Hallo,
ich habe 3 St. von Gira's SmartSensor installiert, doch jetzt beginnen die Problemen :-(
am Beginn alles ist ok. nach einige Stunden/Minuten
die Geräte bleiben "hängen", d.h. nicht sie reagiren nicht mal auf einen Tastendruck. komisch dabei ist, daß die betätigung des Drehknopfes läuft trotzdem, aber ohne Buskommunikation. man kann sehr gut im Menüstruktur hin und her navigieren, aber ohne Ergebnisse :-(
so alles scheint so, als wäre es OK, aber wenn man die Tasten drückt, das einzige Funktion was noch funktioniert ist die Betätigungsanzeige. wenn man den Status der Schaltobjekt anzeigen will, dann kommt nichts daraus. (ist doch normal, ohne Buszugriff...)
Aber wenn ich irgendeine Gruppenaddresse anspreche (lesen/schreiben) welche mit dem SS verknüpft ist, beginnt das Gerät die letzten X Tastendrücke zu verarbeiten, so alle Lichte schalten An/Aus.
wenn man die Geräte direkt anscprechen möchte (mit der PA), zum Beispiel, "Geräteinfo Lesen" oder "Gerät Zurücksetzen" im ETS, geht das nicht. ETS reportiert daß die entsprechende physikale Addresse nicht erreichbar ist. probiert man nochmal, alles lauft wie normal.
ich habe die letzte Datenbank (2.04) was auch noch bei Gira herunterladbar war. die Geräte kamen mit dem letzten Firmware (auch 2.04) wie es auch im Doku zu lesen war. jetzt gibt es kein Datenbank @gira.
ich versuchte alles so unkompliziert wie möglich machen: kein RTR, keine Szenen, kein Logik, nur Schalten/Tasten von 4 Gruppenaddressen am 4 Tasten. alles wie vorher geschrieben. :-( natürlich alles wurde neu programmiert.
hat jemand schon soetwas erlebt? was hat da geholfen?
bat
ich habe 3 St. von Gira's SmartSensor installiert, doch jetzt beginnen die Problemen :-(
am Beginn alles ist ok. nach einige Stunden/Minuten
die Geräte bleiben "hängen", d.h. nicht sie reagiren nicht mal auf einen Tastendruck. komisch dabei ist, daß die betätigung des Drehknopfes läuft trotzdem, aber ohne Buskommunikation. man kann sehr gut im Menüstruktur hin und her navigieren, aber ohne Ergebnisse :-(
so alles scheint so, als wäre es OK, aber wenn man die Tasten drückt, das einzige Funktion was noch funktioniert ist die Betätigungsanzeige. wenn man den Status der Schaltobjekt anzeigen will, dann kommt nichts daraus. (ist doch normal, ohne Buszugriff...)
Aber wenn ich irgendeine Gruppenaddresse anspreche (lesen/schreiben) welche mit dem SS verknüpft ist, beginnt das Gerät die letzten X Tastendrücke zu verarbeiten, so alle Lichte schalten An/Aus.
wenn man die Geräte direkt anscprechen möchte (mit der PA), zum Beispiel, "Geräteinfo Lesen" oder "Gerät Zurücksetzen" im ETS, geht das nicht. ETS reportiert daß die entsprechende physikale Addresse nicht erreichbar ist. probiert man nochmal, alles lauft wie normal.
ich habe die letzte Datenbank (2.04) was auch noch bei Gira herunterladbar war. die Geräte kamen mit dem letzten Firmware (auch 2.04) wie es auch im Doku zu lesen war. jetzt gibt es kein Datenbank @gira.
ich versuchte alles so unkompliziert wie möglich machen: kein RTR, keine Szenen, kein Logik, nur Schalten/Tasten von 4 Gruppenaddressen am 4 Tasten. alles wie vorher geschrieben. :-( natürlich alles wurde neu programmiert.
hat jemand schon soetwas erlebt? was hat da geholfen?