Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Temperaturanzeige Visu HS von RTR nicht korrekt



snoboy
27.05.05, 10:41
Bei mir wird die Anzeige der aktuellen Temperatur des RTR (ABB TU/U 1.1) in der Visu des HS nicht korrekt angezeigt. Anstatt 20.15 °C wird 2015.00 °C angezeigt (verdammt heiss :D ). Liegt es am Datentyp oder muss ich den Wert einfach noch durch 100 teilen?

Bin über die Suche leider nicht fündig geworden bzw. habe bereits mit mehreren verschiedenen Datentypen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Die aktuelle Einstellungen sind zur Zeit so:

KO HS: 16-Bit EIS10
ETS: DPT9

Besten Dank für Eure Hilfe.

Snoboy

S. De Bruyne
27.05.05, 11:11
EIS 10 is a 16-bit unsigned integer.
In KNX, this is named DPT_Value_2_Ucount, DPT_ID = 7.001.
It can be - though this would violate our Interworking - that ABB transmits the value, multiplied by 100 - indeed as unsigned integer.
20,15 °C becomes: 20,15 x 100 = 2015, encode as unsigned integer, becomes 07DFh.

Normally however, temperatures shall be encoded as EIS 5, named DPT_Value_Temp (indeed DPT_ID = 9.001 in KNX). This is the famous 16-bit float value.

This is only an explantion how it should be. You'd have to check with ABB what is really going on.

blue
27.05.05, 11:25
hallo

nimm 16 bit eis 5 und im homeserver Wert: Temperatur (0 °C)
mit 2 nachkommastellen, dann müsste es gehen.

gruss

günther

snoboy
27.05.05, 12:02
@günther

Das ging ja flott.

Mit 16 Bit EIS5 und Wert: Temperatur (0 °C) mit 2 nachkommastellen funktionierts!:)

Besten Dank

brachtendorf
30.05.05, 10:52
Apropo GA Typ.

bei einem der letzten Projekte wurde das KNX Objekt für den Betriebsartmodus vom HS nach dem Einfügen in % interpretiert. Korrekt wäre Byte 0-255 gewesen. Führte natürlich zu Fehlern.

Also manchmal sollte genauer hingesehen werden.

Clemens.