ich habe in meinem Schaltschrank eine 4-fach Analgeingang von Merten installiert un will damit Werte wie Zisternenfüllstand (Sensor Rewalux 4-20 mA) und die Helligkeit draußen messen.
Den Füllstand hatte ich als erstes umgesetzt und funktioniert auch. dieser Wert läßt sich prima auslesen (auch per ETS2 -> "Gruppenadressen lesen").
Jetzt wollte ich meinen Helligkeitssensor (0-5 V -> 16 Bit auf 0 - 5000 skaliert) in Betrieb nehmen.
Statt des richtigen Wertes erhalte ich immer "00 00" zurück.
Wenn ich diesen Meßwerteingang auf "zyklisch Senden" setze erhalte ich die richtrigen Werte (mit Mulimeter kontrolliert).
Mache ich irgend etwas falsch?
Danke und Grüße
Ulli