

"6.2.1.3 Bei Bereitschaftsschaltung wird die Stromversorgung für die allgemeine Beleuchtung in dem Unterverteiler für diesen Bereich überwacht. Bei Einzelbatterieleuchten werden ihre Zuleitungen überwacht. Kann durch eine Störung in einer Steuerung die allgemeine Beleuchtung eines Raumes ganz ausfallen, muß diese Steuerung mit überwacht werden; dies gilt ebendso beim Einsatz von FI-Schutzschaltern....."

Eine Störung kann ja nun sein.

- Ausfall der EIB Spannungsversorgung durch Netzausfall oder durch Überlast. (Ein Relais in der Busleitung wäre wohl nicht EIB-konform)

- Schalter/Taster/Bewegungsmelder defekt oder entwendet

- Datenkollision durch zu hohe Telegrammlast

tweky
31.05.05, 19:33
Eine Grundlegende andere Möglichkeit wäre die Dauerbeleuchtung. :)

Bei einer Bereitschftsschaltung sehe ich für die genannten Punkte folgende Möglichkeiten:

Punkt 1:Ausfall der EIB Spannungsversorgung durch Netzausfall oder durch Überlast
-> viele Aktoren können bei Spg.- Ausfall in einen definierten Zustand schalten. Man könnte auch die Spg. mit einem Akku bzw. USV versorgen, wobei letzteres auch wieder überwacht werden müsste :rolleyes:

Punkt 2:Schalter/Taster/Bewegungsmelder defekt oder entwendet
-> eine zyklische Überwachung

Punkt 3:Datenkollision durch zu hohe Telegrammlast
-> Hier muss die Busrate durch richtige Paramentierung sichergestellt werden und zudem der Bus vor unbefugten Zugriff geschützt sein.

cindom
31.05.05, 19:59
Ich denke in diesem Threat findest du die gewünschten Infos: LINK ( http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=683&page=2&pp=15&highlight=eib+notbeleuchtung)


Cindom