PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anschlussproblem Universal-Schnittstelle und S0-Ausgang



viggo
28.05.05, 01:04
Hallo, kurze Frage,


ich will nach Empfehlung des Forums eine Schnittstelle ABB US/U2.2 als Impulszähler für einen S0-Ausgang eines Stromzählers verwenden.
Aber wie schließ ich das Ding an? Es stellt ja an den Eingängen selber 20 V zur Verfügung. Kann ich also mit dem Eingang (Beispielsweise grau/rot) direkt auf den S0-Ausgang am zähler gehen? Wenn ich mich nicht irre, ist der S0 ja ein eigenständiger Impus, kein schalter...
Und welche Entprellzeit soll man einstellen? Der Zähler macht 1000 impulse pro kw/h.

Danke für die Hilfe!
viggo

tweky
28.05.05, 15:18
Der S0 Ausgang ist nach DIN ein potentialfreier Impuls- Kontakt, den du direkt mit der US verbinden kannst. Dabei solltest du die Entprellzeit auf den niedrigsten Wert stellen, damit der Impuls pro W/h auch gezählt werden kann.